Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Горелки "Вейсхаупт", Наладка режимов работы
Practic
сообщение 30.5.2012, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145828



Народ, помогите кто может решить проблему: Котёл "Висман", горелка "Вейсхаупт G-40", Надо минимизировать мощность, однако при наладкке в сторону уменьшения - начинает греться фронтальная стена котла. Понятно, что происходит сгорание практически в раструбе. Может кому приходилось и волков накормить и барашек сохранить?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2012, 13:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Practic @ 30.5.2012, 14:10) *
при наладкке в сторону уменьшения

Понижаете мощность горелки до 500 кВт ?

В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") заполнен "негорючим эластичным материалом" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Practic
сообщение 30.5.2012, 15:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145828



Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт. Проблема - при настройке ниже 80 кВт... Никаких вставок у нас нет. Пространство - воздушное. Понятно, что пытаемся сделать не совсем корректную настройку. Но, может ком-то удалось. и он готов пеоделиться опытьм. Горелку поменять на меньшую - возможности всё равно нет, а котёл часто вкл- выкл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 30.5.2012, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Летом на ГВС лучше не будет- пусть в одноступке робит. Зимой пахать по полной буит. Горелка выдержит такую работу лет 10. Этож Вайсы. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 30.5.2012, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Вам же подсказали - кольцевой зазор вокруг пламенной трубы заизолирован согласно инструкции или нет? Попробуйте усилить изоляцию. Потом слышал (не уверен, следует проверить и посоветоваться с Вайсхауптом)), что в летнем режиме устанавливают удлиняющую вставку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2012, 20:08
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Practic @ 30.5.2012, 16:49) *
Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт

Понятно. Не "G40", а "WG40".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WG40.gif ( 30,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 1.6.2012, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



зачем уменьшать мощность? пусть так работает вкл-выкл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 5.6.2012, 19:31
Сообщение #8


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???

и каковы будут последствия!!

1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.

2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!

3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 5.6.2012, 19:31
Сообщение #9


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???

и каковы будут последствия!!

1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.

2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!

3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 6.6.2012, 9:18
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



От всех бед часто помогает увеличение первичного воздуха. С другой стороны, если не идет наладка до 80кВт, сделать до сколько получится. Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 8.6.2012, 19:36
Сообщение #11


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(Ludvig @ 6.6.2012, 9:18) *
Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.

Категорически несогласен!!!


Любое оборудование изнашиваться сильнее если оно включается и выключается чаще обычного. Например электрод розжига или катушка розжига расчитаны на определенное количество включений и т.д.

А по поводу экономии при частом включении это вообще бред!! в таом случае котел сначала нагревается, потом остывает, потом сново нагреваться и так до бесконечности. Зачем тогда модулируемая горелка??? Самоя большая эффективность у любого котла!! когда он постоянно работает на среднем режиме!! (У водогрейного котла самый высокий КПД чаще всего при минимальной нагрузке.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.6.2012, 21:05
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно бред. Даже в идеальном случае. Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете.
Безусловно вы правы, но так работают все котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 12.6.2012, 12:39
Сообщение #13


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(Ludvig @ 8.6.2012, 21:05) *
Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете.
так работают все котлы.


На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.

Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.6.2012, 13:01
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(11Therion11 @ 12.6.2012, 13:39) *
На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.

Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.

Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?

Сообщение отредактировал Ludvig - 12.6.2012, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 12.6.2012, 21:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



У меня точно такая же проблема. При чем подбор оборудования сделан неграмотно. Котел 1,25МВт, а горелка модулирующая подобрана на 700-2500Вт. В летнее время ночью котел работает только в цикле, а зимой котел переходит в режим невыключения только при минус 2. Вообще хотел бы в идеале чтобы на лето стоял дополнительный котел только на ГВС. Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.6.2012, 10:04
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lexacs @ 12.6.2012, 22:17) *
Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.

Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии?
Из-за меньшего котлового насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Red8000
сообщение 13.6.2012, 12:23
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 59029



Тип(Vitoplex 100/200/300, Vitorond) и номинальная мощность котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 13.6.2012, 14:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Цитата(tiptop @ 13.6.2012, 11:04) *
Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии?
Из-за меньшего котлового насоса?

Конечно, + время циклов по розжигу горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 13.6.2012, 14:26
Сообщение #19


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(lexacs @ 13.6.2012, 14:13) *
Конечно, + время циклов по розжигу горелки.


Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО

Цитата(Ludvig @ 12.6.2012, 13:01) *
Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?

Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.6.2012, 14:41
Сообщение #20





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26) *
Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.

Опять не понял. Это 2х2=4, тут про уменьшение циклов включения и выключения оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 18.6.2012, 13:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26) *
Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО


Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.


Это если вносить изменения в существующую котельную.
Но если на стадии проектирования учесть данные факты. К сожалению проектировщики об экономии эксплуатации редко думают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Practic
сообщение 13.8.2012, 15:40
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145828



Спасибо огромное всем кто откликнулся! прочитал разные мнения. предложения и возражения. Видно не только мы расхлёбываем ошибки проектировщиков. Котельную не мы заказывали - нам её благополочно втиснули - вот объект -работайте. Снижение мощности на минимальной нагрузке действительно ведёт к возникновению двух проблем: - Т уходящих и разогрев фронта котла. что до удлинения (выноса в котёл) пламенной головы - думали, фронт может и перестанет греться, а вот уходяще...котёл будет так плакать, что ещё не известно что экономичнее - газ жечь или котёл ремонтировать. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных