Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечание экспертизы по ИТП
КиВО
сообщение 12.5.2012, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Уважаемые коллеги, помогите ответить на такое замечание эксперта.
указать в общих данных:
а) наличие на ИТП и принцип функционирования устройства по защите материалов и оборудования в системе отопления от воздействия теплоносителя с температурой, превышающей их максимальные рабочие температуры при нештатных ситуациях:
1. при отсутствии напряжения и остановке циркуляционных насосов.
2. при отказе контроллера.
3. при отказе исполнительного механизма.
б) надежность (гарантированный результат) применения устройства защиты.


Принципиальную схему ИТП прикладываю.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 649,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 12.5.2012, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Вроде у Данфоса для таких случаев предусмотрен эл.привод AMV-23 с опускной пружиной, поправьте если ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 12.5.2012, 14:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



ту exe.34
Это не исключает пункта 2 и 3
клапан же не закроется при выходе из строя контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 12.5.2012, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемый.
У Вас на схеме насосы на Т2 ... ВКАЧИВАЮТ ... теплоноситель в СО ... rolleyes.gif
КУДЫ идёт ВОДА ... ???dry.gif Пока это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 12.5.2012, 15:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Накатать то замечания дело не хитрое, с тем же успехом можно спросить, а где защита от гидроудара?)
Вообщем на все остальные случаи, предусмотрена служба эксплуатации и аварийно-ремонтная бригада rolleyes.gif
Просто, ни разу не сталкивался с какими то дополнительными мерами безопасности, или у вас какой то спец объект со спец. ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 12.5.2012, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Объект не отличается особенностями, у нас есть эксперт который очень тщательно проверяет, для проверки попросил даже предоставить ему состав наружных дверей с коэффициентами теплопроводности.

Ощущение что человеку хочется ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 12.5.2012, 15:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



лучше всего у него и попросить объяснить эти заумные фразы для среднего класса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 12.5.2012, 15:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



С насосом не совсем понял, вроде циркуляцию правильно создает, из обратки в подачу. или не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.5.2012, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Экспертиза проводца на предмет соответствия объекта каким-то нормативным актам (СНиП, Правила безопасности, техническим условиям). просто так требовать низззя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 12.5.2012, 15:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(КиВО @ 12.5.2012, 18:30) *
С насосом не совсем понял, вроде циркуляцию правильно создает, из обратки в подачу. или не?

Уважаемый. Представте что Вы молекула воды (с проектом в руках rolleyes.gif ) и ... проследите Ваш путь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 12.5.2012, 20:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(zr84 @ 12.5.2012, 18:40) *
Уважаемый. Представте что Вы молекула воды (с проектом в руках rolleyes.gif ) и ... проследите Ваш путь....

Про насосы вопрос снимаю не туда глянул… dry.gif ... суббота однако...
1 У Вас график 145/70, а на обратном коллекторе СО указана ..55оС?
2. Если УУТ это Узел Учета Тепла, т.е. преобразователь расхода , то их что-то много..
У вас наверное в СО трубы металлопласт, отсюда и вопросы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.5.2012, 20:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это старый трюк. Защиты от попадания высоких температур нет. В СП 41-101-95 речь идет только об аварийном повышении температуры (например в теплых полах) т.е. то что может привести к аварии - разрушениям. А неблагобриятное изменение потребительских свойств ГВС и отопления за счет аварийных ситуаций на ИТП - это не авария, а нарушение потребительских параметров, обослувленных аварией, как порыв трубы например и отключение от э.питания. Где кстати защита от порывов, простите.... Подмена терминов. Пусть ткнет пальцем в конкретные рекомендации СП, если есть таковые.
А может быть у Вас внутренняя система на пластике выполнена? Тогда он прав и нужно, что-то предусматривать - варианты.

Сообщение отредактировал испытатель - 12.5.2012, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.5.2012, 11:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



по п.1 замечаний:
- защита от остановки циркуляции предсматривается установкой 2 насосов - рабочего и резервного. В случае остановки рабочего (выхода из строя) включается резервный
- напряжение совсем у вас пропасть не может, если электроснабжение ИТП выполненно по нормам. По нормам у вас или 1 категория надежности электроснабжения должна быть (СП 31-110-2003), если дом жилой, или 2 категория для всех остальных зданий (СНиП 41-02-2003 и СП 41-101-95). Т. е. защита от отсутствия напряжения - 2 независимых ввода (с АВР для 1 категории или без для 2 категории)

по п.2 и п.3:
- в случае выхода из строя контроллера или ИМ подается аварийный сигнал в диспетчерский пункт. Диспетчер вызывает аварийно-ремонтную бригаду, восстанавливающую работоспособность системы в течении 2 часов или осуществляющую перевод работы ИТП в ручной режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 16.5.2012, 9:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Цитата(испытатель @ 13.5.2012, 0:52) *
...Защиты от попадания высоких температур нет. В СП 41-101-95 речь идет только об аварийном повышении температуры...

Есть мнение, что при температурном графике 100/70 и выше при попадании теплоносителя с такими параметрами в приборы отопления могут случиться несколько не приятных вещей: не все приборы и внутренние трубопроводы (металопластик, пропилен и прочие) рассчитаны на такую температуру; прикоснувшийся пользователь получит ожог.
Где то видел, что температура теплоносителя в жилых помещениях не должна быть выше 95, в производственных 105

Поддерживаю timofeyprof по вопросам насосов и нормам электроснабжения.

а)-2: используем приводы для клапанов с управлением 0-10В и возвратной пружиной, т.е. если контроллер вышел из строя (сгорел) - сигнал на его выходе становиться 0В привод закрывает клапан (на приводе есть возможность механически установить уровень ниже, которого он не опуститься, чтобы система зимой не замерзла)
а)-3: в контроллере прописываем допустимое отклонение температуры в подающем трубопроводе от заданных графиков, если выходит за границы, то приходит аварийное SMS

б) надежность спорный вопрос - можно спорить долго, т.к. нет нормативных документов, которым эта защита должна соответствовать

оборудование не данфосс - производитель, логотип которого зелеными буквами написан, еще производит поезда, электротехнику, мед оборудование и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.5.2012, 14:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(timofeyprof @ 13.5.2012, 9:46) *
по п.1 замечаний:
- защита от остановки циркуляции предсматривается установкой 2 насосов - рабочего и резервного. В случае остановки рабочего (выхода из строя) включается резервный
- напряжение совсем у вас пропасть не может, если электроснабжение ИТП выполненно по нормам. По нормам у вас или 1 категория надежности электроснабжения должна быть (СП 31-110-2003), если дом жилой, или 2 категория для всех остальных зданий (СНиП 41-02-2003 и СП 41-101-95). Т. е. защита от отсутствия напряжения - 2 независимых ввода (с АВР для 1 категории или без для 2 категории)

по п.2 и п.3:
- в случае выхода из строя контроллера или ИМ подается аварийный сигнал в диспетчерский пункт. Диспетчер вызывает аварийно-ремонтную бригаду, восстанавливающую работоспособность системы в течении 2 часов или осуществляющую перевод работы ИТП в ручной режим.


blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2012, 16:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Мдя. а вот еще эффектней будет решение- прописать в проекте образец приказа по Эксплуатирующей конторе, что б теплоноситель перегретый ни в коем случае не смел попадать в СО из пластика.
И замечания эксперта похоже именно в этом. Снипы ныне несколько рекомендательны отчасти,но вот проектировщик в каждом случае обеспечивает принятыми решениями обязательые требования по безопасности или сохранности системы от разрушающих факторов. Вот эксперт и хочет видеть эти обеспечивающие безусловное исполнение требований по сохранности материалов трубопроводов из за различных факторов( и он не обязан рассказывать их все сразу. это проектировщик обязан их все учесть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 17.5.2012, 3:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Уважаемые специалисты спасибо за ответы.

К самому вопросу. Там оказывается заказчик нам не все листы ТУ выдал, а в последующих листах как раз и были прописаны требования по защите.
В системе отопления использованы стальные трубопроводы, алюминиевые радиаторы и краны шаровые латунные.
Созвонились с экспертом по поводу зачем ему такая защита, он утверждает что на его практике было когда теплоноситель с параметрами выше рабочих температур попал в систему отопления и она вся потекла. Причем система была так же без пластиковых трубопроводов. Эксперт как бы ссылается на то что у радиаторов рабочая температура 110 град.С у шариков 115 град.С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 17.5.2012, 7:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



смущают алюминиевые радиаторы в системе централизованного теплоснабжения, ушел бы от них на стальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных