сообщение 21.5.2012, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Привет. Прошу помощи. Подскажите пожалуйста, в какои из нормативных документов указано, что должен быть ручной режим, помимо автомтаического. Это когда управление осуществляется в обход ПЛК. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 21.5.2012, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Не совсем правильно - в обход ПЛК, ручн режим может тоже с ПЛК работать, есть проекты где - пакетник заводится на ПЛК, а тот уже включает систему.
Ручной режим или правильнее - режим местного управления используется только при наладочных работах, для проверки фазировки, напраавления вращения, замеров токов и тп.,
Работающую систему в местном режиме управления оставлять не рекомендует. так как можно "поломать" систему, спалить заморозить и тп. из защит в основном только - перегрев двигателей, и иногда делают термостат с механическим разрывом управляющей фазы.
Насчет режимов - прописывается при проектировании, скорее всего это дистанционный/автоматический режим может
быть, а может и не быть, но местный/ручной режим быть обязан. почитайте пуе 5.3.30 - 5.3.40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 21.5.2012, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



спасибо. хотелось бы вот и увидеть где в нормтаивном акте прописано, что "Ручной режим или правильнее - режим местного управления используется только при наладочных работах, для проверки фазировки, напраавления вращения, замеров токов и тп.,
Работающую систему в местном режиме управления оставлять не рекомендует. так как можно "поломать" систему, спалить заморозить и тп. из защит в основном только - перегрев двигателей, и иногда делают термостат с механическим разрывом управляющей фазы."

явно в этих пунктах про местный режим ничего не увидел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.5.2012, 12:15
Сообщение #4


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



То же бы очень хотел узнать - где, собственно?? Знаю, что "надо" и сам делаю. Но кроме фольклёра на тему "однабабасказала", сам пока ничего не видел...
Только давайте сразу определимся, о чём речь идёт: лично меня интересует автоматика ИТП и приточек, а также частотных станций на холодную и горячую воду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.5.2012, 12:19
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Usach уже отвечает? smile.gif

Всё равно сделаю ссылку на его слова в старой теме:

"нигде пока в СНиПах (ни в ОВ/ВК-шных, ни в "котельных", ни в "ИТП"-шных) не нашёл слов "Ручной режим"... unsure.gif "

Сообщение отредактировал tiptop - 21.5.2012, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 21.5.2012, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



есть термин ещё "местное управление" СНИП 2-35-76 (Котельные установки) например п.14.13....а уж на сколько оно местное хз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.5.2012, 18:10
Сообщение #7


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Это относится именно к местному управлению. Потому, что там есть требование к удалённому управлению/оповещению. Особенно в части автономности работы, "без постоянного присутствия обслуживающего персонала" и т.д.
Вообще - то термин "ручное" означает, что параметры управления и исполнительные команды осуществляются оператором. Например - самолёт летит на автопилоте, и мы переводим его на ручное управление. Т.е. речь идёт и вкл/выкл насос, какой насос, и т.п. "А щас вруби оба!" и прочее. А это можно сделать и с ноутбука и открыв шкаф и непосредственно чего-то там включая. Совершенно не обязательно выносить органы управления на дверцу...Обязательны только лампа сеть и световая индикация работы силовых агрегатов. Т.е. пуск насоса или вентилятора должен индицироваться либо лампой, либо надписью на панели оператора.

Сообщение отредактировал Usach - 21.5.2012, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.5.2012, 22:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Spaider @ 21.5.2012, 9:04) *
...Подскажите пожалуйста, в какои из нормативных документов указано, что должен быть ручной режим, помимо автомтаического. Это когда управление осуществляется в обход ПЛК. спасибо

Извините, если немного не в тему... В свое время занимался системами ЧПУ к станкам...
В те годы были ГОСТы на системы управления, номеров сейчас не скажу, давно было.
А по опыту работы, "ручной" режим реализовывался как выполнение отдельных подпрограмм "автоматического" режима, с соблюдением всех ограничивающих условий. Не в обход "мозгов", а исключительно через них.
В обход "мозгов" заводились только аварийные параметры датчиков: граничные координаты, предельные скорости, аврийные кнопки.
Если нельзя включать два насоса одновременно, то это действие должно быть недоступно и в "ручном" режиме.
(Если Вы квалифицированный наладчик и отдаете себе отчет в том что делаете, то подобные действия можно предусмотреть в "мозгах", но через три пароля и сверку отпечатков пальцев, плюс данные алкотестера. И называется такой режим "отладочный", а не ручной.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных