> Касательно температур фреонов, Как посчитать температуру конденсации, кипения и т.п.?
Meksika
сообщение 22.5.2012, 18:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46553



Приветствую вас! Совсем недавно занялся изучением холодильной техники, подскажите где можно найти подробное описание расчета температур конденсации,кипения, переохлаждения и перегрева фреона? Заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.5.2012, 19:20
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это справочные данные, значит - справочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 23.5.2012, 7:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Зайди,обратись http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 23.5.2012, 7:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



И ещё.http://ilyuhin-vv.tiu.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Meksika
сообщение 23.5.2012, 11:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46553



Хороший сайт! Спасибо. Еще один вопрос не совсем понятный: как посчитать правильно количество холода, поступающего вместе с приточным охлажденным воздухом. Если формула по разнице температур и по разнице энтальпий! Так какая более верная. Вопрос в том сколько, допустим, холода поступит в помещение со 100 м3/ч воздуха, охлажденного от +30 (52 энтальпия) до +18, температура в комнате +22, 60% влажность???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 23.5.2012, 13:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Вопрос не совсем в тему,что значит "сколько холода"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.5.2012, 14:42
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Еще один вопрос не совсем понятный
ответ в ид-диаграмме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных