Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АПТ в офисах
Gatalsky
сообщение 17.5.2012, 7:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Добрый день дамы и господа! Подскажите пожалуйста, надо ли делать автоматическое пожаротушение в офисах? Офисы находятся в жилом многоэтажном доме на 1 этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.5.2012, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



По СП5 не надо. Насколько помню, по нормативам РК апт требовалось ток в офисных зданиях высотой более 30м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 18.5.2012, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Дабы не плодить тем, спрошу совета здесь.
Подключили к проекту, насосную станцию пожаротушения скомпоновать. Изучаю материал - и не знаю, как реагировать.
Административное здание высота 50 м, один подземный этаж с автостоянкой.
Я сразу прикидываю, что должно быть АУПТ надземной части (высота здания больше 30 м) и АУПТ автостоянки. Две группы насосов.
Смотрю проект: предусмотрено только АУПТ автостоянки, надземная часть только ПК, которые запитываются от той же группы насосов, что АУПТ.
Насчет отсутствия АУПТ надземной части ГИП сказал, что все согласовано (не верю, так как проекта подписанного экспертизой в фирме нет) и разрешено АУПТ в надземной части не предусматривать, так как время эвакуации людей при пожаре не превышает 15 минут (!).
Бумагу эту мне обещали показать, но хотелось бы с вашей помощью понять, как связано время эвакуации людей с АУПТ? Может, я пропустила какой-то документ, разрешающий подобное?
Собственно говоря, на мой взгляд, такое могло быть только при выдаче СТУ. Но нет никаких оснований для их выдачи для этого здания. Знаю, что тупо хотят сэкономить на этом объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.5.2012, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Juven @ 18.5.2012, 11:05) *
АУПТ в надземной части не предусматривать, так как время эвакуации людей при пожаре не превышает 15 минут (!).

а если в окна будут прыгать так и еще быстрее rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 18.5.2012, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Young @ 18.5.2012, 11:07) *
а если в окна будут прыгать так и еще быстрее rolleyes.gif

Ну, смешно, конечно. Но как аргумент не прокатит.
Как утверждает ФЗ№123 АУПТ должны обеспечивать ликвидацию пожара в помещении (здании), а не быструю эвакуацию людей. Но может, я где-то что-то пропустила и в других нормативах есть какие то на этот счет другие предложения.
Теоретически, если допустить, что АУПТ надземной части не требуется, то правильно ли принято решение, что ПК надземной части и АУПТ автостоянки питаются от одной насосной группы?
Вроде, как только один подземный этаж и раздельных систем не требуется. Каюсь, у меня сомнения.

Сообщение отредактировал Juven - 18.5.2012, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 18.5.2012, 13:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Нашла статью в ФЗ№123, который связывает время эвакуации людей и АУПТ.
Статья 91.
Алгоритм такой.
1. Проверяем входит ли наше здание в обязательный перечень объектов подлежащих оснащению согласно СП5.131.302009 приложение А.
2. Если входит, то установка АУПТ обязательна
3. Не входит, то далее, если в здании предусмотрена система СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), то на основе анализа пожарного риска принимается решение о необходимости АУПТ. Если пожарные риски невелики, то предусматривать АУПТ не нужно.

Похоже, начальство имеет не ту бумажку, которая кажется ему индульгенцией.
Наше здание высотой свыше 30 м входит в обязательный перечень объектов подлежащих оснащению АУПТ.

Я правильно толкую статью 91 ФЗ№123?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.5.2012, 14:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



При маленьких пожарных рисках можно вообще ничего не ставить. Если в Вашем случае расчёт это подтвердил, то АУПТ не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 18.5.2012, 14:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Sindarkon @ 18.5.2012, 15:17) *
При маленьких пожарных рисках можно вообще ничего не ставить. Если в Вашем случае расчёт это подтвердил, то АУПТ не обязательно.

У меня здание высотой свыше 30 м.
В таких зданиях, согласно СП установка АУПТ обязательна.

Не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.5.2012, 14:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ФЗ-123, статья 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 18.5.2012, 14:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Sindarkon @ 18.5.2012, 15:33) *
ФЗ-123, статья 6.

Получается, согласно статье 6, что если мы выполняем все необходимые требования по пожарной безопасности, то пожарные риски не считаем.
А если считаем пожарные риски и они минимальные, то выполнять требования по пожарной безопасности нам не нужно.

Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.5.2012, 15:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Требования ФЗ-123 обязательны; требования СП и СНиП могут быть заменены расчётом пожарных рисков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 18.5.2012, 15:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Sindarkon @ 18.5.2012, 16:03) *
Требования ФЗ-123 обязательны; требования СП и СНиП могут быть заменены расчётом пожарных рисков.

Спасибо. Буду переваривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 19.5.2012, 13:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



а мне кто ответит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.5.2012, 16:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Gatalsky @ 19.5.2012, 14:36) *
а мне кто ответит?


Вам вроде бы уже ответили.

Цитата(Young @ 17.5.2012, 10:02) *
По СП5 не надо. Насколько помню, по нормативам РК апт требовалось ток в офисных зданиях высотой более 30м.


Сообщение отредактировал BTS - 19.5.2012, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 21.5.2012, 15:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



То же здание. Надземная часть офисы (12 этажей). Подземный этаж (один) - автостоянка.
Решения по пожаротушению:
Надземная часть - ПК (расчет пожарных рисков допускает отсутствие АУПТ).
Автостоянка - АУПТ +ПК.
Вопрос: Должна ли АУПТ автостоянки быть автономной от ПК надземной части?
Сейчас в проекте заложено решение, что все системы пожаротушения запитаны от одной насосной группы, то есть - объединены.
У меня возникли сомнения в правильности выбранного решения, так как согласно п.6.3.СНиП 21-02-99 "Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения....., должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий."
Но при этом, есть п.6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода". Так как, у нас один подземный этаж, то я могу объединить систему пожарных кранов надземной части и автостоянки. Но при этом АУПТ автономна от системы противопожарного водопровода. Соответственно, необходимы две группы насосов.
Какое решение будет являться верным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 21.5.2012, 15:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Объединить можно системы ВПВ и АУПТ автостоянки, жилая часть здания - на отдельной системе, не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 21.5.2012, 16:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Nasosnik25 @ 21.5.2012, 16:56) *
Объединить можно системы ВПВ и АУПТ автостоянки, жилая часть здания - на отдельной системе, не?

Можно и так.
В принципе, меня волнует вопрос объединения в данном случае АУПТ автостоянки и ПК надземной части.
Посоветоваться больше не с кем.... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.5.2012, 8:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Juven @ 21.5.2012, 17:15) *
Можно и так.
В принципе, меня волнует вопрос объединения в данном случае АУПТ автостоянки и ПК надземной части.
Посоветоваться больше не с кем.... unsure.gif

АПТ стоянки объединить с её же ВПВ - одна насосная, ВПВ офисов - вторая насосная. Итого - две насосные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 22.5.2012, 8:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Young @ 22.5.2012, 9:19) *
АПТ стоянки объединить с её же ВПВ - одна насосная, ВПВ офисов - вторая насосная. Итого - две насосные.

Спасибо, друг! rolleyes.gif
Когда меняешь чужое решение, так нужна уверенность и поддержка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.5.2012, 9:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Juven @ 22.5.2012, 9:45) *
Спасибо, друг! rolleyes.gif
Когда меняешь чужое решение, так нужна уверенность и поддержка.

ну это я бы так сделал, может гуру пожаротушения имеют своё мнение на этот счёт rolleyes.gif
Я вообще не понимаю как можно подобрать одну насосную на такие разные характеристики: для офисной части получается относительно малый расход, но большой напор, а для паркинга наоборот - большой расход но малый напор. А гарантированный напор какой? Может быть паркинг выйдет вообще без насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 22.5.2012, 10:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Young @ 22.5.2012, 10:32) *
ну это я бы так сделал, может гуру пожаротушения имеют своё мнение на этот счёт rolleyes.gif
Я вообще не понимаю как можно подобрать одну насосную на такие разные характеристики: для офисной части получается относительно малый расход, но большой напор, а для паркинга наоборот - большой расход но малый напор. А гарантированный напор какой? Может быть паркинг выйдет вообще без насосов?

У меня тоже сразу это решение возникло. И тоже вопрос образовался, а может гуру по другому считают? Так как АУПТ последние пару лет заниматься не приходилось, то кругом сомнения и неуверенность в своих решениях.
Гарантированный напор 10 м. Сейчас буду все пересчитывать: расходы, напоры, так как приняли решение: две насосные группы - ПК надземной части и АУПТ+ПК автостоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных