Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет рекуператоров, Расчеты при разных режимах работы
Странная Белка
сообщение 16.7.2008, 13:19
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Там установки уже куплены с мощными нагревателями и котельная уже собрана на полную мощность вентиляции. Единственное, думаю, что надо письмо заказчику написать, что типа работать это не будет и не говорите, что мы вас не предупреждали. Но они там и собираются вроде по одному рекуператору на каждый цех поставить для комиссии и все.
Чувствую я, что не сниму завтра замечания. Я буду снимать их ВЕЧНО.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.7.2008, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 29.7.2008, 14:49
Сообщение #152





Guest Forum






Всем добрый день. Дайте , если можно , ссылку на программу подбора рекуператорного оборудования с промежуточным теплоносителем. Без раздницы какого производителя. Везовская программа отказалась считать, видимо из за нестандартных параметров по воздуху. Хотя незнаю, не стал нразбиратся, больно интерфес у нее тяжелый.

Сообщение отредактировал Dima_nn - 29.7.2008, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.7.2008, 15:01
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Так в фирму-то обратитесь, они Вам посчитают. Я с такими расчетами не заморачивалась, послала запрос в Вольф, они мне в этот же день ответ прислали. Зачем самому сидеть в программе чужой ковыряться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 29.7.2008, 15:19
Сообщение #154





Guest Forum






У меня несколько нестандартный расчет. Боюсь в этих фирмах сильно разбиратся не будут для предварительного расчета, а я могу влипнуть, дав положительное заключение. Мне нужно использовать воздушное отопление через рекумератор. Нестандартная задачка, неправда ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.7.2008, 15:24
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Че нестандартного-то? я только что завод с такой фигней спроектировала. Даете им расходы воздуха и температуры притока и вытяжки и всё. В чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 29.7.2008, 15:36
Сообщение #156





Guest Forum






Да нет проблем. Хотел своими ручками, так надежнее, но времени кажется уже нет. Где, говорите быстро отвечают, в Вульфе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.7.2008, 15:42
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да везде быстро отвечают. Главное пообещать, что купите biggrin.gif А своими ручками как раз не всегда надежнее, тем более не зная особенностей оборудования и программы подбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 29.7.2008, 15:43
Сообщение #158





Guest Forum






Дайте ссылку где могут легко поверить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.7.2008, 15:45
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В инете-то поищите. VTS, Rosenberg, Wolf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 29.7.2008, 15:49
Сообщение #160





Guest Forum






Спасибо за сильную подсказку. Отправил свим любимым Питерцам запрос. Думаю дня через два ответят. А всетаки хотелось покопатся в программах расчета самому. Кто нить поможет в этом?

Сообщение отредактировал Dima_nn - 29.7.2008, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.7.2008, 18:31
Сообщение #161


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ау, ау. Вот сюда: http://www.spcoils.co.uk/Software/SoftwareMain.html сходите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 14:14
Сообщение #162





Guest Forum






Спасибо за ссыл. Пытаюсь разобраться с прогой RAC. При запуске она запросила какой то ID номер. После запуска и введения данных ругается что не введен расход воздуха. Но он введен. Ничего не понимаю.

Мои любимые Питерцы закидали меня вопросами по "стандартному решению", как говорила уважаемая Белка. После 10 минутного уговора, что только они способны расчитать сей агрегат, они согласились сделать это. Наверно завтра увижу чудо. Да, если б смог справится с программой то давно бы получил результат расчетов и даже в рублях.

Сообщение отредактировал Dima_nn - 30.7.2008, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 14:54
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну плохо сейчас с квалифицированными кадрами. Просто Вам с менеджерами не повезло. А если девочка-менеджер попадется, то всё. Плакали Ваши установки. biggrin.gif А Вы кстати, температуру притока для воздушного отопления сами посчитали или им поручили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 30.7.2008, 15:23
Сообщение #164





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 26.6.2008, 8:50) [snapback]266113[/snapback]
Да я откуда знаю, с поддоном у этих турок крышники или нет. Я стадию П делаю, а рабочку - турки, будь они не ладны. И что-то мне подсказывает, что от 100 л/ч поддоны крышников не спасут. Высота 9 и 11 метров.

Вы будете смеяться, но мне как-то рассказали зачем нужны поддоны у крышников. Если Вы думаете, что собирать конденсат, так вот и нет! Точнее это попутно с основным предназначением поддона. Когда у вентилятора срезается шпонка и разбалтывается крепежный болт, - рабочее колесо планирует на головы изумленной публике. А Вы говорите, конденсат... Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 16:30
Сообщение #165





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 30.7.2008, 15:54) [snapback]277267[/snapback]
А Вы кстати, температуру притока для воздушного отопления сами посчитали или им поручили?

Температуру смеси чтоли?
Они мне задали вопрос в лоб. А какой у вас должен быть расход воздуха в приточке. Еслиб я знал какая у них температура теплоносителя после блока рекуперации, то мне никчему было бы к ним обращаться.

А всетаки Skaramush дал хорошую ссылку на программы. Как их запустить. Вроде все просто, а работать не хотят.

Цитата
Вы будете смеяться, но мне как-то рассказали зачем нужны поддоны у крышников.
Ну это вы зря. Для такого случая там сетка ставится. А поддоны вещь декаротивная. Без них было бы некрасиво. Да и шум они отбивают вверх хорошо, столо быть еще как шугоглушительный аксесуар. Вообще много пользы от поддона можно придумать. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dima_nn - 30.7.2008, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 16:50
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А я расход воздуха и температуру перегрева сама посчитала. Потом отдала им расходы на приток и вытяжку и температуру притока. Воздухообмен же нормируется и они с температурой от теплопотерь зависят. Каким образом он у Вас от температуры теплоносителя зависит? Чет Вы не то от поставщиков хотите, потому и долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 17:44
Сообщение #167





Guest Forum






Воздухообмены здесь не причем. Тут воздушное отопление. Задана мощность обогрева. Остальные параметры выходят сами и зависят только от характеристик оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 18:32
Сообщение #168





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Dima_nn @ 30.7.2008, 18:44) [snapback]277335[/snapback]
Воздухообмены здесь не причем. Тут воздушное отопление. Задана мощность обогрева. Остальные параметры выходят сами и зависят только от характеристик оборудования.

Че-то они у Вас не оттуда выходят. Воздушное отопление ведь как получается. берем теплопотери, берем расчетный воздухообмен, проверяем на сколько это кол-во воздуха надо перегреть. если получается больше 60 градусов (для производств), то добавляем воздуха. Потом берем количество воздуха, требуемую Тперегрева и Тнаружную и получаем мощность калорифера. А у Вас только мощность калорифера что ли известна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 19:28
Сообщение #169





Guest Forum






Дело в том что если у вас теплоноситель сам 40-50 гр. То перегрев в 60 у вас не получится. Получается что надо найти баланс между максимальновозможным перегревом и расходом. Здесь расход лезет в бесконечность. Вот в этом и заключается заморочка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 19:36
Сообщение #170





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По-моему Вы путаете понятия. Температура перегрева приточного воздуха в воздушном отоплении никак не зависит от параметров теплоносителя. Вообще никак. Мощность калорифера, да. запредельная может получиться. А почему АВО не хотите поставить? зачем такие сложности с вентиляцией и рекуператорами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 20:31
Сообщение #171





Guest Forum






Главная задача утилизация тепла. Ничего не путаю. Как можно нагреть воздух больше температуры теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 20:35
Сообщение #172





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ах это у Вас 50-40 теплоноситель? biggrin.gif С таким теплоносителем вообще жить нельзя. Котел надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.7.2008, 20:56
Сообщение #173


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Касаемо программ - смотрите какая раскладка на клавиатуре. Десятичным разделителем должна быть точка. тогда - все в порядке. Запрос ID при пуске это для заводских пользователей - открываются расширенные возможности. Для подбора и расчета они не нужны, просто нажать OK и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.7.2008, 21:00
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 20880
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Усложняете коллеги.
Надо разделить задачи: 1. вентиляция с прогревом наружного воздуха до т Вн.; 2. воздушное отопление
Для воздушного отопления применяется рециркуляция. И здесь количество рециркулирующего воздуха может быть на порядок или более выше чем нуружного.
Задача воздушного отопления прогревать внутренний воздух на такую величину, которая компенсировала бы теплопотери. И тут можно использовать низкопотенциальный теплоноситель 40*С - 50*С, потому что температура воздуха на выходе может быть и ниже 30*С
Для воздушного отопления подходят все типы вентиляторных доводчиков и воздушноотопительных агрегатов.
Расчёты не сложные.....Белка недавно лихо считала.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 21:04
Сообщение #175





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я еще хотела предложить газовые нагреватели в приточки поставить... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 21:53
Сообщение #176





Guest Forum






Цитата(jota @ 30.7.2008, 22:00) [snapback]277399[/snapback]
Задача воздушного отопления прогревать внутренний воздух на такую величину, которая компенсировала бы теплопотери. И тут можно использовать низкопотенциальный теплоноситель 40*С - 50*С, потому что температура воздуха на выходе может быть и ниже 30*С

Может быть температура и ниже 30гр, но тогда расход воздуха выше, а это лишние затраченные деньги. Не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.7.2008, 22:03
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 20880
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если воздушноотопительные агрегаты (калорифер+осевик), или фенкойлы - какая разница какое количество воздуха вертится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 30.7.2008, 22:42
Сообщение #178





Guest Forum






Ничего себе, каккая разница. Что 25000 кубов и что 50000. Стоимость оборудования почти в два раза!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.7.2008, 22:52
Сообщение #179


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Dima_nn @ 30.7.2008, 22:42) [snapback]277463[/snapback]
Ничего себе, каккая разница. Что 25000 кубов и что 50000. Стоимость оборудования почти в два раза!


Лихо стоимости у вас считают, мне бы так. Осевик, к примеру, при удвоении производительности процентов на 15 возрастет, радиатор - наполовину. А тут - раз - и в дамках. У.Е. за кубометр... У нас ткая резвость давно закончилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.7.2008, 23:24
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 20880
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Dima_nn @ 30.7.2008, 19:28) [snapback]277360[/snapback]
Дело в том что если у вас теплоноситель сам 40-50 гр.

Вы просили совет, Вы его получили..... и Вы всё равно недовольны.....
Настала очередь задать вопрос Вам :
Какого..............совета Вам нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных