> Кислородопровод, Испытания
Андорра
сообщение 26.12.2012, 12:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.8.2012
Из: Россия
Пользователь №: 161529



Спасибо что откликнулись. РТН(РОСТЕХНАДЗОР)? Как ГОСТ Р 54892-2012 не прошел регистрацию в минюст? А почему же его выложили в базу ТЕХЭКСПЕРТ? и там он идет как зарегистрированный ГОСТ Р от 2/12/2012 N 54892-2012 ??? И официально объявлен действующим. И наш отдел стандартизации приобрел его на законных основаниях, с акцизной наклейкой(или как она правильно называется). Потом я "порылась" в интернете и на вопрос о законности использования стандартов предприятия наткнулась на ГОСТ Р 1.4, который ещё не совсем изучила и там написано что:
"4.18 Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений."
Так что получается что бы применить его надо составить договор на право его использования??? И приобретения, и т.д и т.п. А узнавала что он стоит 180 тысяч рублей. А просто так мы не можем его указывать в технических требованиях . Скачать то его скачали, а использоват можем только в справочных целях..... Вот такие дела... blink.gif

Сообщение отредактировал Андорра - 26.12.2012, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 28.12.2012, 9:31
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Как миленько все получается. Заказчик составляет Задание на проектирование или Техничекое задание, утверждает там перечень нормативной документации, которой надлежит руководствоваться при выполнении, тем самым принимет на себя все обязательства по применению этих документов и, как следствие, их оплачивает.
С моей точки зрения все очень логично.
Если платить не хочет, что тоже правильно, то пусть сидит тихо и принимает все замечания того же РТН, если хочет получить законченный строительством объект или сооружение. В конечном итоге вся ответственность на РТН и ляжет, это же они дали добро на применение документов и более никто.

В части регистрации в Минюст, если Вы купили настоящий документ, то на первых страницах в обязательном порядке должна быть фраза типа - "Документ прошел регистрацию в Минюст такого-то числа, месяца, года".
У меня тоже есть этот документ, но фразы типа такой там нет.
О причинах ее отсутствия можно догадаться, прочитав первые пункты Обших положений.
Такое, Минюст незарегистрирует никогда.


"А просто так мы не можем его указывать в технических требованиях. Скачать-то его скачали, а использоват можем только в справочных целях..."

Так и используйте его в справочных целях, сделав соответствующую сноску в конце списка применяемых нормативных документов.
Ваши проектные решения - это Ваши проектные решения, а допускать их к исполнению или нет все равно будет решать РТН.
По-моему, круг замкнут.
Кто может запретить Вам принять в проектных решениях обезжиривание трубопроводов провести фекальными стоками?
Ответ: "Никто". Если вы сумеете это доказать. В том числе и РТН. Мне кажется - это простая инженерия, тривиально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.12.2012, 18:53
Сообщение #33


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Linl @ 28.12.2012, 10:31) *
Кто может запретить Вам принять в проектных решениях обезжиривание трубопроводов провести фекальными стоками?

Это хоть возможно сделать практически? Я как-то сильно в этом сомневаюсь. Соответственно сомневаюсь и в последующей сентенции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андорра
сообщение 2.1.2013, 21:16
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.8.2012
Из: Россия
Пользователь №: 161529



Если я правильно поняла-если в договоре с заказчиком указан этот стандарт, то и отвественность несёт заказчик. Но парадокс в том что заказчик находится на нашем предприятии, это цех. И все стандарты цех имеет те же что и мы!
Это так для полноты и ясности картины.
В то же время при проектировании мы используем много ОСТов, авторы которых уже не существуют и не с кем заключать договоры! Вот такая ситуация существует пока у нас в плане использования нормативной документации. Но если есть национальный стандарт, то придётся всё-таки использовать его в приоритете, чем стандарт предприятия?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 3.1.2013, 0:50
Сообщение #35


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Сходите до своих цеховых и переговорите с ними лично. Методы обезжиривания наверняка одинаковые, но если цеховым нужна эта морока с перевыпуском бумажек и в конечном счете срывом графика выполнения работ, то фиг с ним, пускай получат проект на пару месяцев позже. Вполне допускаю, что реализацией проекта в цехе занимается группа неподготовленных молодых специалистов - исполнителей. Они не понимают, что в проектном деле принципиально, а что не стоит ни копейки.

Вопрос по использованию стандартов переадресуйте своим нормоконтролерам. Они это пропустили, вот пускай отдуваются. Как скажут, так и сделайте.

Если есть национальный стандарт и есть уточняющий его требования специализированный отраслевой стандарт, то используется отраслевой стандарт. У большинства отраслевых стандартов есть институты-владельцы. Они имеют право эти стандарты менять, редактировать, отменять. По большей части это документы с грифом ДСП и в открытый доступ не попадают. Вы пользуетесь базами Техэксперта и платите за использование весьма неплохие взносы. Если Техэксперт предоставил вам эту информацию в рамках заключенного договора, то и спрос будет в первую очередь с него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андорра
сообщение 4.1.2013, 16:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.8.2012
Из: Россия
Пользователь №: 161529



Я вообще то и должна быть этим нормоконтролером, но пока не исполняю эти обязанности официально, а только навожу порядок пока среди НТД-поэтому и узнаю об этих ляпах уже тогда когда проект выпущен или когда конструкторы сами не нашли стандарт. А обязанности нормоконтролеров исполняют обязанности начальники тех бюро, конструкторы которых и выпускают эти проекты, так что сами понимаете что они не буду заниматься такими вопросами , они только проверяют правильность выполнения чертежа и попутно актуальность стандартов,не особо углубляясь в правовую тему вопроса. И если бы речь шла об отраслевом стандарте, разработчиком которого является организация которая уже закрылась или находится за границей(напрмер на Украине). А здесь мы имеем дело с организацие , котрая находится в РФ и может предъявить права авторства( до этого такого не было,но иногда ."..и ружье, висящее на стене стреляет"). Или просто я слишком боязливый и к тому же мало подкованный специалист в этом вопросе.
Если всё делать по закону в данной ситуации, то наверное всё-таки надо использовать ГОСТ Р.? Так как у нас все проекты делаются срочно и ждать пол-года нет времени(пока наше руководство подпишет разрешительные документы на покупку стандарта пройдет даже больше времени).
Спасибо за отклик. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 9.1.2013, 13:40
Сообщение #37


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



лучше использовать проверенные документы из собственной базы. И для подстраховки (а также для справки) иметь выход на большие библиотеки с нормативкой. Задачей нормализационного контроля всегда был и остается поиск наименее затратного решения вопроса. А это всегда набор методических штампов - нормалей, стандартов и т.п. И на каждой фирме этот набор индивидуальный - с учетом специфики заказчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 20.3.2013, 11:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Уважаемые коллеги, возник интересный вопрос - "А возможен ли такой проход трубопровода кислорода"?
Никакой информации по архитектуре нет, да и без надобности. Вопрос: "В принципе возможен"?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 145,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.3.2013, 11:50
Сообщение #39


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Возьмите в руку перфоратор и попробуйте пробить такое отверстие. Мне кажется, что такой вариант проходки слишком трудоёмкий. Как бы не дороже получилось, чем традиционным способом пройти, да и сноровка нужна, не каждый так аккуратно пробить сумеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 20.3.2013, 12:40
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Технология пробивки такого отверстия не вопрос. Это не имеет значения.
Понимаю, что вопрос скорее к архитекторам, поскольку больше всего волнует вопрос не сможет ли произойти разрушения трубопровода в силу причин не очевидных трубопроводчику.
Тогда проще спросить: "Не приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с подобным"?
Мое личное мнение - это возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.3.2013, 18:40
Сообщение #41


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Дело ведь не в технологии, а именно в трудозатратах. Ну еще вы стену в районе стыка ослабляете. Других аргументов против я не могу найти. Если у вас есть люди, которые могут сделать это отверстие быстро и за разумные деньги - делайте так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 30.4.2013, 6:28
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Добрый день.

Нужна помощь в трактовке ВСН 10-83

"9.3. .. Для кислородопроводов, работающих под давлением свыше 2,5 МПа, сварные трубы, как правило, должны применяться в термообработанном состоянии в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий, перечисленных в обязательном приложении 3.
Способ термообработки, методы контроля и браковочные нормы следует принимать в соответствии с указаниями стандартов и технических условий на трубы и фасонные детали."

руководство настаивает на покупке нетермообработанных труб по ГОСТ 20295 и проведении термообработки на месте.
Труба 720 ст 17Г1С давление кислорода 36 атм.

Возможно ли это?

helpsmilie.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 30.4.2013, 8:55
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Цитата(Natoush @ 30.4.2013, 7:28) *
Добрый день.

Нужна помощь в трактовке ВСН 10-83

"9.3. .. Для кислородопроводов, работающих под давлением свыше 2,5 МПа, сварные трубы, как правило, должны применяться в термообработанном состоянии в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий, перечисленных в обязательном приложении 3.
Способ термообработки, методы контроля и браковочные нормы следует принимать в соответствии с указаниями стандартов и технических условий на трубы и фасонные детали."

руководство настаивает на покупке нетермообработанных труб по ГОСТ 20295 и проведении термообработки на месте.
Труба 720 ст 17Г1С давление кислорода 36 атм.

Возможно ли это?

helpsmilie.gif

Скажите сначала, откуда такое дикое количество кислорода - Тр 720, при 36 атм?

Сообщение отредактировал backfire - 30.4.2013, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 30.4.2013, 13:07
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



от блока разделения воздуха unsure.gif

Сообщение отредактировал Natoush - 30.4.2013, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 6.5.2013, 9:13
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Просто может быть давление у Вас 0,36 МПа, а не 36 атм? Какой объемный расход у Вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 7.5.2013, 18:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Natoush @ 30.4.2013, 6:28) *
руководство настаивает на покупке нетермообработанных труб по ГОСТ 20295 и проведении термообработки на месте.
Труба 720 ст 17Г1С давление кислорода 36 атм.

helpsmilie.gif

не думаю, что термообработка труб сплошняком в полевых условиях будет так уж дешевле, чем покупка уже термообработанных труб. в конечном итоге будет непонятное качество труб примерно за те же деньги

расход получается около 500 000 нм3/ч

Сообщение отредактировал T-rex - 7.5.2013, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 8.5.2013, 9:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Вообщем, мне видится такая ситуация. Во-первых, сомнительно мне что с одного блока разделения получают 500к кислорода, никогда с такими по работе не сталкивался, но я, конечно, не последняя инстанция. Что касается термообработки на месте, то как верно сказал T-rex, не факт, что это дешевле. Плюс указания на термообработку, тогда должны быть в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serpeant
сообщение 2.9.2015, 11:35
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276809



Цитата(Linl @ 10.10.2012, 9:13) *
Плохенько, но читать можно, если нужно.


Спасибо тебе, добрый человек! smile.gif
В инете этого СТП больше нет НИГДЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 28.11.2018, 19:30
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Добрый день.
среда Кислород
давление 3,5 МПА
Труба 720х10 ГОСТ 20295 ст 17Г1С
(из ВСН 10-83 скорость кислорода в данном случае не должна превышать 16 м/с)

Отводы 720х12, 720х14

возможно ли применение отводов с толщиной стенки большей, чем толщина стенки трубы?
Вопрос (опасения) возник из-за разницы внутренних диаметров трубы и отвода (а-ля местное сужение), что как известно нежелательно для кислородопроводов высокого давления.
. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Natoush - 28.11.2018, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.11.2018, 22:02
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Видите ли, те характеристики объекта, что Вы указываете, достаточно уникальные - несколько сот тыщь кислорода по трубе 720 с давлением под 40 кил. Не у всех есть подобный опыт, поэтому не рассчитывайте на быстрые ответы. Во-вторых, некоторые участники сомневаются в указанных характеристиках кислородопровода, что тоже не добавляет энтузиазма.
Что за химия такая, где нужно столько О2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 29.11.2018, 19:12
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Цитата(T-rex @ 29.11.2018, 1:02) *
Видите ли, те характеристики объекта, что Вы указываете, достаточно уникальные - несколько сот тыщь кислорода по трубе 720 с давлением под 40 кил. Не у всех есть подобный опыт, поэтому не рассчитывайте на быстрые ответы. Во-вторых, некоторые участники сомневаются в указанных характеристиках кислородопровода, что тоже не добавляет энтузиазма.
Что за химия такая, где нужно столько О2?

металлургический комбинат ph34r.gif

и еще вопрос по применению сварных отводов для данной среды?
ВСН 10-83 так противоречив и неоднозначен... трубы почему-то "как правило сварные" а с фасонными деталями вообще непонятно.

Сообщение отредактировал Natoush - 29.11.2018, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных