Хельга
сообщение 24.5.2012, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



Добрый день.
Раньше занималась проектированием аквапарков и бассейнов, теперь перешла на жилье и общественные здания.
Нужен коллективный разум.
Попросили узел обвязки полотенцесушителя и сушильного шкафа в детском саду.
У меня нет... может есть у кого, скиньте плиз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina,cvigun
сообщение 31.5.2012, 18:34
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 149705



спрашивайте если что
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.____._18.dwg ( 569,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.6.2012, 8:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Хельга @ 24.5.2012, 11:12) *
Нужен коллективный разум...

Вот тут есть узел с полотенцесушителем (см. схему системы Т3). Спрашивайте, если что-всегда помогу...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __5_1_2_______05.04.2012.dwg ( 4,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хельга
сообщение 1.6.2012, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



Прикрепленный файл  ______________________Model5.pdf ( 62,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  ___________________1.pdf ( 44,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Всем огромное спасибо за отклики.
вот что я сделала, заказчика устроило..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 1.6.2012, 9:58
Сообщение #5


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Шаг витков 1900 при высоте 1400 - так бывает)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хельга
сообщение 1.6.2012, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



Цитата(Khomenko_A_S @ 1.6.2012, 10:58) *
Шаг витков 1900 при высоте 1400 - так бывает)))))

это в проекте уже исправлено, просто не тот файл тут выложила)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2012, 10:27
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 1.6.2012, 9:08) *
Вот тут есть узел с полотенцесушителем (см. схему системы Т3). Спрашивайте, если что-всегда помогу...

Александр, это здорово, что вы всегда готовы помочь. Я только ЗА. Но...
Вернемся к нашим баранам...
К сожалению проетировать многоэтажки не доводилось, специфика не та, но чую подвох в вашей гидравлике.
1.Диаметры стояков по типовым, ваши стояки Ду25 ИМХО заужены, тем более у вас сантехники на порядок больше в санузлах:
Прикрепленный файл  _______________________5.100.9_1.0_3.JPG ( 100,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91

Прикрепленный файл  _______________________5.100.9_1.0_3__.1.JPG ( 106,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41

2.Посадить 7 стояков (4 - Ду25 и 3 - Ду20) на коллектор Ду32 - ИМХО перебор.
3.Потребный напор 49,30м - следствие пп.1 и 2. Грубо: Нпотр=Нгеом+Нпот+Нмин=3х9+5...10+3=35...40м. Пересчитываем гидравлику, меняем диаметры где потребуется и регуляторы давления на 1-3 этажах не требуются! Все. Ловкость рук biggrin.gif
4. ГОСТ 21.205-93 таблица 8: К1 - бытовая канализация, К2 - дождевая.

PS Александр, все ошибаются, просто когда вам указывают на наличие ошибки, стоит разобраться и не плодить ее из проекта в проект, жить станет легче, а работать особенно.
PPS Всем приношу извинения, что ответ не по теме, просто Александр всегда уходит от прямого диалога на тему гидравлического расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.6.2012, 10:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



мне всегда было интересно в таких решениях - как увязать кучу цирк. колец, если сушило (любое) подключено и к Т3 и к Т4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных