Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружное пожаротушения, Не ругайтесь сильно я новичок
Naduy
сообщение 24.5.2012, 8:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Доброе время суток. Интересует вот такой вопрос. Здания ледового катка V 25254.2 м3, 2 этажное,Наружное пожаротушение От 2-х гидрантов проектируемых. Расход принимаем по табл.6 25 л/с или надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке. Правильно ли ?
Да вот еще что, внутри здания разделено противопожарной стенкой(Зал ледового поля и абк).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.5.2012, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Naduy @ 24.5.2012, 9:47) *
Расход принимаем по табл.6

по табл. 2 СП 8.13130.2009
Цитата(Naduy @ 24.5.2012, 9:47) *
или надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.

Это как?
Цитата(Naduy @ 24.5.2012, 9:47) *
внутри здания разделено противопожарной стенкой(Зал ледового поля и абк).

СП8.13130.2009 п.5.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 24.5.2012, 9:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 24.5.2012, 9:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



А можете подсказать что значать эти технические специальные условия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.5.2012, 19:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Naduy @ 24.5.2012, 10:55) *
что значать эти технические специальные условия?

ПРИКАЗ МИНРЕГИОНА РФ ОТ 01.04.2008 N 36 "О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5G5
сообщение 13.6.2012, 13:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44835



Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов
7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 приложения к настоящему Федеральному закону, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 13.6.2012, 14:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



а что главнее СП 8.13130.2009 или ФЗ №123. на что опериться т.к. там много что разнится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.6.2012, 15:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Naduy @ 13.6.2012, 15:53) *
а что главнее СП 8.13130.2009 или ФЗ №123

ФЗ №123
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 13.6.2012, 15:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Странно, но вообще СП выпущен в развитие ФЗ. Какие там существенные различия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных