Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принцип работы вентустановки
geMeHTop
сообщение 13.6.2012, 11:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139



ещё хотелось бы узнать:
Правильно ли я понимаю, что при 4000m3/h , давление будет 250 Pa.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 13.6.2012, 11:40
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



может быть. Но судя по схеме к частотнику - сигналы одни и те же. Может быть они настраиваются, не читал мануала к АВВ частотникам. Ваш вариант лучше, поскольку он Ваш.
А сигнал работы вентилятора - в канале есть датчик давления. Поставьте в программе компаратор, который скажет "вентилятор - работа" при повышении давления воздуха в канале выше какого-то предела (на формирование аварии поставьте задержку).

Команда "пуск" - подается тогда, когда Вам нужно, чтобы вентиляторы крутились, а жалюзи открылись.
Считаем, что у Вас установка работает, поддерживает минимум воздухообмена, "пуск" - висит. Считаем, что СО2 поднялся, "пуск" - висит. Считаем, что нужно выключить установку (планово, по аварии - не важно), команда "пуск" - снимается.
Сигнал на управление 0-10 В при запуске лучше подавать через какое то время (прогрев, открытие жалюзи...) Можно сначала вытяжку запустить, чтобы рекуператор прогрелся.

Понимаете правильно. Так должно быть по проекту ОВ ))) у меня были случаи, что по проекту 350 Па, а реально 60 Па (достаточно после наладки). по проекту 400, реально 270...

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 13.6.2012, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
geMeHTop
сообщение 22.6.2012, 14:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139



что то я запутался, в щите (5VAS1) будет стоять 2хXenta 401 и к ним 11+7 модулей расширения( 421A,451a,491 и т.д.). Из этого щита работают 4 вентустановки.
Топология
Делая таблицу для входов/выходов
AHU_4
Например: PLC1_7:11_X5 (это первый 401, к нему 7 модуль расширения, на нём 11 Digital input вход)
Заметил, что эта AHU_4 работает на двух 401 ? объясните, как это возможно, я ведь могу залить одну программу в один контроллер? Когда делаешь новый проект Menta, там выбирается только один главный (401) и к нему модули...
или эти значения по сети передать? Например наружную температуру я передаю по сети как Network variable, но допустим для Damper это Digital Output..и там нету Network variable...
Спасибо

Сообщение отредактировал geMeHTop - 22.6.2012, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 25.6.2012, 16:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Уважаемый geMeHTop.

Если у вас все таки есть VAV CAV, то это совсем меняет картину.

Если CAV отработают сами, то уж VAV прейдется управлять и скорее всего вам т.к. вы автоматчик.
Выложите план вентиляции.

Особо не вдаваясь могу сказать что датчик CO2 должен как раз управлять этими VAV либо подключаясь напрямую к ним либо через любой другой контроллер притом датчик в каждом помещении с переменным расходом воздуха.

на выложенной вами схеме очевидно датчик СО2 бесполезен если только это не одно помещение.

Если это все таки одно помещение, то очевиден алгоритм управление VAV по датчику СО2 соответственно при закрытии клапанов VAV уменьшается скорость вентилятора (это может быть как прямая зависимость от концентрации СО2 так и по давлению т.к. при уменьшенных расходах на VAV клапанах давление должно повысится).

Короче почитайте документацию по системам переменного расхода воздуха, что и является в переводе VAV.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
geMeHTop
сообщение 27.6.2012, 16:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139



из раздела вентиляции нашёл такую информацию:
Режимы работы
ещё нашел:
heating load: total 1819 kW
ventilation: 1322 kW
fankoils: 143
радиаторы: 176
воздушные завесы( при открытии дверей ,уличных наверное): 178

Из всего вышеперечисленного, я так понял регулирование будет следующее:
если есть концерт - то мы подаём 15 м3*кол-во сидячих мест = допустим 9000 м3 час. т.е. расход постоянный и с помощью трёхходового клапана регулируем температуру калорифера и тем самым температуру в помещении, но при этом при превышении СO2 допустим выше 800ppm, принудительно увеличивается подача воздуха допустим до 15000 м3? и
как сказали ранее.
"Приточка работает на поддержание определенного микроклимата в помещении. И помимо критерия температуры еще установлен определенный максимум содержания СО2 в помещении."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных