Присоединение системы отопления через элеватор, не хватает давления |
|
|
|
29.5.2012, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075

|
Уважаемые специалисты! Требуется совет опытных людей. Ситуация следующая: по тех. условиям параметры наружной сети: T=115-70 C, Pпод.=6,3 атм; Pобр.=6 атм. Параметры в системе отопления 95-70С Требуется сделать присоединение через элеватор. В соответствие с методикой подбора, изложенной в СП 41-101-95 при потерях давления в системе отопления 30 кПа, у нас не хватает напора перед элеватором.Что посоветуете в такой непростой ситуации? Может быть стоит установить насос для прокачки системы отопления? тогда станет все ок. Потери в системе снизятся и элеватор будет работать как следует. Тогда такой вопрос: где лучше поставить насос: на подаче - после элеватора или на обратке - перед?
|
|
|
|
|
29.5.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
отказаться от элеватора!!! и поставить узел смешения
Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.5.2012, 11:35
|
|
|
|
|
29.5.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075

|
заказчик указал это в тех условиях как обязательное требование! Подскажите пожалуйста, как выйти из этой ситуации оставив элеватор? такой способ с насосом не годится? я просто по программке в excel'е прикинул, если с 30 кПа снизить потери давления в системе насосом до 5 кПа, то все начинает работать отлично!
Сообщение отредактировал Yuppi - 29.5.2012, 11:58
|
|
|
|
|
29.5.2012, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вот зачем делать элеватор? скажите вроде рек перепад давления на элеваторе 15 мВст, то есть вы насос метров на 20 поставите по напору? вот темка почитайте на досуге, мильком глянул http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t58759.html
|
|
|
|
|
29.5.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
2012 год на улице, а Вы все ЭЛЕВАТОР.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Пишите заку о том, что ввиду малого перепада давления в итп (3мВс) устьановка элеватора невозможна (надо 15 мВст)
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341

|
Цитата(Yuppi @ 29.5.2012, 10:32)  Уважаемые специалисты! Требуется совет опытных людей. Ситуация следующая: по тех. условиям параметры наружной сети: T=115-70 C, Pпод.=6,3 атм; Pобр.=6 атм. Параметры в системе отопления 95-70С Требуется сделать присоединение через элеватор. В соответствие с методикой подбора, изложенной в СП 41-101-95 при потерях давления в системе отопления 30 кПа, у нас не хватает напора перед элеватором.Что посоветуете в такой непростой ситуации? Может быть стоит установить насос для прокачки системы отопления? тогда станет все ок. Потери в системе снизятся и элеватор будет работать как следует. Тогда такой вопрос: где лучше поставить насос: на подаче - после элеватора или на обратке - перед?  1.Схема присоединения потребителей тепла выбирается на основании данных по напорам и температурам в точке присоединения (данные тех.условий). При чем тут заказчик? 2. Для нормальной работы водоструйного элеватора располагаемый напор перед ним должен быть не менее 15 м.вод.ст. 3. Чтобы система отопления работала при элеваторном присоединении, необходимо чтобы ее сопротивление было не более 1 м.вод.ст 4.На все эти вопросы вам ответит книга Соколова "теплофикация и тепловые сети".
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата по тех. условиям параметры наружной сети: T=115-70 C, Pпод.=6,3 атм; Pобр.=6 атм. Тогда такой вопрос: где лучше поставить насос: на подаче - после элеватора или на обратке - перед? Не много ли 6 атм на обратке в системе отопления? Наверно, лучше на обратке насос... Впринципе, это есть в СП Цитата 3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте "а", при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп.3.5, а, б, в, е. А почему, собственно, такая "обязаловка" на элеватор? Может ТУ такое "стандартное"?
Сообщение отредактировал Altelega - 29.5.2012, 13:44
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
Поставить автоматический с насосом и мозгами, он написал элеватор но не написал же какой  вот один из вариантов http://kalorifer.net/content/category/9/32/69/
|
|
|
|
|
29.5.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SHULT @ 29.5.2012, 13:58)  Поставить автоматический с насосом и мозгами, он написал элеватор но не написал же какой  вот один из вариантов http://kalorifer.net/content/category/9/32/69/Нельзя, так как: Цитата(vkpower @ 29.5.2012, 13:26)  2. Для нормальной работы водоструйного элеватора располагаемый напор перед ним должен быть не менее 15 м.вод.ст.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 15:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Yuppi @ 29.5.2012, 12:57)  заказчик указал это в тех условиях как обязательное требование! С заказчиком надо уметь разговаривать. Без насоса в Вашем случае не обойтись. Если нужна энергонезависимость (а она нужна), то выход здесь один - ставить "бесперебойник" (ИБП) на насос и автоматику. И поймИте одну простую вещь: КПД элеватора - 20%. То есть насос, включенный до элеватора для повышения перепада давления в сети, будет иметь мощность раз в 5 (а то и больше), чем насос подмеса. Я бы с таким перепадом вообще рекомендовал бы ставить насос с нужным напором на систему отопления (а не на подмес из обратки в подачу), а к теплосети подключаться через трехходовой поворотный смеситель и балансировочный вентиль. И у вас в системе будет тот напор, который Вам нужен, и сеть не "посадите", за что они будут Вам благодарны.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
A.R. ну может это написано для обычного а не автоматического  и тама ещё есть как вариант РТ-8, и тут уже принцып работы другой а не как в савдеповском водоструйном. Да и плюс то что написано в тех условиях не всегда правда, види ли бы вы какую дурь мне пишут в ТС теплосети смеялись бы долго))))
Сообщение отредактировал SHULT - 29.5.2012, 15:53
|
|
|
|
|
29.5.2012, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(SHULT @ 29.5.2012, 15:46)  A.R. ну может это написано для обычного а не автоматического  и тама ещё есть как вариант РТ-8, и тут уже принцып работы другой а не как в савдеповском водоструйном. Да и плюс то что написано в тех условиях не всегда правда, види ли бы вы какую дурь мне пишут в ТС теплосети смеялись бы долго)))) 15 м. справедливо для для всех элеваторов! Зайдите по Вашей ссылке и прочитайте внимательно технические параметры. Там есть такая фраза : "Перепад давления теплоносителя в сетевом и обратном трубопроводах 0,15-0,3 МПа"
|
|
|
|
|
29.5.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Что все прицепились к этим 15 метрам... это при условии, вкратце, что нужен коэфициент подмеса 2,2 и сопротивление в системе примерно 1 метр (как обычно принимают), какбы максимально оптимальные для всех случаев. Вообще есть формула в том же СП (такие же формулы встречаются в литературе струйных насосов советских времен) Здесь на форуме про элеваторы много тем было...
|
|
|
|
|
29.5.2012, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Наверно скорость в струе за соплом норм должна быть...отсюда перепад
|
|
|
|
|
29.5.2012, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор. !. В ТУ прописана ахинея, ибо перепад в 3 м.в.с. в точке подключения не может быть поскольку эти же 3 метра будет терятся в последующих участках. т.е. и на трубопроводе и на последующих абонентах. Либо это скрытое пожелание переложить предыдущий участок теплосети. 2. Эти 3 метра вам терять и на трубах ввода и оборудовании теплового узла. А какая длина ввода? Даже при 100 метрах и 80 па\матр вы убъете сразу же бОльшую часть такого располагаемого давления и ни на какое либо смешение(без насосов) речи быть не может, да и СО придется пересчитывать на очень малые потери. И при пляске давления в сети у вас будет крутейшая тепловая разрегулировка в СО при её жизни. 3. Теряйте в вводе ,на узле, в элеваторе сколь захотите,но вернитесь давлением в 6 ати подкачивающим насосом. При расчетном расходе на СО и на давление , котрое вы "перерасходовали " на абоненте. Хотя это и не совсем хорошо и где то нуна ставить насос , иметь категорию по электре и прочее.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379

|
Однозначно надо уходить от элеватора. Обоснуйте это расчётом и предоставьте другое решение. При перепаде в 0.3атм температурный график 95 на 70 при элеваторном подключении физически не может соблюдаться.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 21:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Если вынуждают ставить элеватор, а располагаемый 3 метра, при расчётных потерях в те же 3 метра.... Элеватору там делать нечего. Но если надо... Значит, надо, надо сделать так, чтобы это потом работало. Сопло элеватора выкидываем сразу, т.е. элеватор у нас мебель в ожидании лучших распогаемых перепадов. Ставим в контур системы (на подмес не надо, слишком сложно отстроить при таких исходных, лучше в обратку или после элеватора, но лучше в обратку, дольше прошуршит). 95/70 такой колохоз обеспечит только на бумаге.... но помилуйте, кто-нибудь запускал объект на реальные 95/70? Не запускали? И не запускайте, душегубка обеспечена. Для регулирования подмеса (редко требуется по факту, но иногда при таких ничтожных исходных очень к месту) поворотный регулятор-баттерфляй.
Вооот. А из практики могу сказать, что и на двух метрах распогагаемого работает. Но только-только и нужно рукоблудить, насос туда поставили UPE (с частотником) и только им и спасаемся.
Кстати, ни слова о самом здании, что за здание? Двенадцати-девятиэтажки в плохие годы у нас работали на одной только гравитационке, потому что перепада на сетях не было вообще.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Автору. Посоветовал бы поступить проще. Во-первых, сходите туда где Вам выдали техусловия и постарайтесь тактично (максимально тактично) объяснить глупость и невыполнимость требуемого. Ибо вероятность того, что вкралась какая-то ошибка всё же существуют. Во-вторых (если "во-первых" даст отрицательный результат), тупо выполните поставленные условия. Так как при перепаде 3 м. элеватор работать не будет, требуется увеличить перепад. Установите понижающий насос на вводе для снижения давления перед элеватором (зачем Вам 6 бар во внутрянке?). При напоре насоса 10 м. будете иметь перед элеватором 13 м. Элеватор при таком перепаде будет прекрасно работать и держать требуемый график, что и требуется. З.Ы. Сообщите о результатах. Интересно.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 13:29
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 9:41)  Установите понижающий насос на вводе для снижения давления перед элеватором (зачем Вам 6 бар во внутрянке?). При напоре насоса 10 м. будете иметь перед элеватором 13 м. Во - первых, давление нужно снижать после элеватора (или повышать перед). Но самое главное в том, что КПД элеватора не выше 20%. То есть более чем 80% мощности этого насоса будет расходоваться впустую.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Alex_ @ 30.5.2012, 13:29)  Во - первых, давление нужно снижать после элеватора (или повышать перед). Но самое главное в том, что КПД элеватора не выше 20%. То есть более чем 80% мощности этого насоса будет расходоваться впустую. Во - первых для элеватора совершенно безразлично, повышается ли перед ним давление подающей или снижается давление обратной. Ему перепад нужен. Как понижающие перекачки в тепловых сетях работают представляете? Тут тот же принцип, только в меньшем масштабе. И работать элеватор будет, и сопло выкидывать не надо, и график подбором сопла отрегулировать можно будет. Со вторым согласен, но я же предложил просто "тупо выполнить техусловия". Если уж нормальную схему реализовать не разрешат.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 9:41)  Автору. Посоветовал бы поступить проще. Во-первых, сходите туда где Вам выдали техусловия и постарайтесь тактично (максимально тактично) объяснить глупость и невыполнимость требуемого. Ибо вероятность того, что вкралась какая-то ошибка всё же существуют. И в Ростехнадзор не мешало бы заглянуть. Как ни как надзорный орган.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.5.2012, 16:35
|
|
|
|
|
30.5.2012, 22:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 13:56)  Во - первых для элеватора совершенно безразлично, повышается ли перед ним давление подающей или снижается давление обратной. Ему перепад нужен. Как понижающие перекачки в тепловых сетях работают представляете? Тут тот же принцип, только в меньшем масштабе. И работать элеватор будет, и сопло выкидывать не надо, и график подбором сопла отрегулировать можно будет. Поди ещё подбери насос для таких целей. Проблема, искал в своё время. Напор 15 метров и производительность 5-7 тонн, одуреть-не найти.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 23:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Еще раз скажу: лепить такой насос, когда можно обойтись впятеро меньшим на подмесе или на СО после смесителя - идиотизм. Ну не верю я, что все в теплосети идиоты.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Alex_ @ 30.5.2012, 23:43)  Еще раз скажу: лепить такой насос, когда можно обойтись впятеро меньшим на подмесе или на СО после смесителя - идиотизм. Ну не верю я, что все в теплосети идиоты. И я не верю, потому и предлагаю с переговоров начать. Ещё и давление в обратке смущает. 6 бар - это же на пределе для чугунных радиаторов. Неужели у них в этой зоне теплоснабжения нигде чугунных радиаторов нет, либо всюду независимая схема применяется? Противоречие, однако. Может быть всё-таки ошибка в техусловиях?
|
|
|
|
|
31.5.2012, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(HeatServ @ 30.5.2012, 23:56)  Поди ещё подбери насос для таких целей. Проблема, искал в своё время. Напор 15 метров и производительность 5-7 тонн, одуреть-не найти. Подходит?
Прикрепленные файлы
_____.7z ( 270,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 194
|
|
|
|
|
31.5.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Наверное будет правильным прояснить таки проблему с таким перепадом, а уж после этого двигаться далее с уточнениями многообразия деталей в решении вопроса подключения абонента. С таким перепадом и независимое будет проблемой.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(инж323 @ 31.5.2012, 8:31)  С таким перепадом и независимое будет проблемой. Вот именно. Как бы не пришлось и при независимом подключении дополнительный насос на первичном контуре устанавливать. Разбираться с техусловиями надо!
|
|
|
|
|
31.5.2012, 10:04
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(инж323 @ 31.5.2012, 9:31)  С таким перепадом и независимое будет проблемой. Я бы сказал не проблемой, а расходами. Увеличением размеров клапана, теплобменника, прочей арматуры и труб.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Alex_ @ 31.5.2012, 11:04)  Я бы сказал не проблемой, а расходами. Увеличением размеров клапана, теплобменника, прочей арматуры и труб. Правильней звучание- затратами, полагаю вы это имеете ввиду, и обосновано.( ну что б расход в кг\с не лез в восприятие или куб. метры\час) Только вот тут еще и стабильность этого перепада имеет вес. Представьте себе скачки давления при изменении в сетях от изменения нагрузки ГВС и что будет с этим перепадом? и каким он будет? Или а какой он вообще , коль гарантированным назвали только эти три метра? И он ведь в точке подключения, а не в ИТП. И вот с этими размерами оборудования и будет неразбериха, да и для стабилизации понадобится какое то оборудование установить и там свои потери еще дополнительно и еще и приоритеты эти и вылезания из диапазонов будут. Вобщем- в ТСО и перепадом из ТУ разбираться..
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|