АПТ., покритикуйте плз. |
|
|
|
11.5.2012, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Расстояние от спринклера до стены в некоторых местах более 2 м...
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
может менее?
а как схема рабочая?
ну немного больше на 5 см. не страшно?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
расход 30 л/с на АУПТ + 5х2 на ПК? Проверьте скорости - большие потери по длине. Диаметр 100 мож.быть заниженым, хотя не все известно (какой напор на вводе)?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 11.5.2012, 9:45
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
16м гарантированный напор. до первого ответления магистрали поменяю на 150 мм. Спасибо.
Сообщение отредактировал Evgenya - 11.5.2012, 9:49
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Магистрали все надо на 150 менять получается. Если в спринкаде гидравлику считаете, то она с нашим приложением В (пусть и рекомендуемом) не совпадает. Хотя я со спринкадом не разобрался. Как вообще спринкад в работе?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 11.5.2012, 9:53
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
х.з. у меня паленая стоит. гидравлику посчитать не получается. с гидравликой у меня траблы. еще в процессе расчета. 57 метров со справочника потолочника. многовато да?
я насчет схемы апт не уверен. в насосной. там нет ошибок?
Сообщение отредактировал Evgenya - 11.5.2012, 9:56
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Обратные клапаны для подключения пож.техники в другую сторону должны быть развернуты (насос пож.машины должен в случае чего качнуть в вашу систему, а не наоборот). Вот здесь обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74242
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 11.5.2012, 10:09
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
спасибо
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Жокей-насос забыли.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
а он нужен? это сухотруб....
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Если стадия РД, разводка должна учитывать вентиляцию и т.д. Не понятно, зачем нужен второй контур кольца. Без него можно обойтись. Рассчёт одноконтурного кольца значительно проще. А какой у Вас насос?
Сухотруб? гараж холодный?
Сообщение отредактировал BTS - 11.5.2012, 10:41
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Насчет сухотруба проглядел. Вообще если под давлением - воздухозаполненная система - можно ли на такую систему вешать ПК?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 11:43)  Насчет сухотруба проглядел. Вообще если под давлением - воздухозаполненная система - можно ли на такую систему вешать ПК? Низ-зя!
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Стадия П. Высота гаража в свету 2750. Насос типа консольный вило. с пожарным шкафом. второй контур я удалю спасиб. собираюсь рабочку в 3д сделать. не хватает базы оборудования. не подскажете где скачать можно. у тико есть но лицуху они не присылают. по моему высота гаража маловата. могут трубы мешать.
Сообщение отредактировал Evgenya - 11.5.2012, 10:46
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Какой напор насоса?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Осушитель воздуха надо предусматривать или компрессор с функцией осушения. По поводу ПК на воздухозаполненной системе: рабочая среда ПК - вода, поэтому и нельзя. Какие еще аргументы "против" данного решения?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 11.5.2012, 10:50
|
|
|
|
|
11.5.2012, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 11:49)  Осушитель воздуха надо предусматривать или компрессор с функцией осушения. По поводу ПК на воздухозаполненной системе: рабочая среда ПК - вода, поэтому и нельзя. Какие еще аргументы "против" данного решения? Одного этого аргумента достаточно. Согласно НПБ на клапаны ПК, они вообще не испытываются давлением воздуха.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Т.е. клапан пудет пропускать воздух потихоньку, компрессор подкачивать дополнительно в систему (из теплого помещения) - влага из воздуха будет конденсироваться внутри трубопровода и стекать в нижние точки системы (ПК) - зимой вода замерзнет и будет пробка ледяная или лопнет ПК, так чтоль?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
почему нельзя? СП 5.13130.2009 5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специ- альным техническим условиям.
Это в НПБ было написано что на водозаполненных. Или я что то не понимаю?
Компресор огнеборцевский. может на схеме не рисовать осушитель? Как отвод конденсата от компрессора сделать?
написано что опресовку можно проводить сжатым воздухом. в снипе внутренние сантех устройства. может этот самый осушитель нужно?
метров 60 напор насоса
очень не хочется в насосную сухотруб ПК заводить. места мало.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 12:05)  Т.е. клапан пудет пропускать воздух потихоньку, компрессор подкачивать дополнительно в систему (из теплого помещения) - влага из воздуха будет конденсироваться внутри трубопровода и стекать в нижние точки системы (ПК) - зимой вода замерзнет и будет пробка ледяная или лопнет ПК, так чтоль? Примерно так. Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:13)  почему нельзя? СП 5.13130.2009 5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специ- альным техническим условиям.
Это в НПБ было написано что на водозаполненных. Или я что то не понимаю?
Компресор огнеборцевский. может на схеме не рисовать осушитель? Как отвод конденсата от компрессора сделать?
написано что опресовку можно проводить сжатым воздухом. в снипе внутренние сантех устройства. может этот самый осушитель нужно?
метров 60 напор насоса В документах, предшествовавших НПБ тоже это было (СН75-76, СНиП 2.04.09-84). Авторы СП забыли дописать. По сути и по здравому смыслу ничего не изменилось.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Просто сталкивался с ситуацией, что в складе-холодильнике ПК присоединили к АУПТ. В ответ на замечания подрядчик написАл:
По п.3 замечаний. Объяснение не состоятельно. Арматура, имеющая рабочую среду «вода», не может использоваться в системах, находящихся под давлением сжатого воздуха, так как за счет утечек воздуха не обеспечит сохранность рабочего давления в системе. / В паспорте на пожарный кран (ПК) нет разделения на рабочую среду вода и воздух. В нормативных документах не запрещено использовать ПК в системах находящихся под давлением воздуха.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
ясно передлаю неа сухотруб. забыли дописать это сильно  а по какому документу согласования проходят?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:14)  метров 60 напор насоса
очень не хочется в насосную сухотруб ПК заводить. места мало. Для сухотруба ПК нужно поставить ПЗУ с электроприводом. Много места не займёт. При располагаемом напоре 60+16 и установке ПК на отдельную сеть трубы Ду-100 должны пройти.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:23)  забыли дописать это сильно  а по какому документу согласования проходят? Согласование в экспертизе по СП5 такое решение может пройти. Не все эксперты имеют достаточный опыт проектирования. Но потом у эксплуатации будут вечные проблемы. Несложно найти телефон во ВНИИПО и переговорить в частном порядке.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
2-а ПЗУ. и ПК на кольце?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:42)  2-а ПЗУ. и ПК на кольце? Если кранов больше 12. Спаренные ПК в автостоянке нехороши тем, что при загорании вблизи них ни одним, ни другим нельзя воспользоваться
Сообщение отредактировал BTS - 11.5.2012, 11:48
|
|
|
|
|
11.5.2012, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
дык в них огнетушители стоять должны. как же спаренный просто два рядом. а есть компресора с осушителями?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
или осушитель мож кто посоветует?
|
|
|
|
|
15.5.2012, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
TYCO CAD не ставиться а лицуху не шлют что делать может кто подскажет?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|