Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> График 150/30
alex32005
сообщение 15.5.2012, 9:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Дорогие коллеги!
Прошу помощи в разработке принципиальной схемы ИТП.
Дело в том что теплоснабжающая организация выставила, к моему ужасу, в ТУ температурный график сетевого теплоносителя 150/30, причем температура обратки 30 градусов (!!!) (это не ошибка, а их обязательное требование в силу ряда причин).
В ИТП 2 теплообменника - один обслуживает радиаторное отопление и ВТЗ (примерно 0,5 Гкал/ч), второй - калориферы приточных установок (примерно 1 Гкал/ч) . Я думаю сделать температурный перепад на первом сделать 150/70 (по стандартной схеме), а второй - на 70/30, за счет использования на местной стороне низкотемпературного теплоносителя 50/30. Схема подключения теплообменников - последовательная, перед первым теплообменником - трехходовой клапан, перед вторым не планирую ничего ставить, т.к. расход общий.
Прошу высказать свои рекомендации и предложения по данной ситуации.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.5.2012, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну просто не знаю, как вы выдержите 150-30, веди нагрузка на 50/25 значительно меньше, чем у вентиляции, а вентиляция еще как раз не работает постояно, ночью скорее ее отключают, тогда что?
Последовательно не вариант(((

ЗЫ: вентиляция 1 Гкалл, низкотемпературный 0,625 Гкал???? (по постоянному расходу так получается)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.5.2012, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 9:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Ночью вентиляция работает на 20% приточного воздуха. Насчет последовательного присоединения согласен, надо что то другое придумать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.5.2012, 9:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Отказывайтесь от итп и ставьте тепловой насос, на тепловые сети жалобы бы надо, за экономически невыгодный график!!!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.5.2012, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 10:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Нагрузки по электроэнергии и так превышены по объекту, котельную запрещают экологи. Надо что то с ИТП мудрить. Теплосеть - да мафия еще та...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 15.5.2012, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Может в Ростехнадзор попробовать на них "капнуть" за такой график?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2012, 10:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 15.5.2012, 9:23) *
последовательно не вариант(((

Смешанная схема, как 2-ступенчатая ГВ если хватает перепада. Если нехватает - насос на 1 ступень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 10:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Цитата(jota @ 15.5.2012, 11:35) *
Смешанная схема, как 2-ступенчатая ГВ если хватает перепада. Если нехватает - насос на 1 ступень.

Тоже думал об этом. Перепад 9 на 2,5 бар. То есть теплообменник вентиляции 1 Гкал/ч разбиваем на 2 т/о, перед первым ставим двухходовой, на второй выводим обратку с первого и теплообменника отопления и ВТЗ 0,5Гкал/ч?
Меня смущает маленький температурный перепад... то есть первая ступень будет греть например с 30 до 40, вторая - 40-50, в то время как с теплосети будет 150 приходить... Ну это уже наверно к Альфа-лаваль вопрос - смогут ли они такой вариант осуществить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2012, 11:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alex32005 @ 15.5.2012, 10:44) *
Тоже думал об этом. Перепад 9 на 2,5 бар. То есть теплообменник вентиляции 1 Гкал/ч разбиваем на 2 т/о, перед первым ставим двухходовой, на второй выводим обратку с первого и теплообменника отопления и ВТЗ 0,5Гкал/ч?
Меня смущает маленький температурный перепад... то есть первая ступень будет греть например с 30 до 40, вторая - 40-50, в то время как с теплосети будет 150 приходить... Ну это уже наверно к Альфа-лаваль вопрос - смогут ли они такой вариант осуществить.

Первая ступень будет греть столько, сколько получится - подбирается на 70/30 и на полную мощность. Вторая ступень добавит, если первая не догреет. Вторая ступень подбирается на 150/70 и 2-х ходовой. На сайте Данфосс есть программы подбора теплообменников и клапанов. Почему именно Альфа-лаваль? Хотя, они в РФ изготовляются по-моему. Можно прикинуть в проге данфосс и по полученной площади теплообмена подобрать аналог Альфа-лаваль.


















Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.5.2012, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Тепловой насос - это использование температуры грунта, выбросов нету никаких
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 11:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Цитата(jota @ 15.5.2012, 12:12) *
Первая ступень будет греть столько, сколько получится - подбирается на 70/30 и на полную мощность. Вторая ступень добавит, если первая не догреет. Вторая ступень подбирается на 150/70 и 2-х ходовой. На сайте Данфосс есть программы подбора теплообменников и клапанов. Почему именно Альфа-лаваль? Хотя, они в РФ изготовляются по-моему. Можно прикинуть в проге данфосс и по полученной площади теплообмена подобрать аналог Альфа-лаваль.

Вследствие этого возникает вопрос, на какую мощность подбирать теплообменник второй ступени, как ее обосновать, какой сетевой расход будет, исходя из которого надо будет и двухходовой подбирать...
Альфа-Лаваль да, собирают в подмосковном Королеве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 11:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Цитата(alexius_sev @ 15.5.2012, 12:40) *
Тепловой насос - это использование температуры грунта, выбросов нету никаких

Не только, тепловые насосы могут использовать за счет энергий окружающей среды, но не в этом суть. Дело в том что как правило, в тепловых насосах маленький температурный перепад и большой расход, из-за этого насосы не маленькие там необходимы, а у нас нет лимита электроэнергии на эти насосы. Да и не пойдет заказчик на это, очень уж он консервативный. А про выбросы я говорил с газовой котельной, ее экологи и запретили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2012, 12:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Надо считать... по дебиту первой ступени и по дТ с запасом.
Данфосс не мудрствуя делает одинаковые 1 и 2 ступень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 15.5.2012, 12:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Возможно часть системы отопления сделать теплыми полами последовательно после радиаторов.
Такой график сам по себе нарушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 12:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Цитата(jota @ 15.5.2012, 13:16) *
Надо считать... по дебиту первой ступени и по дТ с запасом.
Данфосс не мудрствуя делает одинаковые 1 и 2 ступень.

В таком случае площадь теплообмена увеличится на 60%, такой запас вряд ли получится обосновать.

Сообщение отредактировал alex32005 - 15.5.2012, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 15.5.2012, 13:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ram132 @ 15.5.2012, 11:22) *
Может в Ростехнадзор попробовать на них "капнуть" за такой график?

И это будет правильно. Источник и т/сети проектировались и были построенны наверняка на другой т/график. Если ЭСО хочет наварить на экономии электры на сетевых насосах, при этом засчет доп затрат потребителя, то прямая дорога, в надзорные органы и ФАС. Хотя, если т/граф изменен в связи с дефицитом передачи теплоты и согласован с ОМС, то ЭСО "за хвост не взять". Переход на теплые полы в сочетании с использованием ТН и увеличенным размером ТО ГВС, как было предложено ранее, пожалуй единственное решение в данной ситуации.

Сообщение отредактировал KGP1 - 15.5.2012, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 15.5.2012, 13:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(jota @ 15.5.2012, 11:12) *
На сайте Данфосс есть программы подбора теплообменников и клапанов. Почему именно Альфа-лаваль? Хотя, они в РФ изготовляются по-моему. Можно прикинуть в проге данфосс и по полученной площади теплообмена подобрать аналог Альфа-лаваль.

Пластинчатые теплообменники по аналогии подбирать нельзя! Ибо к-нт теплопередачи зависит от формы пластин и от расстояния между пластинами. Даже для теплообменников одной фирмы, но разных серий он (и соответственно площадь теплообмена) может отличаться почти в два раза. А в маркировке только одна буковка при этом различается! Поэтому расчёты надо проводить только на программе конкретного производителя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 14:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Ростехнадзор сказал что теплосеть сама определяет параметры теплоносителя и ничего посоветовать, кроме как следовать ТУ, не может. Нагрузок на теплый пол и горячее водоснабжение нет. Торговый комплекс, нет там теплых полов, а расход гвс - 2м3/ч, и осуществляется электрическими водонагревателями.

Сообщение отредактировал alex32005 - 15.5.2012, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 15.5.2012, 15:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Извините, невнимательно посмотрел пост 1. Тогда только подбор ТО на заданный т/граф и нагрузки, например пост 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.5.2012, 15:34
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex32005 @ 15.5.2012, 10:05) *
калориферы приточных установок (примерно 1 Гкал/ч) .

Может быть, часть калориферов подключить к обратке (для подогрева внутреннего воздуха) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 15:50
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Цитата(tiptop @ 15.5.2012, 16:34) *
Может быть, часть калориферов подключить к обратке (для подогрева внутреннего воздуха) ?

Это идея... Но тогда чтоб увязать по гидравлике между точками врезки подающего и обратного трубопроводов теплоснабжения калориферов на обратке сети надо балансировочник или клапан ставить... что лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.5.2012, 16:59
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Все калориферы приточек подключить непосредственно по сетевой воде после теплообменника (ов) отопления. Рассчитать размеры калориферов так, чтобы гарантированно добиться 30С на обратке теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2012, 17:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 16:59) *
Все калориферы приточек подключить непосредственно по сетевой воде после теплообменника (ов) отопления. Рассчитать размеры калориферов так, чтобы гарантированно добиться 30С на обратке теплосети.

Добиться можно, но вряд ли с переменным теплосъёмом калориферов и по температуре и по времени, можно будет держать обратку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.5.2012, 17:08
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если перазмерить калориферы, то можно все. Я сам наблюдал приточку (кстати, не так чтобы сильно переразмеренную), в которой обратка никогда не поднималась выше +25С. Т воздуха на притоке была +18С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2012, 17:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 17:08) *
Если перазмерить калориферы, то можно все. Я сам наблюдал приточку (кстати, не так чтобы сильно переразмеренную), в которой обратка никогда не поднималась выше +25С. Т воздуха на притоке была +18С.

Да, такое может быть, но надо учесть, что температура в тепловых сетях меняется как и наружная температура. Приточки не всегда и не все работают.
Вобщем, эта задача удовлетворительное решение не имеет. Двухступенчатый теплобменник - это лучшее решение из худших....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex32005
сообщение 15.5.2012, 17:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62476



Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 17:59) *
Все калориферы приточек подключить непосредственно по сетевой воде после теплообменника (ов) отопления. Рассчитать размеры калориферов так, чтобы гарантированно добиться 30С на обратке теплосети.

Все это хорошо, но после расчетов оказалось что не сможем увязать систему по расходу и теплу:
сетевой расход 1500/120 = 12,5м3/ч,
на теплообменнике отопления и ВТЗ график 150/70, (90/70 на местной стороне), т.е. сетевой график приточек будет 70/30,
тепловая мощность 12,5*(70-30) = 500 Мкал/ч, а нам нужно получить 1000.
То есть скорей всего придется разбивать мощность на вентиляцию на 2 теплообменника, делать смешанную схему и первая ступень у нас будет служить утилизатором тепла ( охлаждать обратку до 30 градусов) как и подсказал jota
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.5.2012, 17:36
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Снижайте дельту на радиаторах и увеличивайте на приточках. И еще: 150С в сети не будет никогда. Узнайте про срезку.

Реально будет 120/90 на теплообменнике отопления (90/70 на вторичной стороне), 90/30 в приточках. Все сходится и без двух ступеней. Смысла в них здесь нет. Только трата денег заказчика (лучше их себе в карман положить, хотя бы частично)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2012, 18:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 17:36) *
150С в сети не будет никогда. Узнайте про срезку.

+1
Прежде чем начать проектирование получите Техусловия на бумаге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 16.5.2012, 7:16
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



В очень редких случаях на моей памяти в техусловиях указывалась срезка. Понимаю, что везде по-разному, но часто так: если оборудование котельной может держать 150 С, то и в ТУ напишут 150 С. Понятно, что фактически держать такую температуру не будут, но это уже из разряда "если б, да кабы". С "фактическими" напорами, которые пишут в техусловиях, всё еще гораздо плачевнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2012, 8:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Некоторе время назад прорабатывал нечто подобное. И ноги от такого выбора шли от необходимости уйти от хороших перекладок по наружке. Суть следующая что ТО СО и вентиляции идут на график из обратки в ХП(понятно, что установочная мощность каждого комплекта вырастет, как и в системах тоже),но и ГВС тоже т.е. 70\30 и счетчик там считает низкотемпературный расход и тариф там низкий. А вот для лета и ПП уже для ГВС идет из первички,но в это время опять же совсем не 150\ХХ. Прорабатывали с районными начальниками ТСО и с головной конторой, вобщем получалось,но проблемы таки оставались. в увязке режимов всех и в проходе Экспертизы- уникальность варианта как то обосновывать ведь необходимо было, а потом некий сосед девелопер посуетился и получил все перекладки себе в ТУ,ну а нам осталось там совсем чуть чуть(сосед с прописанной долей города в коммуникациях был, а у нас частные денежки и без доли на том объекте были), ну и забросили дальнейшие проработки. А с нынешними как то и обсудить то нечего, кроме административных вопросов.
Присоеденить как по типу снеготаялок, но вот ГВСовская сильно мешается, а два ввода нонсенс, и вобщем проработка должна быть в до ТУшные времена, до их получения.

Сообщение отредактировал инж323 - 16.5.2012, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных