> ФОК, Расходы для всего здания
twiggy
сообщение 4.6.2012, 8:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Здравствуйте. Имеется здание ФОКа, состоящее из трех частей: футбольная плащадка, ледовый каток и административная часть. Разделенных противопожарными стенами. Расход по всем частям 2х2,5 л/с. Один двойной ввод в административной части, раздельные системы В2 и В1. Вопрос: при устройстве одного кольца на три части, расход принимать 15л/с или 5?И можно так делать или необходимо выполнить отдельные вводы для каждой части? Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал twiggy - 4.6.2012, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.6.2012, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



5
можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 4.6.2012, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(twiggy @ 4.6.2012, 9:31) *
Имеется здание ФОКа, состоящее из трех частей: футбольная плащадка, ледовый каток и административная часть. Разделенных противопожарными стенами. Расход по всем частям 2х2,5 л/с. Вопрос: при устройстве одного кольца на три части, расход принимать 15л/с или 5?

п. 4.1.6 СП 10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 4.6.2012, 11:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



т.е. на 15л и одно кольцо нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.6.2012, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а еще раз перечитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 4.6.2012, 12:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



После бессонных выходных просто заклинило меня на этом месте. Для каждой части своя система и ввод? Или один ввод и три системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.6.2012, 12:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



одна система, кол-во вводов зависит от кол-ва ПК, расход и кол-во струй по наибольшему пож. отсеку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2012, 13:06
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(twiggy @ 4.6.2012, 13:42) *
После бессонных выходных просто заклинило меня на этом месте. Для каждой части своя система и ввод? Или один ввод и три системы?

один ввод двухтрубный (ПК>12)...5л/с для каждой части и будет общий расход на всё здание (считаем, что части здания разделённые противопожарными стенами не горят одновременно, к тому же расчётный пожар один)...
PS: 2х2,5 надо проверить...

Сообщение отредактировал Водяной - 4.6.2012, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 4.6.2012, 13:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение...
Расходы по разделу ПБ.
Разобрался, всем большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных