Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Тупиковый водовод
SAN255
сообщение 21.5.2012, 15:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Где-то в глубинке нашей необъятной родины есть поселок на 10тыс.человек, который снабжается тупиковым водоводом ф300.
В этом поселке проектируется одно замечательное общественное здание.
В здании будет установленно менее 12 ПК, след-но будет один ввод ф100.
При двух вводах все просто и понятно - подключение к кольцевой сети, которой нет, а сл-но раздельные сети с установкой пож.резервуаров.
А можно ли сэкономить и отказаться от пожарных резервуаров и насосной при одном вводе? Получается, что при тупиковой системе в здание в снипе внутрянки нет обязательства подключения к кольцевой сети.
Читаем наружку :8.5. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
У меня, конечно же, больше 200м. Но ведь как-то поселок это строился? Здания в поселке все запитаны, есть гидранты на сети. Где лазейка? Или я не так понимаю строку про 200м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
aleksey_v
сообщение 22.5.2012, 4:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(SAN255 @ 21.5.2012, 16:26) *
В здании будет установленно менее 12 ПК, след-но будет один ввод ф100.
При двух вводах все просто и понятно - подключение к кольцевой сети, которой нет, а сл-но раздельные сети с установкой пож.резервуаров.

Вы наружку или внутрянку делаете? Что в ту/тз?
Не понятно, откуда у вас "сл-но" родилось. Во-вторых, в поселке на 10 тыс. точно сеть - тупик? С гидрантами? Что-то не то. Ну и что, что водовод к поселку один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ert_radiz
сообщение 22.5.2012, 4:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



Цитата(SAN255 @ 21.5.2012, 23:26) *
У меня, конечно же, больше 200м. Но ведь как-то поселок это строился? Здания в поселке все запитаны, есть гидранты на сети. Где лазейка? Или я не так понимаю строку про 200м?


В поселке при тупиковом водоводе, должны размещаться хоз.питьевые резервуары, обеспецивающие население поселка в аварийные моменты на водоводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.5.2012, 10:03
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(aleksey_v @ 22.5.2012, 4:20) *
в поселке на 10 тыс. точно сеть - тупик? С гидрантами? Что-то не то

А вы не удивляйтесь. Вот в нас есть райцентры с населением в 20 и более тысяч человек с несколькими локальными водозаборами, без РЧВ, без пожарного запаса, но с ПГ. Привести к нормам – задача нереальная из-за отсутствия финансирования.
Зато есть работа эксперту - это тот «специалист», который в свои молодые годы проектировал эти системы, как он уже нас всех заколебал своими замечаниями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 22.5.2012, 10:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(aleksey_v @ 22.5.2012, 5:20) *
Вы наружку или внутрянку делаете? Что в ту/тз?
Не понятно, откуда у вас "сл-но" родилось. Во-вторых, в поселке на 10 тыс. точно сеть - тупик? С гидрантами? Что-то не то. Ну и что, что водовод к поселку один.

И внутрянку и наружку. В ту/тз ничего интересного: гарантированно столько-то, подключение тут, сброс там. Запроектировать согласно нормам.
"Сл-но" родилось из п.9.1
В поселке действительно тупик, т.к. есть официальный запрос и ответ.
Цитата(ert_radiz @ 22.5.2012, 5:55) *
В поселке при тупиковом водоводе, должны размещаться хоз.питьевые резервуары, обеспецивающие население поселка в аварийные моменты на водоводе

Нет хоз-питьевых резервуаров. Единственное что есть - это пож.емкости с возможностью подключения пож.машин. Без насосной. Думаю, это как взамен пожгидрантов на случай аварии на сети.
Возможно, на случай поломки был когда-то заложен подвоз питьевой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных