Добрый вечер. Буду благодарен в помощи вот по какому вопросу. Рассчитал теплопотери дома , в сумме по 3-м этажам 12190 Вт. Начал учитывать добавки на инфильтрацию и получил на выходе 49690 Вт. Насколько это реальные цифры, как зря не завысить мощность системы отопления? г. Минск, tр=-24град, вентиляция естественная, приток через "щели" в окнах, вытяжка через каналы в перегородках, топочная с окном R=, Вт/(кв.м С), окно =0,6 стена=3,5 покрытие =6 расчет заглубленной части по зонам Остальная информация в таблицах, заранее спасибо
___________.xlsx ( 33,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 311
|
|
|
|
|
11.2.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Dimcha_V @ 10.2.2013, 22:28)  Добрый вечер. Буду благодарен в помощи вот по какому вопросу. Рассчитал теплопотери дома , в сумме по 3-м этажам 12190 Вт. Начал учитывать добавки на инфильтрацию и получил на выходе 49690 Вт. Насколько это реальные цифры, как зря не завысить мощность системы отопления? г. Минск, tр=-24град, вентиляция естественная, приток через "щели" в окнах, вытяжка через каналы в перегородках, топочная с окном R=, Вт/(кв.м С), окно =0,6 стена=3,5 покрытие =6 расчет заглубленной части по зонам Остальная информация в таблицах, заранее спасибо
___________.xlsx ( 33,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 311Расход тепла на нагрев инфильтрирующего воздуха в следствии естественной вентиляции учитывается только для жилых помещений квартиры, для остальных помещений имеющих окна учитывается инфильтрация в следствии разности давлений. Надеюсь вы поймёте о чём я говорю. Почему не вычли 10 Вт на 1 м2 пола - теплопоступления в помещениях в которых учитываете расход тепла на инфильтрирующий воздух в следствии естественной вентиляции.
Сообщение отредактировал А.В. - 11.2.2013, 11:43
|
|
|
|
|
11.2.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
и вообще эта тема мусолится постоянно на этом сайте, в чем проблема прочитать, нет опять начинается, учитывают расход тепла во всех помещениях и в комнатах, и в санузлах, и в коридорах - конечно такая цифра получается.
|
|
|
|
|
11.2.2013, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555

|
C расходами напортачил, цифра получше получилась
___________.xlsx ( 33,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 452, уже 25700 Вт
|
|
|
|
|
11.2.2013, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555

|
Цитата(А.В. @ 11.2.2013, 10:38)  Почему не вычли 10 Вт на 1 м2 пола - теплопоступления в помещениях в которых учитываете расход тепла на инфильтрирующий воздух в следствии естественной вентиляции. Про это не слышал, где это можно прочитать?
|
|
|
|
|
12.2.2013, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Dimcha_V @ 11.2.2013, 21:07)  C расходами напортачил, цифра получше получилась
___________.xlsx ( 33,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 452, уже 25700 Вт А в кладовой и уборной зачем вы обогреваете воздух? Цитата(Dimcha_V @ 11.2.2013, 21:12)  Про это не слышал, где это можно прочитать? Это написано в Российских нормах.
Сообщение отредактировал А.В. - 12.2.2013, 8:48
|
|
|
|
|
14.2.2013, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Речь идет о 10Вт/м2 теплопоступления от людей?
|
|
|
|
|
14.2.2013, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Хоттабыч @ 14.2.2013, 8:25)  Речь идет о 10Вт/м2 теплопоступления от людей? СНиП 41-01-2003 п. 6.3.4 г)
|
|
|
|
|
27.6.2024, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.6.2024
Пользователь №: 431800

|
Товарищи дорогие. Что же вы такой базар то подняли? Граждане проектировщики. Что же вы на Архитекторов та всех собак вешаете. Забыли что Архитекторы всех вас кормят своими картинками ведь именно они лежат в начале любой работы. Ну ладно оставим эмоции. Открываем всеми нами любимое постановление номер 87. Состав проектной документации Раздел АР - пояснительная записка. Где написано что я должен делать теплотехнический расчет? Покажите мне в постановлении 87 где хоть слово сказано что Архитектор должен делать теплотехнический расчет? Открываем графическую часть опять промашка опять ничего нету. А на нет извините и суда нет. А если Чего нет в 87 постановлении я делать не должен и не буду, мне за эт не платят. И тут ищите крайних где хотите. Ругайте меня позорьте и трезвоньте Но для меня есть постановление 87 а остальное все сотряс воздуха....
|
|
|
|
|
27.6.2024, 13:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ничего, что тема заглохла в 2013?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|