> Тепловые сети, Утечки в тепловых сетях
аспирант 87
сообщение 30.5.2012, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126373



Как определить диаметр "свища" трубопровода отопления.

Сообщение отредактировал аспирант 87 - 30.5.2012, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 30.5.2012, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Замерить рулеткой.
Если место недоступно, можно рассчитать. Для этого надо знать давление в трубопроводе и величину утечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аспирант 87
сообщение 30.5.2012, 12:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126373



понятно что можно рассчитать по расходу и давлению. МНЕ НУЖНА ФОРМУЛА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.5.2012, 12:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



расход =мю*площадь отверстия*корень квадратный из 2g*dP, где Мю - коэффициент расхода для малых отверстий =0,65...0,7.
А вы правда - аспирант или ник такой красивый?

Сообщение отредактировал испытатель - 30.5.2012, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 30.5.2012, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Собрался было набирать, но лень одолела. Нашёл первоисточник и отсканировал. Пользуйтесь. Формулу правда слегка преобразовать надо, но это не проблема. "Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент". Справочник. М. Энергоиздат, 1982. Мю зависит от Re. Зависимость приведена. Удачи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 471,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аспирант 87
сообщение 31.5.2012, 7:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126373



Цитата(испытатель @ 30.5.2012, 13:42) *
расход =мю*площадь отверстия*корень квадратный из 2g*dP, где Мю - коэффициент расхода для малых отверстий =0,65...0,7.
А вы правда - аспирант или ник такой красивый?

это правда. после защиты переименую на К.Т.Н. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аспирант 87
сообщение 31.5.2012, 8:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126373



Цитата(A.R. @ 30.5.2012, 13:14) *
Собрался было набирать, но лень одолела. Нашёл первоисточник и отсканировал. Пользуйтесь. Формулу правда слегка преобразовать надо, но это не проблема. "Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент". Справочник. М. Энергоиздат, 1982. Мю зависит от Re. Зависимость приведена. Удачи.

СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных