Магистраль, Хватит ли диаметра |
|
|
|
14.9.2006, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
Подскажите из опыта хватит ли горячей магистрали диаметром 25мм на 55 сан. приборов на детский садик. Магистраль идет от узла учета (отопления). По расчетам у меня получается 25мм сталь, но что-то у меня сомнения.
|
|
|
|
|
14.9.2006, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Прикиньте сколько сан. приборов может работать одновременно, сложите расход и проверьте пропустит ли труба его или нет.
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
14.9.2006, 9:51
|
Guest Forum

|
На вскидку не хватит - т.к. в садике как понимаю есть столовая, с приготовлением блюд+ дети, преподаватели. Лучше расчитать расходы по СНиП и проверить, но 25-ка пропустит воду при норм. скоростях только на 6-7 одновременно работающих приборов.
|
|
|
|
|
14.9.2006, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
У меня 25 умывальников и 6 моек на кухне. Расход смотреть в приложении 2 СНиП 2.04.01-85?
|
|
|
|
|
14.9.2006, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Цитата У меня 25 умывальников и 6 моек на кухне. Расход смотреть в приложении 2 СНиП 2.04.01-85? Да.
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
14.9.2006, 11:06
|
Guest Forum

|
Цитата У меня 25 умывальников и 6 моек на кухне. Расход смотреть в приложении 2 СНиП 2.04.01-85? Нет. Нужно считать вероятности и секундные расходы по прил.3
|
|
|
|
|
14.9.2006, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Усли считать вероятности и секундные расходы, то по приложению 3. Если прикидывать диаметр труб, то по приложению 2.
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
14.9.2006, 21:12
|
Guest Forum

|
По технологическому алгоритму работы приборов, большая часть приборов будет работать одновременно, например перед обедом все моют руки + идет готовка пищи и тд. Вообще то у Вас еще должны быть установлены душевые поддоны в детских груповых для подмывания детей. По опыту на ДДУ такого объема диаметр горячей воды меньше 50 мм на вводе не принимают.
|
|
|
|
|
15.9.2006, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
У меня по гидравлическому расчету все равно получается магистраль 25мм, а по прилож. 2 - 32мм. Не знаю что делать? Приборов на горячую воду 56 (сюда входят 1 производственная стир. машина и 2 бытовых). Смотрим данные из СНиП для дет.сада: qhr гор. = 8 л/час, q0 = 0,14 л/сек. Количество детей - 70. Расчет: 1) Определяем вероятность действия Р = 8*70/3600*0,14*56=0,02 2) N*Р=1,12 3) альфа= 1,046 по таб. 2 4) Расчетный расход горячей воды 5*1,046*0,14=0,732 Подбираем диаметр исходя из расхода по таблице Шевелева: стальная труба скорости в которой должны быть от 0,8 до 1,5 получается 25мм скорость 1, 31 м/сек. Я правильно считаю, помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.9.2006, 8:50
|
Guest Forum

|
Согласно требований и расчёта хватит, если сомневаешься: то возьми диаметр на одну позицию больше, что бы развеять туман сомнений
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
15.9.2006, 9:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Марыся @ Sep 15 2006, 09:25 ) У меня по гидравлическому расчету все равно получается магистраль 25мм, а по прилож. 2 - 32мм. Не знаю что делать? Приборов на горячую воду 56 (сюда входят 1 производственная стир. машина и 2 бытовых). Разве стиральные машины потребляют горячую воду?!
|
|
|
|
|
15.9.2006, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Вроде все верно. В принципе разница между 32 и 25 небольшая. И потом, не все же время все приборы будут включены, максимальная нагрузка будет носить периодический характер. Лучше взять 25 мм. P.S. Хотя, черт его знает. При 25 мм при максимальной загруженности, скорости и потери будут выше, при 32 мм при расчетном расходе уже выше потери напора (20 см на метр), а если будут работать не все приборы, то не будет ли вода течь "тонкой струйкой"? (Это я рассуждаю  ).
|
|
|
|
|
15.9.2006, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
В технологии к бытовой стир. машине хв/гв Д-15 через вентиль гибким соединением к машине. А какие гос. службы проверяют правильность расчета проектных организаций, Водоканал?
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
15.9.2006, 9:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Марыся @ Sep 15 2006, 10:26 ) В технологии к бытовой стир. машине хв/гв Д-15 через вентиль гибким соединением к машине. У вас дома есть стиральная машина? (К стани она бытовая) Посмотрите, как к ней подключается вода. Уверяю вас, это только холодная вода! Более того, в инструкции к стиральной машине написано большими буквами, что горячую воду к машине подводить НЕЛЬЗЯ, иначе выдет из строя автоматический клапан, который стоит на входе. Трясите технолога по этому вопросу.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.9.2006, 9:38
|
Guest Forum

|
Вы бы с цифрами поаккуратней, с интерполяцией, а может и система открытая. А если машина горячую воду потребляет так можно прибавить и к секундному расходу.
|
|
|
|
|
15.9.2006, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Ничего они не праверяют. Вы думаете они за вами будут формулы считать? По расчету, у вас все правильно посчитано. По поводу подвода гор. воды к стиральной машине спросите у технологов - не ошиблись ли они и если нет, то пусть дадут расход гор. воды машиной. Хотя в СНиПе общее водопотребление - 18, хол. водой - 10, гор. -8, т. е. разницы практически нет берет ли машина хол. воду и греет или сразу берет гор.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.9.2006, 9:41
|
Guest Forum

|
Цифирки цифирки перепроверь
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
15.9.2006, 10:02
|
Guest Forum

|
Цитата(anm @ Sep 15 2006, 10:39 ) Хотя в СНиПе общее водопотребление - 18, хол. водой - 10, гор. -8, т. е. разницы практически нет берет ли машина хол. воду и греет или сразу брет гор. Эти нормы на потребление воды ВСЕГО детского сада, а не только прачечной. В детском саду естьеще столовая и санузлы. Почему вы делаете из этих цифр такие выводы относительно потребления стиральной машиной горячей и холодной воды, не понятно! :wacko:
|
|
|
|
|
15.9.2006, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
to TimVic В эти цифры уже заложены расходы на стиральные машины. Цифры не очень различаются и поэтому, в принципе без разницы какая вода берется на стиралку - хол. или гор. Вот что я имел ввиду.
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
15.9.2006, 11:23
|
Guest Forum

|
Надо проверить у технолога потребление гор. воды БЫТОВЫМИ стир. машинами. Профессиональные стиральные машины действительно могут потреблять и холодную воду, и горячую.
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
15.9.2006, 18:41
|
Guest Forum

|
Я видел один проект, там тоже по СНиПовскому расчету все было правильно не придерешься, а воды в доме в час максималки не хватало из-за заниженного диаметра. Как говорят в вашем случаее "Правильно, но не верно" Для такого ДДУ и диаметр 32 маловато будет т.к. надо еще учитывать что через год трубы зарастут (если стальные) и сечение еще больше уменьшится.
|
|
|
|
|
18.9.2006, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
Оказывается техголог имела ввиду либо горячая либо холодная подводка к бытовой стиральной машине. В СНиПе уже расход на столовую и прачку со всеми там машинами уже учтен, правильно. Разве нужно еще дополнительно учитывать расход на стиральные машины? Добавлено - 08:08 Ну как теперь вообще считать, если по расчету получается в жизни воды не хватает?
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
18.9.2006, 18:59
|
Guest Forum

|
От того что примешь больший диаметр хуже не будет (заодно еще и потери по длине уменьшишь), хуже будет если потом воды не хватит. "Кашу, маслом не испортишь"
|
|
|
|
|
  |