lotus5
сообщение 31.5.2012, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Покретикуйте пожалуйста проект
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.dwg ( 399,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 31.5.2012, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 31.5.2012, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



1- кран пробковый лучше заменить на шаровой.
2- Условные обозначения должны соответствовать им же в чертеже ( чертеж не читабельный, что за дымоход, в условных обозначениях его нет?)
3- задвижка на вертикальном участке не желательна, лучше кран шаровой, у задвижке блины в таком положении западают.
4-где вентиляционные каналы?
5-выход дымоходов от АО на фасадах не показан.
6- Линии ПГ и АО сделай основными - жирными.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 31.5.2012, 13:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Смущают только дымоходы на фасаде жилого дома. Согласно СП 7.13130.2009:
5.8 Выбросы дымовых газов следует выполнять выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) для жилых многоквартирных зданий не допускается.
А в целом неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.6.2012, 19:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Технически неграмотно выполнена установка фасадных кранов. Особенно того, что у выхода из земли. Разве нельзя было сделать тройник (разветвления) после крана на выходе из земли, поставить на ответвлениях краны и затем подняться и без всяких опусков (с кучей отводов и стыков) пойти по фасаду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul-s
сообщение 7.6.2012, 12:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151272



А где профиль газопровода?
Также смущает: высота изоляции горизонтальных участков; отсутствие футляров на опуске и выходе г-да из земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 11.6.2012, 18:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Что значит "высота изоляции горизонтальных участков"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных