Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2, Расчёт подпора в ЛК типа Н2 (без лифтов)
Крезот
сообщение 17.6.2008, 12:22
Сообщение #61


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Суть вопроса немного в другом.
рассчеты Н2 что я видел и то что написано в СНиПе разнятся очень сильно.
Если подробно вникнуть в СНиП и следовать букве дословно
то существует минимальное значение для обеспечение подпора в ЛК,
( а это значение весьма немаленькое, хоть и берется по графикам )
К тому же из того же СНиПа следует что количество подаваемого воздуха
фактически равно количеству удаляемого системой дымоудаления
минус то что подается через лифтовые шахты.. (что само по себе то же не мало.)
А если лестниц две неподалеку и обе они Н2... то можно ли распределить между ними
подаваемый воздух пополам? Или даже нужно?
Но тогда это значение будет ниже минимально необходимого для обеспечения подпора
согласно тому же СНиПу. ( точнее пособию )
Если же рассмотреть примеры которые выкладывались на форуме,
то рассчет скачет от минимально допустимой скорости в дверном проеме.
Излишки якобы удаляются через шели и так далее.
К тому же в каждом примере... вместо площади дверного проема, настойчиво берется
плащадь наибольшей створки ( что явно не одно и тоже ).
Вообщем, в результате в голове каша и бешеные расходы.
К тому же явно большиство столкнувшись с похожей проблемой
просто добавляют тамбур и избавляются от Н2
Хотелось бы получить совет или критику от человека который умеет считать Н2
и заглядывал с то же пособие.
ПОСОБИЕ 4.91
к СНиП 2.04.05-91

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ
(2 редакция)

пункты 3.13 и 3.16
четко прописывают как надо считать
но некоторые вещи не ясны.



СНиП говорит мне подай 30000 кубов на ЛК в два этажа и не менее
но душе нравятся цифры в два раза меньше... которые я видел в выложенных рассчетах.
Ситуация глупая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 20.8.2008, 9:06
Сообщение #62





Guest Forum






проверте периметр двери... дверь прямоугольная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olly17
сообщение 12.10.2015, 10:37
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222808



Цитата(Любознательный @ 16.2.2008, 9:45) *
Мне очень не нравится цифра 20000 м3/ч, мне больше нравится 2000м3/ч.
Кстати, сколько весит подобраный Вами вентилятор? А сколько бы весил вентилятор расчитанный на утечки только через щели?


Уважаемый...объем воздуха не должен нравится,его функция -
защита. Простая школьная физика тоже в силах объяснить зачем подпор нужен и почему его считают на ОТКРЫТУЮ дверь. Не забываем про добавку объема воздуха к подбору, если лестница имеет выход прямо на улицу. И не забываем хотя бы о 70% воздуха на компенсацию домоудаления на этаже пожара, устройство подпора в ЛК или тамбур-шлюз не отменяют компенсацию воздуха в помещение пожара естественную или принудительную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka_2007
сообщение 11.11.2018, 8:13
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.3.2009
Пользователь №: 30303



Подскажите пожалуйста методику расчета лестничной клетки Н2 с рассечкой т.к. давление получается 200Па.
А именно как идет расчет если у лестница 2 зоны т.е. это надо 2 вентилятора или можно 1. Я так понимаю если у лестницы 2 зоны то и объем воздуха который надо подать в 2 раза больше, чем еслибы без рассечки,но при рассечки глухой двери нет и на каком этаже лучше делать рассечку. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных