Mr.AYRoS
сообщение 16.5.2012, 18:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042



Здравствуйте! Это снова я возможно с глупыми вопросами опять... rolleyes.gif
Кто как считает возраст ила и прирост ила. В Жмур - для расчета прироста нужен возраст, а для возраста прирост... и как быть?
И каким образом увеличить возраст ила при этом сильно не увеличивая его концентрацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.5.2012, 19:02
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Mr.AYRoS @ 16.5.2012, 19:33) *
каким образом увеличить возраст ила при этом сильно не увеличивая его концентрацию?

Отстреливать лишних tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.AYRoS
сообщение 16.5.2012, 19:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042



Цитата(andrey R @ 16.5.2012, 20:02) *
Отстреливать лишних tongue.gif

значит никак я правильно понял ваш намек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 16.5.2012, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Mr.AYRoS посмотрите здесь, это пример расчёта по методике, которой учат в СПбГАСУ )
Там расчёт возраста ила следует за приростом. Если нужно, могу завтра первоисточник скинуть (раздел из методички с этими формулами)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 153 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 17.5.2012, 8:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Mr.AYRoS @ 16.5.2012, 19:33) *
Кто как считает...

прирост можете считать по снипу


Цитата(Mr.AYRoS @ 16.5.2012, 19:33) *
каким образом увеличить возраст ила при этом сильно не увеличивая его концентрацию?

увеличив массу ила в системе: большие отстойники, селекторы, загрузка (не путаем с применением загрузки для уменьшения времени пребывания). ну и доза ила, ессно, хоть вы ее и не хотите повышать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.AYRoS
сообщение 17.5.2012, 20:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042



А где можно почитать по подробнее про технологию наращивания ила, а также адаптации ила к изменившемся условиям...
Цитата(Alge @ 17.5.2012, 9:18) *
увеличив массу ила в системе: большие отстойники, селекторы, загрузка (не путаем с применением загрузки для уменьшения времени пребывания). ну и доза ила, ессно, хоть вы ее и не хотите повышать...

Дозу ила не хотелось бы увеличивать из-за II отст. будет большой вынос.... дополнительных отстойников нет (все в ремонте)...
За ответы спасибо!

Я устал править за Вами цитаты, изучите уже это нехитрое дело...

Сообщение отредактировал andrey R - 17.5.2012, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.AYRoS
сообщение 23.5.2012, 19:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042



Появился еще один вопрос: что может быть причиной резкого и периодического повышения ХПК и БПК5 в поступающей на очистку воде с 600 до 1400 и 300 до 1200 соответственно. Городок не большой и нового производство не открывалось а показатели повышаются. И как следствие очистка идет на неполное окисление. при этом объем стока остался прежним 13000 м3 в сутки в среднем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.5.2012, 21:54
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Mr.AYRoS @ 23.5.2012, 20:42) *
что может быть причиной резкого и периодического повышения ХПК и БПК5 в поступающей на очистку воде

Чё то сливают втихаря. Или илососы у дачников добро забирают и по тихому в канажку, или кто спиртозаводик подпольный открыл, аль еще чего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 25.5.2012, 11:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



да уж... полтонны бпк в час - действительно ктото конкретно так гадит :-)

спиртозаводик, выливая тонны спиртика, быстро разорится :-) тем более "подпольный"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 10:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных