|
  |
Вентиляция в котельной, Помогите начинающему |
|
|
Гость_Ilyas_*
|
1.4.2005, 15:31
|
Guest Forum

|
Появился заказ на проектировку вентиляции в котельной. Газовая котельная имеет 3 котла по 1.5 мВт каждый. Задача спроектировать вентиляцию в этом помещении подобрать приточную камеру. Раньше Я никогда не занимался проектированием вентиляции в котельных помогите добрым советом с чего начать и что необходимо учесть. Заранее благодарен.
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
4.4.2005, 7:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Ilyas @ Apr 1 2005, 19:31 ) с чего начать и что необходимо учесть. Начать с прочтения СНиП по котельным. Там есть и про вентиляцию. Открыть любой типовой проект котельной. Изучить. Учесть, что много тепловыделений. Учесть, что воздух берется на сжигание топлива снаружи и из котельного зала. Летом, при теплоизбытках обычно полностью из зала. Все это в технологии. В результате, скорее всего, будет по дефлектору Д=630-800 на каждый котел. Приток - обязательно с учетом технологического дисбаланса воздуха.
|
|
|
|
Гость_Ilyas_*
|
4.4.2005, 19:26
|
Guest Forum

|
Спасибо за совет !
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
5.4.2005, 12:34
|
Guest Forum

|
Ну а на будущее,если маленькие котельные +3 - 3
|
|
|
|
|
11.4.2005, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.12.2004
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320

|
Цитата Mifune Дата Apr 5 2005, 13:34 Ну а на будущее,если маленькие котельные +3 - 3 А маленькие - это сколько? ( ну у меня 300кВт - это маленькая котельная?)
|
|
|
|
|
5.5.2006, 15:47
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Поднимем застарелое...ОООчень интересует вопрос - расчет дефлектора в котельной для безветрия летом. В принципе интересует следующее - температура воздуха в котельной при известных тепловыделениях.
|
|
|
|
|
5.5.2006, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Видел кучу (небольшую) проектов котельной. Как правило делается механический приток через калорифер. Вытяжка естественная через дефлектор или шахты.
|
|
|
|
|
5.5.2006, 16:24
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Угу, вытяжка естественная... А на мой вопрос кто-нить ответит?
|
|
|
|
|
5.5.2006, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
а дефлектор не работает летом в безветрие, что его расчитывать... ставим включение аварийного вентилятора при повышении температуры в котельной выше 35С. Да летом то котельная не особо работает, только на ГВС... вот с технологическими котельными летом - проблема, но там естественную не делают.. все более - принуительную.
|
|
|
|
|
6.5.2006, 7:44
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Цитата(Dimur @ May 5 2006, 19:55 ) а дефлектор не работает летом в безветрие, Не совсем согласен. При достаточной разнице температур внутри и снаружи работать будет.
|
|
|
|
|
6.5.2006, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
При механическом притоке, думаю, вытяжка уж точно будет работать. А вот как считать :wacko:
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
6.5.2006, 9:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Styx @ May 5 2006, 16:47 ) Поднимем застарелое...ОООчень интересует вопрос - расчет дефлектора в котельной для безветрия летом. В принципе интересует следующее - температура воздуха в котельной при известных тепловыделениях. Расчетная скорость берется из стрительной климатологии на самый безветренный месяц, но при этом скорость ветра берется не ниже 1м/с (это из СНиПа Отопление и Вентиляция). Сейчас в котельных обычно приточную камеру не делают. Приток через жалюзийную решетку, догрев воздушно-отопителиными агрегатами, устанавленными внутри помещения котельной.
|
|
|
|
|
6.5.2006, 10:28
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Дело в том,что СНиП скорее всего не предусматривает отсутствие ветра, а в реальности летом такое бывает очень часто. Мне и нужно для реальности, а то датчики СО и СН все повырубают и объясняй потом,что должен был быть ветер.  С притоком так и есть - решетка и догрев уже посчитаны.
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
6.5.2006, 10:35
|
Guest Forum

|
А почему должна быть загазованность по СО и СН?
|
|
|
|
|
6.5.2006, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Styx @ May 6 2006, 11:28 ) ... а то датчики СО и СН все повырубают и объясняй потом,что должен был быть ветер.  С притоком так и есть - решетка и догрев уже посчитаны. Так летом и не так страшно
|
|
|
|
|
6.5.2006, 11:37
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Цитата(LVV @ May 6 2006, 11:35 ) А почему должна быть загазованность по СО и СН? Не должно быть. Но мало ли
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
6.5.2006, 12:45
|
Guest Forum

|
Если появится, значит неисправность, есть повод осмотреть все и исправить. Так что все хорошо.
|
|
|
|
|
14.5.2006, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Датчики по СО и СН быть обязаны согласно ПБ газораспределения и потребления, более того, по их сигналам - отключается подача топлива на вводе в котельную (отсечной клапан). На дизельных котельных - только СО, но тоже с отсечкой топлива при превышении уровня.
Летом, очень часто на улице теплее, чем в котельной: котлы работают редко - только ГВС, здание с толстыми кирпичными стенами и пол - бетонная стяжка на земле - холодная. Итого - на крыше от черного рубероида - воздух гораздо теплее, чем внутри котельной. Естественной вытяжки нет. Без ветра дефлектор не работает в этом случае... Настоятельно рекомендую настроить автоматику на включение аварийного вентилятора (быть обязан, в газовой котельной - взрывобезопасный) при +35С по датчику-реле помещения котельной.
Превышения СО и СН не будет (при отсутствии вентиляции) - если нет утечки. А если есть утечки - так и хорошо, что отключится - будете искать дырку...
|
|
|
|
Гость_Moros_*
|
9.2.2007, 15:53
|
Guest Forum

|
Господа! Все доводы о воздухообмене в котельной по кратности +/-3 правильны отчасти! К данному воздухообмену нужно прибавлять ещё воздух необходимый для горения газообразного топлива! Если имеется котел допустим на Х кВт, то в его паспорте указан и потребляемый расход газа при пиковой нагрузке в м3/час! Для сгорания 1 м3/час газа требуется примерно 10 м3/час воздуха подвести (для природного газа) ! Поэтому умножаем объём газа на 10 и к этому получившимуся расходу воздуху прибавляем ещё и 3-ёх кратный воздухообмен по котельной! Данная сумма и будет являться количеством воздуха для подбора приточной установки!!! Читайте лучше СНиПы и больше слушайте пенсионеров:-)))
|
|
|
|
|
27.3.2007, 12:56
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Не бейте за ламерский вопрос...  Задача - восстановить приточную вентиляцию в котельной, есно с меньшими затратами. Калориферы (говорят, было 2 шт.) давно разморожены и сданы в металлолом. Остался вентилятор ВЦ4-76-5 с двигателем и судя по тому, что гайки для подключения эл.кабеля были в заводской обёртке, делаю вывод, что тот никогда и не подключался. Нашёл в инете параметры вентилятора 5,6-11,3 тыс.куб.м/час. Теплоноситель для калорифера можно подавать +80 град. (вода). Полагаю, что температура воздыха на выходе должна быть зимой не ниже +15. Можно "на пальцах" расчитать и выбрать калорифер?
|
|
|
|
|
27.3.2007, 13:19
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 13:08
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Вот что получилось  Исходные данные: Расход воздуха – 11 000 м3/час Конечная температура нагретого воздуха, oC +18 град. Начальная температура нагреваемого воздуха, oC –27 град. Температура воды на входе в калорифер, oC 80 град. Температура воды на выходе из калорифера, oC 65 град. Тип подключения: 2 шт. последовательно по воздуху параллельно по воде С помощью вышеуказанного файла нашёл подходящие калориферы: ВНВ123-304-01А ВНВ123-402-01А КВБ7-П-01 КВС9Б-ПУЗ Не подскажут специалисты, какой надёжнее, удобнее в эксплуатации?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|