Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор вентилятора, полное и статическое давление
senjorita
сообщение 9.7.2013, 7:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Караджи В.Г. @ 4.6.2012, 12:06) *
По поводу оптимального выбора вентилятора, статического и полного давления и т.п. особо распространяться не буду. У кого есть желание, все такие вещи написаны в нашей книжке, которая висит на сайте АВОК. Если возникнут какие сложные вопросы, можем ответить здесь.

С уважением, В.Г.

После прочтения книжек пришла к выводам, в правоте которых не уверена. Если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста, их и некоторые вопросы..:
Предположим, имеется сеть с потерями 410 Па и требуемым расходом 2000м³/ч. Необходимо подобрать вытяжной канальный вентилятор Systemair, диаграммы в каталоге даны для статического давления Ps.
Вариант 1. Работа только на всасывание, т.е. вентилятор расположим в конце сети, последним её элементом. В таком случае типоразмер вентилятора следует подбирать по Ps = ΔРвс = 410 Па (статическое давление вентилятора должно быть равно потерям во всасывающей сети).

Вариант 2. Работа и на всасывание, и на нагнетание, т.е. вентилятор расположим посередине сети, после него воздуховоды. В таком случае типоразмер вентилятора следует подбирать по Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с) (статическое давление вентилятора должно быть равно потерям во всасывающей и нагнетающей сети минус разница динамических давлений вентилятора (на нагнетательном патрубке вентилятора) и сети (на выходе из сети).
Будем выбирать вентилятор 60-35. Воздуховод после вентилятора постоянного сечения 600х350, т.о. площадь сечения выхода из сети 0,6*0,35 = 0,21 м² (v = 2000/0,21/3600=2,64 м/с).
Судя по картинке в каталоге
Прикрепленный файл  KT_left_open.jpg ( 72,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71

, сечение выхода вентилятора 60-35, не 0,6м * 0,35м, а примерно в 4 раза меньше, т.е. 0,21/4 ≈ 0,0525 м² (v ≈ 2000/0.0525/3600≈10,6 м/c). Таким образом:

Вариант 2.1 Если сечение выхода из вентилятора меньше сечения выхода из сети, то подбираем по величине Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с) ≈ 410 – 1,2*10,6²/2 + 1,2*2,64²/2 ≈ 347 Па (правда, в таком случае, если выходом из вентилятора действительно считать то маленькое сечение, то у расширения этого сечения в 600х350 внутри вентилятора должно быть сопротивление ΔРрасш, и Ps = 347 + ΔРрасш… , а также в таком случае следует учесть и сопротивление сужения перед вентилятором (ни площадь входа, ни выхода из вентилятора, ни сопротивления ΔРрасш/ΔРсуж неизвестны)

Вариант 2.2 Если сечение выхода из вентилятора считать всё же равным 0,6*0,35=0,21 м², т.е. равным сечению выхода из сети, то вентилятор подбираем по величине Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с) = ΔРс = 410 Па

Вариант 3. Работа и на всасывание, и на нагнетание, после вентилятора только диффузор – переход с сечения 600х350 на большее. В таком случае типоразмер вентилятора следует подбирать по Ps = (ΔРвс + ΔРнг) – (Pdv – Рд.с), где (Pdv – Рд.с) положительная величина Х, т.е. Ps = 410Па + ΔРрасш – Х. Применение диффузора позволит уменьшить типоразмер вентилятора в том случае, если потери в нем (диффузоре) не превысят разницу динамических давлений вентилятора и сети.

Вопросы:
Выходит, в любом из случаев при работе только на всасывание или на всас и нагнетание требуемое Psv ≤ ΔРвс…?
Какой всё-таки из вариантов 2 (2.1 или 2.2) правильный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 9.7.2013, 13:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



1. Чтобы не путаться, лучше работать с полным давлением.
Для вытяжных систем, если вентилятор стоит последним, можно пользоваться статическим давлением, но это в дальнейшем может привести к проблемам. Например, Вы записали в специф. вентилятор со статическим давл. 410Па.
Манагер, при закупке запросил вентилятор с давлением 410Па, не понимая разницы и т.д.
2. В канальных вентиляторах (не всех), так как скорости на выходе небольшие (скорости считаются по выходному фланцу, а не в 4 раза меньше), приводится статическое давление, т. как полное близко к статическому.
3. Просто так записывать разницу динамических давлений до и после вентилятора нельзя, так как изменения скорости происходит с потерями, и эти потери необх. учитывать в потерях сети.
3. Если пользоваться стат. давлением вентилятора:
- вар. 1 верно;
- вар. 2 неверно, т.как характеристики вентиляторы получены по полной площади выхода и использовать необходимо эту площадь. Если за вентилятором стоит прямой участок воздуховода в несколько калибров сечением 60х30, то в нем происходит восстановление давления при расширении струи (есть графики). Но считать надо по выходному фланцу;
-вар. 2.2 верный, с учетом возможного восстановления давления (идет Вам в запас);
Вар. 3 «. Работа и на всасывание, и на нагнетание, после вентилятора только диффузор – переход с сечения 600х350 на большее». Не понятно.После вентилятора диффузор, а сеть есть или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.7.2013, 8:32
Сообщение #33


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но ведь любой участок воздуховода за вентилятором является сетью (если в нём поток успевает развернуться и замедлиться)....

мое мнение, что для того, что бы не путаться с давлениями необходимо во всех вариантах компановок систем учитывать местное сопротивление - истечение воздуха в атмосферу. в зависимости от типа окончания (а можно считать что оно всегда примерно одинаково, да и коэф. в справочной только для одного насадка) кзетта принимается 1,1. И получится, что на больших скоростях (при истечении прямо за вентилятором) потеря давления (по сути его динамическая состовляющая) будет учтена. и в случае малых скоростей эту величину мы тоже учтём, только она будет иметь меньшее значение. а далее выбирать вентилятор по полному давлению. меньше шансов ошибиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 10.7.2013, 9:51
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



ssn,
согласен с Вами, об этом я и написал в самом начале.
Но вопрос был-как подбирать, если пользоваться только статическми параметрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 7.8.2013, 10:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выяснить такой нюанс подбора вентилятора: в таблице с характеристиками вентилятора на один типоразмер и скорость указано несколько значений мощности двигателя вентилятора. На номограмме указаны кривые подписанные числом оборотов, и кривые подписанные мощностью.
Как подобрать вентилятор нужной мощности внутри одного типоразмера?

Прикрепленный файл  _______.jpg ( 104,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226

Прикрепленный файл  __________.jpg ( 141,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497


И ещё: скорость в м/с, рядом с характеристикой вентилятора, это окружная скорость рабочего колеса? А зачем она нам нужна?

П.С. Картинки из каталога фирмы Ровен, стр. 37, 38.

Сообщение отредактировал Gefest - 7.8.2013, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 7.8.2013, 12:36
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



На характеристиках вентилятора правильно названа единственная кривая -синяя.
Кривых мощности на этом графике НЕТ (очевидно по незнанию или непониманию специалистами РОВЕН).
Что это за кривые - писалось десяток раз на форуме.
В данном случае (когда так называемые в обиходе "кривые мощности" не пересекают характеристику вентилятора) мощность электродвигателя нужно подбирать самому при разных температурах перемещаемого воздуха.
Окружные скорости - не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 7.8.2013, 14:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Видимо имелась в виду кривая мощность smile.gif
Это обычные кривые характеристик напор/расход просто под конкретную номинальную мощность двигателя из предыдущей таблицы.
Кривая мощности для такого типа вентилятора это ветка параболы растущая с ростом расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.8.2013, 16:55
Сообщение #38


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(daddym @ 7.8.2013, 14:04) *
характеристик напор/расход просто под конкретную номинальную мощность двигателя


Как это? Характеристика зависит от частоты вращения, а не мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 7.8.2013, 17:15
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(alem @ 7.8.2013, 17:55) *
Как это? Характеристика зависит от частоты вращения, а не мощности.

Есть такая штука как проскальзывание у асинхронных двигателей. Недостаточно мощный двигатель просто не выходит на номинальные обороты с заданной вертушкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 7.8.2013, 19:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Даддым,
Вы обладаете какими-то эзотерическими знаниями в области аэродинамики вентиляторов.
У интересующихся просто голова кругом идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 16.8.2013, 13:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Согласно каталогу Тайра, (Вентиляторы общего и специального назначения, стр.13), на графиках кроме аэродинамических характеристик, обозначены кривые равных мощностей.
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 178,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 517

"кривые равных мощностей имеют следующую интерпретацию: -если данная кривая проходит над аэродинамической характеристикой, то
вентилятор потребляет мощность меньше установочной мощности электродвигателя; - если кривая проходит под аэродинамической характеристикой,
то потребляемая вентилятором мощность больше установочной мощности и электродвигатель будет работать с перегрузкой, с последующим выходом
из строя в результате обгорания обмоток. В точке пересечения кривых вентилятор потребляет мощность равную установочной. На графиках
установочные мощности стандартно комплектуемых электродвигателей выделены жирным шрифтом."

Если использовать ту же логику для Ровена, то там двигатель ЛЮБОЙ мощности с огромным перекрывает аэродинамическую характеристику.

Как же всё-таки выбрать мощность двигателя вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 23.8.2013, 11:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



К стати, у Лиссанта графики примерно такие же. Так, например у вентилятора ВР-86-77 №2,5, D=1.05Dном, кривые 0,12кВт и 0,25кВт обе гораздо выше кривой производительности 1350об/мин. Внимание. вопрос: зачем нужен вентилятор 0,25кВт?
Прикрепленный файл  2287_BP_86_77_2_5.pdf ( 399,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 23.8.2013, 15:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(Gefest @ 23.8.2013, 12:56) *
К стати, у Лиссанта графики примерно такие же. Так, например у вентилятора ВР-86-77 №2,5, D=1.05Dном, кривые 0,12кВт и 0,25кВт обе гораздо выше кривой производительности 1350об/мин. Внимание. вопрос: зачем нужен вентилятор 0,25кВт?
Прикрепленный файл  2287_BP_86_77_2_5.pdf ( 399,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189

Ну, например, с частотником, чтоб работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 26.8.2013, 6:11
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Можно подробнее, про частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.8.2013, 7:25
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Gefest @ 26.8.2013, 6:11) *
Можно подробнее, про частотник?

http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
вопрос сюда.. ответят на любой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 27.8.2013, 18:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Очень прошу простить, что задав вопрос и получив весьма ценные к нему комментарии (за которые премного благодарю! smile.gif ), канула в лету.. обстоятельства так сложились thumbdown.gif ..
Цитата(Московко Ю.Г. @ 9.7.2013, 14:50) *
3. Просто так записывать разницу динамических давлений до и после вентилятора нельзя, так как изменения скорости происходит с потерями, и эти потери необх. учитывать в потерях сети.

это примерно об этом?:
Цитата(senjorita @ 9.7.2013, 08:11)
...правда, в таком случае, если выходом из вентилятора действительно считать то маленькое сечение, то у расширения этого сечения в 600х350 внутри вентилятора должно быть сопротивление ΔРрасш, и Ps = 347 + ΔРрасш… , а также в таком случае следует учесть и сопротивление сужения перед вентилятором...


Цитата(Московко Ю.Г. @ 9.7.2013, 14:50) *
Вар. 3 «. Работа и на всасывание, и на нагнетание, после вентилятора только диффузор – переход с сечения 600х350 на большее». Не понятно.После вентилятора диффузор, а сеть есть или нет?

полагала, что диффузор и будет сетью.. про
Цитата(ssn @ 10.7.2013, 09:32)
но ведь любой участок воздуховода за вентилятором является сетью (если в нём поток успевает развернуться и замедлиться)....

не особо осведомлена была...
Т.е. дополнение основной всасывающей сети участком бОльшего (по сравнению с выходным фланцем вентилятора) сечения длиной в несколько калибров после вентилятора позволит уменьшить требуемое давление вентилятора (по сравнению с вариантом сети только с всасыванием без нагнетания) в том случае, если потери во всем этом добавляемом нагнетательном участке с расширением не превысят разницу динамических давлений вентилятора и сети?..


Цитата(Московко Ю.Г. @ 9.7.2013, 14:50) *
Чтобы не путаться, лучше работать с полным давлением.

Цитата(ssn @ 10.7.2013, 09:32)
мое мнение, что для того, что бы не путаться с давлениями необходимо во всех вариантах компановок систем учитывать местное сопротивление - истечение воздуха в атмосферу. в зависимости от типа окончания (а можно считать что оно всегда примерно одинаково, да и коэф. в справочной только для одного насадка) кзетта принимается 1,1. И получится, что на больших скоростях (при истечении прямо за вентилятором) потеря давления (по сути его динамическая состовляющая) будет учтена. и в случае малых скоростей эту величину мы тоже учтём, только она будет иметь меньшее значение. а далее выбирать вентилятор по полному давлению. меньше шансов ошибиться.

Предположим имеются данные и о полном давлении, тогда к моим потерям в сети 410 Па следует прибавить динамическое давление в сети
Цитата(Val_ @ 25.5.2012, 16:09)
В начальном патрубке сети у вас есть какая то скорость, зная которую, вы знаете динамическое давление в этом патрубке. А прибавив это динамическое давлени к потреям давления (статике) вы получаете полное давление вашей сети. Вентилятор опять таки должен покрыть своим полным давлением полное давление вашей сети.

которое = динамическому давлению в наиболее удаленной точки всасывающей сети? Если это решетка со скоростью 2,5 - 3 м/с, то Рд.с = 1,2*3²/2 ≈ 5 Па всего лишь... Сопр-е "истечения воздуха в атмосферу" = 1,1 * 1,2*2,64²/2 ≈ 4,6 Па.. Это что же, требуемое полное давление вен-ра = 410 + 5 + 4,6 = 420 Па? при статическом 410?
А если выбранный вентилятор с полным давлением 420 Па будет иметь статическое меньше 410 Па? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 27.8.2013, 18:41
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Московко Ю.Г. @ 10.7.2013, 10:51) *
Но вопрос был-как подбирать, если пользоваться только статическми параметрами.

Ну а поскольку практически в 90% случаев мне приходится сталкиваться именно с вентиляторами, для которых производитель приводит только статический напор, то всё же правильно ли утверждение?:

В любом из двух случаев: а) при работе только на всасывание б) на всас и нагнетание (при отсутствии увеличения сечения после вентилятора) - требуемое статическое давление вентилятора Psv должно быть не менее ΔРсети = ΔРвс + ΔРнг?
И если исключить ошибку при заказе вентилятора, не доверяя подбор маловникающему в суть манагеру, а контролируя заказ именно того оборудования, статика которого удовлетворяет вышеуказанному уравнению, то всё будет работать как надо..?!
(..как бывает у многих, и как было и раньше у меня, когда
Цитата(Странная Белка @ 24.5.2012, 16:26)
Мы пользуемся зависимостью, которую нам в каталоге рисуют. И не уходим в дебри аэродинамики, а то каждый объект по несколько лет будем проектировать. biggrin.gif

)? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 0:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных