Nasttya
сообщение 10.5.2012, 21:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Товарищи, есть такая ситуация: заказчик дал ТУ на подключение к сущ. теплосетям, но не на прямую, а через теплообменник. Но есть одна проблема - по близости нет водопровода что б осуществлять заполнение и подпитку проектируемой сети отопления. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарю за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 10.5.2012, 22:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Вообще то подпитка и заполнение производится из обратки тепловой сети. Или у Вас какое-то специфическое техническое задание с установкой водоочистки для подпитки системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 10.5.2012, 22:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



В том то и дело что из обратки тоже не дают забирать...напрашивается вариант с раствором гликоля...привозным...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 10.5.2012, 22:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



А чем мотивируют отказ (просто интересно для себя)?
А зачем Вам в систему отопления гликоль??? С ним много проблем будет - нужен бак для его приготовления, слива на случай аварии (бак большой), отдельные трапы для гликоля. Проще использовать воду...только подготовить нормально - даже привезти химподготовленную воду будет дешевле чем гликоль. А ГВС Вы где берете? Можно ей подпитывать и заполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 10.5.2012, 22:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



ГВС тоже отсутствует...по поводу отказа: мотивирует тем, что тепло они сами покупают, а организация его продающая, не разрешает забирать свою воду (даже через счётчик), она у них какая-то супер чистая и подготовленная. А реально, есть возможность купить подготовлленную воду для "заправки" системы отопления? ...самое интересное - проект пойдёт на экспертизу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 10.5.2012, 23:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Возможность купить есть всё что угодно.
http://www.savia.ru/product.php
как вариант несколько секунд поиска в гугле smile.gif
Но как само решение...я не очень представляю себе здание без ГВС и ХВС..А здание больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 10.5.2012, 23:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Здание производственное, мощность системы 0,3 МВт, отапливаются только производственные помещения, людей нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 10.5.2012, 23:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



А площадь какая? 300 кВт это совсем не много. Вполне можно завезти воду smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 11.5.2012, 8:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(Nasttya @ 10.5.2012, 23:47) *
ГВС тоже отсутствует...по поводу отказа: мотивирует тем, что тепло они сами покупают, а организация его продающая, не разрешает забирать свою воду (даже через счётчик), она у них какая-то супер чистая и подготовленная. А реально, есть возможность купить подготовлленную воду для "заправки" системы отопления? ...самое интересное - проект пойдёт на экспертизу...

Что значит не разрешает забирать, в чем это выражается, в ТУ прописано или со слов какого нить дядьки? Вы же не пить её собираетесь.
В случае зависимого подключения они тоже будут требовать заполнять систему самостоятельно? А после открывать задвижки на вводе и подключаться к системе теплоснабжения...
Извините, просто не вижу логичного объяснения. Может здесь история с испорченным телефоном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 11.5.2012, 9:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Полностью согласен с exe.34, в СП чёрным по белому даже прописано, и полюбому у них воду не привозят а они сами её готовят, это просто ктото хочет очередной бонус срубить)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.5.2012, 17:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Воду завести действительно нет возможности, её в этом краю просто нет...о том что нельзя использовать воду из теплосетей прописано в ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 16.5.2012, 13:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Ну это идиотизм, вы спросите у них а если бы была зависимая схема то что бы вы то же воду не дали нам? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.5.2012, 15:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Они поэтому и не дают подключаться по зависимой схеме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 16.5.2012, 15:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Ну пусть предложат решение этой проблемы тогда, или питейтесь от водопровода если он есть, что за здание?

Сообщение отредактировал SHULT - 16.5.2012, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.5.2012, 16:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



в том-то и дело что водопровода по близости нет....я их попросила прописать в ТУ что подпитку и заполнение системы выполнить привозным теплоносителем....посмотрим что они на это ответят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 16.5.2012, 19:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
я их попросила прописать в ТУ что подпитку и заполнение системы выполнить привозным теплоносителем
-это они не в праве писать, зона их интересов заканчивается максимум на теплообменнике. А вдруг заказчик подведет водопровод и поставит водоподготовку, а техусловия фактически предписывают ему только привозной теплоноситель.Это уже ваше решение, максимум можете с зака потребовать, чтобы это было прописано в задании на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 23.5.2012, 22:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



У меня был объект жилой дом. Там я предусмотрел подпитку СО за счет ливневых вод. Проекта системы подпитки к сожалению нет потому как импровизировали на месте, но работает уже 4 год. В кратце - система водостока сводится в одну емкость объмом соответствующюю объёму системы + подпитывающий насос в СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных