Цитата(aleksey_v @ 22.5.2012, 5:20)

Вы наружку или внутрянку делаете? Что в ту/тз?
Не понятно, откуда у вас "сл-но" родилось. Во-вторых, в поселке на 10 тыс. точно сеть - тупик? С гидрантами? Что-то не то. Ну и что, что водовод к поселку один.
И внутрянку и наружку. В ту/тз ничего интересного: гарантированно столько-то, подключение тут, сброс там. Запроектировать согласно нормам.
"Сл-но" родилось из п.9.1
В поселке действительно тупик, т.к. есть официальный запрос и ответ.
Цитата(ert_radiz @ 22.5.2012, 5:55)

В поселке при тупиковом водоводе, должны размещаться хоз.питьевые резервуары, обеспецивающие население поселка в аварийные моменты на водоводе
Нет хоз-питьевых резервуаров. Единственное что есть - это пож.емкости с возможностью подключения пож.машин. Без насосной. Думаю, это как взамен пожгидрантов на случай аварии на сети.
Возможно, на случай поломки был когда-то заложен подвоз питьевой воды?