Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Наружный блок кондиционера вместо ККБ, In experiments we should grow...
pearlman
сообщение 10.5.2012, 20:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105686



Задача состоит в том, что бы впервые в своей практике установить в систему вентиляции испаритель и вместо ккб установить обычный кондер. По расчетам нужно всего 5квт. С запасом 7квт охл мощности. Вент система всего на 600 куб(стоит ВУТ600 Вентсовский). Самый мелкий охладитель 400х200 c жидким на 12ку трубу и на газ 22. Трубки кондера 24ки 9-16!!
Может ли быть из-за этого какой то гемор? Обязательно ли смотровое окно( вообще то только в авто кондерах их видел на разширительных клапанах) и для чего оно там нужно? Вопрос так же интересует по ТРВ ( для чего он там нужен) мне кажется родной соленоидник подойдет для дела! Управа вентиляции вроде как имеет функцию на вкл и выкл ккб, но если нету тогда как комутировать? надо ли дополнительный пускатель? Нужен ли дополнительный фильтр?
Помогите пожалуйста разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (30 - 59)
ampcreator
сообщение 20.5.2012, 16:37
Сообщение #31





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 17:00) *
Не поверишь, заводские ккб для вентиляции не имеют ресиверов. Только прямоток, только хардкор.

Трындишь сосиска!
Я не однократно видел. И в чиллерах! И в ККБ! Для себя я не буду покупать без ресивера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 20.5.2012, 20:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(RusBuka @ 18.5.2012, 17:00) *
Из кондея дешевле сделать, добавив защит.


Вы делали?

Цитата
"повторюсь различия между ККБ и нар. блоком кондея нет, в электронике есть, а в холодильном контуре нет", очень рекомендую добавлять "ИМХО"...абсолютно не лишнее, кстати, в данном примере.

"ИМХО"...абсолютно не лишнее


Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2012, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.5.2012, 22:10
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Делал неоднократно.

пы.сы. А какова можность ККБ, которые с ресивером идут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 21.5.2012, 1:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата
можность
?
Цитата
Делал неоднократно.

вкл.выкл в притоке?
или 0-10

и какие защиты добавляли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.5.2012, 21:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Низкое, высокое, регулирование давления конденсации, тэн картера, шунтирование низкого (реле времени) так, на всякий случай) Онли старт-стопники. Контроллер от холодилок эливел или данфос. Датчик температуры в помещение, в канале если оставить то может быть смерть неминуемая от старт-стопов. До 7 кВт капилярку оставлял, свыше делал с трв стеклами фильтрами. Заправка по переохлаждению соответственно. Ну и смотреть надо на тех кто обслуживать будет, если обслуга жопошники, то договор об обслуживании в догонку.

И таки да, с ТРВ больше 10 к с испарителя не вытянуть.

Сообщение отредактировал RusBuka - 21.5.2012, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.5.2012, 21:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(RusBuka @ 21.5.2012, 22:04) *
Датчик температуры в помещение, в канале если оставить ...

абсолютно верно. Для ряда случаев очень хорошее дешевое решение. Не всегда же нужно "комфортное кондиционирование"! В нормальных офисах не пойдет, но область применения есть. Там где не страшно, если с решеток конденсат закапает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.5.2012, 22:56
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Обычно такие вещи ставятся на большое помещение типа кухни, складов, цехов,и тому подобное.

Сообщение отредактировал RusBuka - 21.5.2012, 22:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pearlman
сообщение 21.5.2012, 23:30
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105686



Короче мнений "еханый бабай"! А мне че делать то))))? ККб хрен найдешь в украине, а если есть то цена неоправдано высокая. а на 70-80 м.кв холод сделать надо и все! Кондер 24ку на R410том могу купить за 300 долларов то есть халява, а дальше тупик. Конкретно никто так и не сказал как и что сделать. Конечно народ на форуме тут образованный, но я видел как холодильщики и так кондиционерщики как бы высокого уровня "принимали соску" и дневали ночевали на обьектах, приезжали по 100 раз. И вроде бы и оборудование дорогое и правильно смонтировано, а пока все настроят, сделают и сами не рады и заказчик уже "икру кидает". Я верю что можно сделать все чудесно и дорого. но бюджетный вариант, судя по мнениям, тоже существует. А падать лицом в грязь не собираюсь.
Наверное мой 2Й вариант [канальника] будет более правильный выбором в этой ситуации. Это 100% будет работать. И недостаток будет только в отсутствии вентиляции . Клиент получит пульт в помещении и пусть делает себе комфорт какой хочет. Ну можно поиграться там, сделать автоматику например при работе кондера приточка выключается заслонки закрываются и пошла вн циркуляция. Ночью меньше 20 ти пошла приточка и т.д А если клиенту автоматика дорого, а ему не в падло лезть на чердак то вручную пусть закрывает заслонки и " е....сь оно конем" И похер ему че там у него ККб или канальник. Спасибо всем за мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 22.5.2012, 0:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Блоки на 410 брать под это дело не советую. Фурнитура ( релюшки херушки) не пользуются спросом и найти обвязку под 410 моно токо в Москве . Ну эт если Россию брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.5.2012, 6:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Монтировал тут лыжу кассету, наружка UU24 на 410. Дык в этой наружке электронный трв стоит. При необходимости можно вместо внутряны приточку переколхозить, естественно, мозги внутряны нужно прикрутить к приточке. И никаких стекол/соленоидов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 22.5.2012, 7:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



угу, и датчик на испаритель тоже тянуть...А учитывая как щас любят вытягивать из испарителя максимум работая на перегревах приблежающихся к 0 то вообще опасная затея, ибо перепрограмировать работе ЕЕV не получится.

Сообщение отредактировал RusBuka - 22.5.2012, 7:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.5.2012, 11:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Ну как нормально то сделать для квартиры. Из 5кВт ккб сплита?
Чтоб не умер от пуск, стопов, что бы не покопало с решёток, один пульт.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.5.2012, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.5.2012, 17:43
Сообщение #43





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нормально можно сделать с подмесом. Подмес отожрет влажность. Электрической мощности и 2-х кВт не будет, уже 3-я страница обсуждения основ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.5.2012, 7:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Буквально вчера диагностил приточку с испарителем в элитне квартире, ККБ стоит за окном на кронштейнах, присутствуют аварии ВД и НД, так же есть регулирование давления конденсации по давлению.
Сказали что все 4 года регулярно обслуживали. Угу...после вскрытия потолка и наблюдения девственно не тронутых плит минваты стало понятно, что к ней никогда не лазили. Фильтр был найден минут через 30. Ясен пень там были гнезда)
Поставлен обратно отмытый, запущена на макс. расход воздуха. И я вижу прям таки веселье, конденсация точно 45 градусов держит, ПО 5, но ПГ 25 при кипении -1.7 и перегрев газа на нагнетании соответственно 65 градусов ... То есть лютый и безоговорочный пиздец. Нахожу балон от ТРВ, его прикрутили проволкой, не изолировав, но это полбеды, на регулирование ТРВ совершенно не реагирует, голова черная, сверху разобрал только что это данфосс, когда паяли видимо перегрели в хлам.
Думал уже что Изя всё. Настораживали завихрения и пузыри в стекле. Подумал, ну и фиг с ним, подниму ПО до 7, посмотрю что будет, балон переделал, и дал газои от души , видимо от 11 атм на линии внешнего выравнивания ТРВ пробзделось, и сцуко заработало.
Когда уезжал установка работала как в аптеке ПО 5 ПГ 6 на макс расходе перепад на испарителе 12 градусов, перегрев газа на нагнетании 21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 9.6.2012, 9:14
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



А будет ли работать если испаритель от сплита воткнуть в приточку, всю обвязку (да и электронику) оставить от кондера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 9.6.2012, 9:28
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 9.6.2012, 12:14) *
А будет ли работать если испаритель от сплита воткнуть в приточку, всю обвязку (да и электронику) оставить от кондера?

Канальники так обычно ставят, не отягощаясь высокими материями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 9.6.2012, 10:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lelik_99 @ 9.6.2012, 10:14) *
А будет ли работать если испаритель от сплита воткнуть в приточку, всю обвязку (да и электронику) оставить от кондера?
rolleyes.gif
конструкция испарителя не для канала .
rolleyes.gif можно разогнуть конечно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 9.6.2012, 14:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 11:53) *
rolleyes.gif
конструкция испарителя не для канала .
rolleyes.gif можно разогнуть конечно.....

Понятное дело что разогнуть, здесь нет проблем. Я имею ввиду, подойдет ли испаритель, расчитанный на низконапорный вентилятор, к работе с высоконапорным вентилятором при примерно такомже расходе воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.6.2012, 18:52
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 13:53) *
rolleyes.gif
конструкция испарителя не для канала .
rolleyes.gif можно разогнуть конечно.....

Не, ну не надо забывать, что есть канальные высоконапорные сплиты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 9.6.2012, 19:41
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(SSA @ 9.6.2012, 19:52) *
Не, ну не надо забывать, что есть канальные высоконапорные сплиты...

rolleyes.gif
Вопрос мне знаком...задавался...и смотрел на сплит.
Уверен что вопрос про сплит так как цена.

я даже разгибал)) и разогнуть рекомендую ...в познавательных целях.

про низкий напор вентилятора....без разницы. расход тот же же.

Результат будет не рабочий...но зато огромный вагон информации....раз уже по этой дороге шагаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 13.6.2012, 12:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



to RusBuka
Я извиняюсь, что Вы имели ввиду под термином-перегрев газа на нагнетании 21?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.6.2012, 13:39
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Разница между температурой нагнетания и конденсацией
В англоязычной литературе называется discharge superheat
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.6.2012, 15:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Рекуператор @ 9.6.2012, 20:41) *
rolleyes.gif
Вопрос мне знаком...задавался...и смотрел на сплит.
Уверен что вопрос про сплит так как цена.

я даже разгибал)) и разогнуть рекомендую ...в познавательных целях.

про низкий напор вентилятора....без разницы. расход тот же же.

Результат будет не рабочий...но зато огромный вагон информации....раз уже по этой дороге шагаете.

А почему результат будет не рабочим? Объясните, пожалуйста, раз уж Вы так делали, а то все ж накладно заниматься такими экспериментами, да еще зная что работать не будет. В чем принципиальное различее испарителя канального от испарителя сплита настенного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 16.6.2012, 13:31
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



biggrin.gif nfr yt bynthtcyj
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 18.6.2012, 20:51
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



а какой диапазон discharge superheat при правильной работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.6.2012, 8:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(vovanv @ 18.6.2012, 21:51) *
а какой диапазон discharge superheat при правильной работе?


R22 - 30 К.
R407c, R410a- 20 K.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 19.6.2012, 16:42
Сообщение #57


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Это относится только к кондиционированию?
Я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.6.2012, 11:56
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Не только, это скорее относится к среднетемпературному холоду, с кипением от -5 до +5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 25.6.2012, 20:34
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Если машина заводится только если в неё на 4 кг больше чем на шильде ? и ТРВ крутили все кому не лень....
чиллер,четыре компрессора,407, конденсаторы паянные перепаянные, да и не отсюдова ваще. Но, больше не меньше))

Как с трв быть? да и ваще с чего начать?



Сообщение отредактировал Рекуператор - 25.6.2012, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.6.2012, 17:33
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Начать с поиска спеца по чиллерам, а самому смотреть и ниче руками не трогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных