> Гидравлический расчет системы с отопит-вент аппаратами VOLKANO
Мара
сообщение 15.9.2006, 16:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Кто-нибудь расчитывал систему отопления с отопит -вент аппаратами Volkano?Как правильно произвести гидравлический расчет.Расчетное основное кольцо -4 аппарата .Если мощность одного аппарата 30кВт-получаются бешенные расходы,соответственно и диаметры трубопроводов. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой.Может я как-то не так считаю??? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jol_*
сообщение 18.9.2006, 10:11
Сообщение #2





Guest Forum






у меня Ду40 получилось
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.xls ( 19,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оглы_*
сообщение 18.9.2006, 10:15
Сообщение #3





Guest Forum






Параметр теплоносителя какой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 18.9.2006, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



тем-ный график 95-75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оглы_*
сообщение 18.9.2006, 14:38
Сообщение #5





Guest Forum






Dy50 самое то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.9.2006, 19:40
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Старайтесь рассчитывать до 60 Па/м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных