Принцип работы вентустановки |
|
|
|
1.6.2012, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Подскажите, пожалуйста, как в этой схеме регулируется скорость приточного вентилятора и скорость вытяжного вентилятора (по датчику C02 или как ?! ) http://s06.radikal.ru/i179/1205/e6/64b96cbff86e.jpgfrekvences parveidotajs = частотник vadibas bloks = блок управления. Помещение - оркестровая яма xD и сцена зала ( всё это в большом зале )
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
1.6.2012, 14:46
|
Guest Forum

|
Цитата(geMeHTop @ 1.6.2012, 15:46)  Подскажите, пожалуйста, как в этой схеме регулируется скорость приточного вентилятора и скорость вытяжного вентилятора (по датчику C02 или как ?! ) http://s06.radikal.ru/i179/1205/e6/64b96cbff86e.jpgfrekvences parveidotajs = частотник vadibas bloks = блок управления. Помещение - оркестровая яма xD и сцена зала ( всё это в большом зале ) Похоже на регулирование по СО2
|
|
|
|
|
1.6.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(Iroha @ 1.6.2012, 14:46)  Похоже на регулирование по СО2 а где можно почитать об этом , а то тут на форуме не нашёл ничего по C02. Скорость двух будет регулироваться по C02 , тоесть оба всегда с одинаковой скоростью ?
|
|
|
|
|
1.6.2012, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
Какой контролёр!? есть ли схема щита.. и что надо в итоге?!
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
1.6.2012, 15:02
|
Guest Forum

|
Цитата(geMeHTop @ 1.6.2012, 17:52)  а где можно почитать об этом , а то тут на форуме не нашёл ничего по C02. Скорость двух будет регулироваться по C02 , тоесть оба всегда с одинаковой скоростью ? Скорости вентиляторов изменяются синхронно. Принцип регулирования: больше СО2 > больше обороты и наоборот Я так думаю. Вообще конечно нужно описание от разработчика.
|
|
|
|
|
1.6.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(fromriga @ 1.6.2012, 14:54)  Какой контролёр!? есть ли схема щита.. и что надо в итоге?! контроллер Xenta 401 и блоки расширений к нему (Schneider Electric). пояснительная записка сделана на два листа к 16 вентустановкам...это схема для двух из них - самых простых. как понял из пояснительной записки - нужна комфортная температура в помещении + соблюдение защиты/аварий. там в щите много всего , 30 листов A4... Цитата(Iroha @ 1.6.2012, 15:02)  Скорости вентиляторов изменяются синхронно. Принцип регулирования: больше СО2 > больше обороты и наоборот Я так думаю. Вообще конечно нужно описание от разработчика. в объяснительной записке нет ни слова про C02  у вентиляционщиков спрашивать что ли , при каком C02 нужно ставить макс. обороты и саму зависимость ( линейная или по какому то закону ), короче нужно доставать детальное описание каждой из 16ти установок? P.S. Мне шеф сказал навряд-ли это получится сделать..Я из Латвии..
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
1.6.2012, 16:41
|
Guest Forum

|
Цитата(geMeHTop @ 1.6.2012, 18:39)  Если по хорошему, то такая информация должна быть от вентиляционщиков.
|
|
|
|
|
2.6.2012, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Чисто мое предположение: Приточка работает на поддержание определенного микроклимата в помещении. И помимо критерия температуры еще установлен определенный максимум содержания СО2 в помещении.
|
|
|
|
|
2.6.2012, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96829

|
Mrspy прав, приточка должна работать на поддержании микроклимата. Когда уровень СО2 в помещении повысится до определенного уровня (по нормама СНиП) - это может произойти при активном использовании рекуператора, то приточка должна подать больше свежего воздуха с улицы.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Рекуператор стоит роторный, все время подает свежий воздух -> по СО2 можете менять производительность установки, меняя уставку (-ки) давления воздуха в канале. например дежурный режим - давление 200 Па, при большом количестве СО2 - увеличиваете до 300. Можно и ПИД прикрутить к СО2. Получите внешний контур - задание уставки СО2, выход этого контура - задание уставки для давления в канале.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(polyakov.mo @ 4.6.2012, 12:28)  Рекуператор стоит роторный, все время подает свежий воздух -> по СО2 можете менять производительность установки, меняя уставку (-ки) давления воздуха в канале. например дежурный режим - давление 200 Па, при большом количестве СО2 - увеличиваете до 300. Можно и ПИД прикрутить к СО2. Получите внешний контур - задание уставки СО2, выход этого контура - задание уставки для давления в канале. спасибо , именно к этому и пришли  C02 будем по точкам кривой делать, может подскажете как лучше зависимость подобрать? Как скорость вент. влияет на давление ? посмотреть техн. документацию на вентустановку ? там вроде должны быть графики ?
|
|
|
|
|
4.6.2012, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(geMeHTop @ 4.6.2012, 22:37)  спасибо , именно к этому и пришли  C02 будем по точкам кривой делать, может подскажете как лучше зависимость подобрать? Как скорость вент. влияет на давление ? посмотреть техн. документацию на вентустановку ? там вроде должны быть графики ? Какие точки, какие кривые? Датчик СО2 с аналоговым выходом 0-10В монтируется в вытяжном канале, его выход подключается на вход частотника вентилятора. Ваше дело выставить предполагаемый уровень СО2 на датчике как 0. Дальше он уже сам точки найдёт и кривые построит без Вас как-то... Одновременно держать два параметра: уровень СО2 и пост.давление одним частотником не удасться. В этом случае задачу надо разделить на две. Давление поддерживать клапанами постоянного расхода на местах с функцией закрытия, а на камере уровень СО2 или наоборот - на камере dP=c, а клапана от датчиков СО2 в помещениях
|
|
|
|
|
5.6.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(jota @ 4.6.2012, 23:13)  Какие точки, какие кривые? Датчик СО2 с аналоговым выходом 0-10В монтируется в вытяжном канале, его выход подключается на вход частотника вентилятора. Ваше дело выставить предполагаемый уровень СО2 на датчике как 0. Дальше он уже сам точки найдёт и кривые построит без Вас как-то... Одновременно держать два параметра: уровень СО2 и пост.давление одним частотником не удасться. В этом случае задачу надо разделить на две. Давление поддерживать клапанами постоянного расхода на местах с функцией закрытия, а на камере уровень СО2 или наоборот - на камере dP=c, а клапана от датчиков СО2 в помещениях какие ещё клапаны постоянного расхода ? Где они на схеме ?  Прикинул такой алгоритм: 
|
|
|
|
|
5.6.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Клапаны постоянного расхода в системе, на ответвлениях в помещения.
|
|
|
|
|
5.6.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(jota @ 5.6.2012, 10:31)  Клапаны постоянного расхода в системе, на ответвлениях в помещения. у меня их нету в схеме ?! Как я ими управлять то буду.. P.S. в том алгоритме еще кривую перед AO надо будет поставить, типа 0,0 ; 434,7 ; 868,10
Сообщение отредактировал geMeHTop - 5.6.2012, 10:54
|
|
|
|
|
5.6.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(geMeHTop @ 5.6.2012, 10:54)  у меня их нету в схеме ?! Как я ими управлять то буду.. CAV клапанами не надо управлять - это балансовые клапана постоянного расхода. Посмотрите у Trox. Ладно, делайте что хотите....
|
|
|
|
|
5.6.2012, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(jota @ 5.6.2012, 0:13)  Какие точки, какие кривые? Датчик СО2 с аналоговым выходом 0-10В монтируется в вытяжном канале, его выход подключается на вход частотника вентилятора. Ваше дело выставить предполагаемый уровень СО2 на датчике как 0. Дальше он уже сам точки найдёт и кривые построит без Вас как-то... Одновременно держать два параметра: уровень СО2 и пост.давление одним частотником не удасться. В этом случае задачу надо разделить на две. Давление поддерживать клапанами постоянного расхода на местах с функцией закрытия, а на камере уровень СО2 или наоборот - на камере dP=c, а клапана от датчиков СО2 в помещениях Правильно, 2 параметра держать не сможем. Пишу подробнее. Внутренний контур регулирования - регулирование давления в канале. Есть датчики давления в приточном и вытяжном канале, проектировщик заложил, значит зачем то нужны. Внешний контур - регулирование по СО2, выход регулятора СО2 как уставка для давления в канале. Можно датчики давления не использовать в регулировании, ПИДом регулировать СО2 с нижним и верхним ограничением частоты вращения на вентиляторах. Как скорость влияет на давление - задавался подобной задачей, оказалось чуть сложнее, чем ожидал. Лень было рисовать график, определять точки. Отрегулировал давление подбором коэффициентов и настройкой частотника, оно само все заработало.
|
|
|
|
|
5.6.2012, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(jota @ 5.6.2012, 10:58)  CAV клапанами не надо управлять - это балансовые клапана постоянного расхода. Посмотрите у Trox. Ладно, делайте что хотите....  В моём случае AHU (air handling unit) состоит из: 1 Unit casing (frameless, unit) 1 Base frame 1 Casing end wall E 1 Damper 1 Filter 1 Plenum fan Centriflow Plus 1 Single-speed motor 1 REGOTERM rotary heat exchanger 1 Plenum fan Centriflow Plus 1 Single-speed motor 1 Filter 1 Air heater for hot water 1 Empty section 1 Air cooler for chilled water 1 Water trap 1 Casing end wall 1 Casing end wall 1 Damper 1 Sound attenuator, mounted in ductwork 1 Sound attenuator, mounted in ductwork балансовые клапана постоянного расхода не входят в состав AHU? их отдельно ставят ? ("Последовательно фильтрам устанавливаются клапаны поддержания постоянного расхода воздуха. У TROX они называются EN или RN.") Тут их нету я так понимаю ? ..
|
|
|
|
|
7.6.2012, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Шеф вам правильно говорит - не надо вообще делать регулирование по CO2, зачем оно нужно? ) В целях энергосбережения? Или чтобы артисты в оркестровой яме задохнулись нахрен при выходе из строя датчиков CO2 и последующей остановке вентиляции во время концерта? :-) Чтобы не обманывать заказчика сделайте простейший алгоритм - например скорость вращения вентилятора регулируется как обычно по давлению в воздуховоде, но в случае снижения уровня СО2 ниже заданной уставки, компаратор в программе, с заданным гистерезисом, выдаст команду на установку максимальных оборотов вентилятора (50 или 60 Гц у вас в Латвии, не знаю:-) И волки сыты, и овцы довольны, никаких не надо выдумывать сложных алгоритмов двухконтурного регулирования и CAV клапанов)
|
|
|
|
|
7.6.2012, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(HVAC @ 7.6.2012, 18:48)  Шеф вам правильно говорит - не надо вообще делать регулирование по CO2, зачем оно нужно? ) В целях энергосбережения? Или чтобы артисты в оркестровой яме задохнулись нахрен при выходе из строя датчиков CO2 и последующей остановке вентиляции во время концерта? :-) Чтобы не обманывать заказчика сделайте простейший алгоритм - например скорость вращения вентилятора регулируется как обычно по давлению в воздуховоде, но в случае снижения уровня СО2 ниже заданной уставки, компаратор в программе, с заданным гистерезисом, выдаст команду на установку максимальных оборотов вентилятора (50 или 60 Гц у вас в Латвии, не знаю:-) И волки сыты, и овцы довольны, никаких не надо выдумывать сложных алгоритмов двухконтурного регулирования и CAV клапанов) Научно - нелинейное регулирование по СО2 )))
|
|
|
|
|
7.6.2012, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(geMeHTop @ 5.6.2012, 11:36)  балансовые клапана постоянного расхода не входят в состав AHU? их отдельно ставят ? А что, я где-то писал, что они в AHU? Я писал о системе - они там, на ответвлениях к терминалам или к группе терминалов. Нельзя рассматривать AHU в отрыве от системы, это комплекс
|
|
|
|
|
8.6.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(HVAC @ 7.6.2012, 17:48)  Шеф вам правильно говорит - не надо вообще делать регулирование по CO2, зачем оно нужно? ) В целях энергосбережения? Или чтобы артисты в оркестровой яме задохнулись нахрен при выходе из строя датчиков CO2 и последующей остановке вентиляции во время концерта? :-) Чтобы не обманывать заказчика сделайте простейший алгоритм - например скорость вращения вентилятора регулируется как обычно по давлению в воздуховоде, но в случае снижения уровня СО2 ниже заданной уставки, компаратор в программе, с заданным гистерезисом, выдаст команду на установку максимальных оборотов вентилятора (50 или 60 Гц у вас в Латвии, не знаю:-) И волки сыты, и овцы довольны, никаких не надо выдумывать сложных алгоритмов двухконтурного регулирования и CAV клапанов) Я имел ввиду, то, что у шефа не получится достать детальное описание (алгоритм) от проектировщика/вентиляционщиков, а насчёт CO2 - он сказал надо, при чём не просто тяп ляп, а нормальное регулирование в зависимости от CO2 - скорость оборотов. P.S. надеемся что и в будущем будут похожие объекты, так что стараемся сделать хорошую "базу" для след. объектов.
|
|
|
|
|
8.6.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(jota @ 5.6.2012, 10:58)  CAV клапанами не надо управлять - это балансовые клапана постоянного расхода. Посмотрите у Trox. Ладно, делайте что хотите....  я так понимаю у меня вовсе не CAV клапаны будут стоять ? Ну или как минимум в паре с VAV?  у меня же расход не постоянный, а зависит от CO2..а CO2 я в свою очередь привязываю к давлению...
|
|
|
|
|
8.6.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(geMeHTop @ 8.6.2012, 10:54)  я так понимаю у меня вовсе не CAV клапаны будут стоять ? Ну или как минимум в паре с VAV?
у меня же расход не постоянный, а зависит от CO2..а CO2 я в свою очередь привязываю к давлению... Вы что, танкист? Есть AHU и есть система вентиляции - это комплекс. VAV, CAV - в системе. Всё, дальше нет сил жевать...
Сообщение отредактировал jota - 8.6.2012, 11:45
|
|
|
|
|
8.6.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(jota @ 8.6.2012, 11:44)  Вы что, танкист? Есть AHU и есть система вентиляции - это комплекс. VAV, CAV - в системе. Всё, дальше нет сил жевать...  я не танкист, и даже не вентиляционщик - а начинающий автоматчик, как сказал "polyakov" , датчик CO2 даёт уставку для давления в канале, а после того, как вентиляционщики отрегулируют свои VAV и CAV я буду заниматься пуско-наладной и подбирать нужные мне коэфициенты..
|
|
|
|
|
8.6.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Значение CO2, насколько мне встречались системы, регулируется рециркуляцией на постоянном расходе, так у вас рециркуляции нет.
А переменный расход воздуха - тот ещё геморрой, готовьте ваши бубны - танцев будет много как дойдёт дело до настройки ПИДов ваших калориферов.
|
|
|
|
|
8.6.2012, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(geMeHTop @ 8.6.2012, 13:00)  я не танкист, и даже не вентиляционщик - а начинающий автоматчик, как сказал "polyakov" , датчик CO2 даёт уставку для давления в канале, а после того, как вентиляционщики отрегулируют свои VAV и CAV я буду заниматься пуско-наладной и подбирать нужные мне коэфициенты.. Лучше совместно и сразу потребовать демонтировать регулятор постоянного расхода на зоне, где установлен датчик СО2. Даже если его там нет )))
|
|
|
|
|
12.6.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
подскажите, пожалуйста, по управлению вентилятором через частотник (стандартный привод ABB ACS 310 на 11 kW например) На моей схеме, приложенной ранее ( AHU4_5) с каждого частотника на контроллер приходит 2xDI, 1xDO, 1xAO Я так понимаю Ж 2xDI на контроллер это сигналы с частотника номер 19 (Авария если нету 24В) и 21 (обратная связь с вентилятора о его работе) 1xDO с контроллера, это сигнал на Запуск/Стоп частотника 1xAO с контроллера, на ножку частотника 2 в виде сигнала 0-10V правильно ли я понял? и когда даётся сигнал Запуск/Стоп на частотник? после того как система "прогрелась" и он постоянно висит на запуск, или именно в тот момент, когда CO2 превысило норму и он одновременно даёт сигнал на старт и сигнал 0-10V?
|
|
|
|
|
13.6.2012, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
DI - сигнал аварии. Любой берите, хоть сухой контакт, хоть транзисторный выход. Рекомендую использовать сухой контакт между клеммами 17 и 19. По поводу второго сигнала - зачем нужно 2 сигнала одного и того же - хз. 1 DO - совершенно верно. Команда включения вентустановки, одновременно открытие заслонок. Подключать лучше через сухой контакт контроллера (или реле в Вашем щите) на клеммы 9 и 12 AO контроллера - берете клеммы 0 и клемму, где сидит аналоговый выход для управления чп и подключаете соответственно к клеммам 3 и 2.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 13.6.2012, 10:17
|
|
|
|
|
13.6.2012, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(polyakov.mo @ 13.6.2012, 10:15)  DI - сигнал аварии. Любой берите, хоть сухой контакт, хоть транзисторный выход. Рекомендую использовать сухой контакт между клеммами 17 и 19. По поводу второго сигнала - зачем нужно 2 сигнала одного и того же - хз. 1 DO - совершенно верно. Команда включения вентустановки, одновременно открытие заслонок. Подключать лучше через сухой контакт контроллера (или реле в Вашем щите) на клеммы 9 и 12 AO контроллера - берете клеммы 0 и клемму, где сидит аналоговый выход для управления чп и подключаете соответственно к клеммам 3 и 2. так в проекте - 2 сигнала. допустим может же быть такое - что контроллер дал команду на частотник о старте, но где то оборвался провод/пропал контакт, при этом на частотнике аварии нету, но и нет сигнала с вентилятора о нижней скорости...получается если с контроллера ушёл сигнал , на частотнике старт, но нет ни ошибки, ни первой скорости вентилятора, то можно сделать ALARM, о том что нет связи с частотником/частотник не исправен, может для этого ? по поводе команды Пуск так и не понял: когда даётся сигнал Запуск/Стоп на частотник? после того как система "прогрелась" и он постоянно висит на запуск, или именно в тот момент, когда CO2 превысило норму и он одновременно даёт сигнал на старт и сигнал 0-10V?
Сообщение отредактировал geMeHTop - 13.6.2012, 10:26
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|