|
  |
Напорная канализация, Врезка напорной в напорную |
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
4.10.2006, 18:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ Oct 4 2006, 18:37 ) Без провала рельефа не получается  Получается после КНСки короткий подъем, потом спуск на 130 м и потом опять подъем на 65 м и на конце колодец-гаситель. И кроме греющего кабеля другого решения я не вижу... Так она у вас получится напорной только на этом коротком подьеме, дальше она станет самотечной... из-за малого объема перекачиваемой субстанции... ну, или, когда "провал" замерзнет, тогда она вся станет напорной... Так что прийдется ее подогревать...
|
|
|
|
|
4.10.2006, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
спсибо за ссылку. Цитата Напорная канализация НЕ делается по водопроводному СНиПу, поскольку она НЕ водопровод. А по каким тогда нормативам она делается в снипе на канализацию о ней информации практически нет. Кстати, andrey R - вы говорили, что вантузы нельзя ставить, а водоканал, наоброт, требует их. И как без вантуза обойтись если после перелома резкий спуск примерно 60-90 промилле.
|
|
|
|
|
4.10.2006, 20:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
На счёт вантузов - сходите в СЭС. Если и она одобрит - смело ставьте. А бумажку от СЭС повесте над столом в рамочке. Пригодится после ввода в эксплуатацию означенных вантузов. А если не одобрит, сходите с этой бумажкой в водоканал, пусть почитают. А как обойтись, я уже объяснял ранее. Повторюсь - созданием транспортирующих скоростей, при которых из жидкости не выделяются газы. Не вижу проблемы и в том, если в повышенном участке трубы соберётся воздух (его смесь с метаном и сероводородом). Поток жидкости эту "пробку" воздушную просто выкинет в самотечный коллектор. Кстати, как затейники из водоканала объясняют свою любовь к вантузам на канажке? Вот бы от них бумагу получить! И здесь разместить.
|
|
|
|
|
4.10.2006, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Хорошо. А почему СЭС не разрешит, из-за запаха чтоли? И как тогда вода вытечет из трубопровода если не будет вантуза, ведь чтобы из трубы вытекла вода с одной стороны - нужно, чтобы с другой зашел воздух...
|
|
|
|
|
4.10.2006, 20:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Обьясню свою позицию касательно вантузов. Они, чисто технически, на данной трубе не нужны. Вода и так вытечет, никуда не денется. Возьмите длинную трубу, налейте в неё воды, заткните один конец и положите на землю. Вытекла вода? Воздух зайдёт, а вода выйдет со свободного конца. Вспомните пост Игоря о самотечном режиме в напорной трубе. Другое дело, что воздушная пробка создаёт местное сопротивление, а смесь воздуха с жидкостью, при транспортировании её по трубе, вызывает кавитацию. Но это не принципиально. КНС работает периодически. А небольшая кавитация для пластиковой трубы не страшна. Периодическое появление местного сопротивления из-за воздушной пробки, так же не критическая вещь. Просто насос "сьедет" немного по Q-H кривой в точку с большим напором и меньшим расходом. И всё. Даже если допустить, что я не прав, Вы рискуете только целостностью своей трубы и нестабильной работой своего насоса. Своего, а не водоканальского. Кроме того, я прав. Но если трубу и КНС Вы передадите на баланс водоканала, придётся выполнять их требования, никуда Вы не денетесь. А если не передадите, то пусть водоканал Вас и не учит, как эту трубу оборудовать. Ему то что? По СЭС. Пахнет то ладно. И колодцы канализационные пахнут. Но вантуз на напорной трубе - это потенциальный фонтан сами знаете чего. Со всеми вытекающими. Кроме того, метан ядовит и взрывоопасен. Тот, кто залезет в колодец с этим вантузом, рискует отравиться. Вот, собственно и всё. Сорри за многословность. Короче не получилось
|
|
|
|
|
4.10.2006, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Большое спасибо, хотелось бы, чтобы у Вас почаще короче не получалось  .
|
|
|
|
|
4.10.2006, 21:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Просто сейчас вечер. В рабочее время длинно писать нет времени Удачи!
|
|
|
|
|
4.10.2006, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
4.10.2006, 21:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не забудьте рассказать, чем дело кончилось. Интересно
|
|
|
|
|
5.10.2006, 10:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Oct 4 2006, 21:54 ) Обьясню свою позицию касательно вантузов. Они, чисто технически, на данной трубе не нужны. Вода и так вытечет, никуда не денется. Возьмите длинную трубу, налейте в неё воды, заткните один конец и положите на землю. Вытекла вода? Хех... Вытечь то она вытечет, но за какое время. Ежели время опорожнения неограничено- тоды-да. Только ремонтировть трубу из которой г..но прёт желающих мало. При врезке в напорку Вы это поймете.. Мы закладывали местах перелома профиля вниз колодец с задвижкой Ф50 на вертикальном отростке от тройника и за ней патрубок на который можно одеть шланг- для впуска/выпуска воздуха. В местах перелома профиля вверх - колодец с задвижкой и колодец для опорожнения. А вантуз на канализации просто забивается и быстро выходит из строя.
|
|
|
|
|
5.10.2006, 16:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Задвижки для опорожнения и выпуска воздуха конечно нужны. При ремонте - особенно Хотя мы говорили несколько о другом, Ваше дополнение безусловно полезно.
|
|
|
|
Гость_avar_*
|
29.10.2006, 13:04
|
Guest Forum

|
...смесь воздуха с жидкостью, при транспортировании её по трубе, вызывает кавитацию... Тонко подмечено! Осмелюсь добавить, что это явление возникает при скоростьях потока свыше 10м/сек. 10м/сек - в напорной канализации?
|
|
|
|
|
3.4.2008, 10:58
|
Инженер
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.5.2006
Из: default city
Пользователь №: 3005

|
Подскажите пожалуйста! Возможна ли хотя бы теоретически врезка в напорный коллектор 900 мм. Давление в коллекторе 30-50 метров. Заказчик один хочет осуществить это мероприятие. У него проходит этот коллектор в 15 метрах от объекта. Вот он и хочет видимо "как попроще". По поводу законности подключения - говорит что у него все схвачено и нужные ТУ не проблема. зы. Я к счастью проектирую на этом объекте только внутрянку ззы. а че фонтанчик клевый получится.
|
|
|
|
|
3.4.2008, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
А врезаться зачем? Какашки перерабатывать собираетесь?
|
|
|
|
|
3.4.2008, 11:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
раз получили ТУ, значит будут перекрывать коллектор и воду в районе. Делали проект, подключались к напорной 1000.
|
|
|
|
|
3.4.2008, 11:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 10:03) [snapback]238171[/snapback] Прям так и хочется Викта позвать для комментов...  Тута я, тута... Вы чё детей мною пугаете?
|
|
|
|
|
3.4.2008, 11:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да Миша вроде взрослый, чем его напугаешь, када он не боится в напорную канажку врезаться
|
|
|
|
|
3.4.2008, 11:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 10:15) [snapback]238178[/snapback] када он не боится в напорную канажку врезаться  ..не, я без коментов...бо от канажки дурно пахнет
|
|
|
|
|
3.4.2008, 15:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(first @ 3.4.2008, 10:58) [snapback]238168[/snapback] Подскажите пожалуйста!
Возможна ли хотя бы теоретически врезка в напорный коллектор 900 мм. Давление в коллекторе 30-50 метров. Заказчик один хочет осуществить это мероприятие. У него проходит этот коллектор в 15 метрах от объекта. Вот он и хочет видимо "как попроще". Конечно, теоретически возможна! Через "водо"напорную башню соответствующей высоты...
|
|
|
|
|
16.10.2008, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
от как правильно Вист сказал "дурно пахнет" я тут все почитала аж за голову взялась ...ещё внутрянка туда-сюда, а от наружка с сетями да ещё с КНС и еще книжки всякие читать надо....сбросить не знай куда и согласовывай потом с организациями....и все это за 5тыщ ...не я отказалась...сразу
|
|
|
|
|
17.10.2008, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Позвольте мне, как бывшему эксплуататору... Воздухоудаление из проектируемых трубопроводов нужно как воздух. (тавтология??). Трубы после отключения и опорожнения (напр. на ремонт) надо заполнить жидкостью и удалить воздух, а уж потом включать в работу. Иначе длительное время благодаря сжимаемости воздуха происходят динамические нагрузки, вода "стреляет" в точке излива, на насосе прыгает стрелка манометра, происходит перерасход э/э (лишнее сопротивление). Вантузы даже на водопроводе работают плохо: в результате коррозии или попадания на клапан соринки начинается протечка воды в колодец. (А в канализации этих соринок предостаточно.) Приходишь к колодцу, открываешь люк - а там полно воды. В нижних точках трассы нужна система опорожнения. В данном случае - в начале и в конце трассы. Врезка напорки в напорку возможна, если дается добро в ТУ. Ваша задача - просчитать совместную работу двух систем, о чем говорилось выше. О глубине заложения труб канализации сказано в п.4.8 СНиПа. Там не разграничено - напорная система или без. Допускается частичное расположение трубы в зоне промерзания. Объясняется это тем, что температура бытовой канализации довольно высокая и вокруг трубы образуется зона теплого грунта, для проморозки которой требуется много времени. Но к напорной канализации это положение следует применять с осторожностью.
Vrezka.JPG ( 35,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1167 На приведенной схеме мне представляется именно такая обвязка врезки. На чужих трубах - ни одной задвижки! Если придется делать переключения, то без вмешательства в режим работы чужих труб. На проектируемых трубопроводах обвязка сделана так, чтобы можно было отключить любую нитку при выводе ее в ремонт. А при отключении "чужого" трубопровода - не нарушить режим откачки "своей" системы. На схеме я показал системы опорожнения и удаления воздуха - но должно быть одно из двух. В Вашем случае надо сделать опорожнение, а удаление воздуха в верхней части трассы (в ее середине)
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317

|
Уважаемые помогите, пожалуйста! Проектирую сеть от не большого МПК. Напорная сеть длина 2300 метров. Труба ПЭ Расход стоков 10м3/час. Скорость не ниже 0,7 м/с, трубы достаточно Ду 65 (скорость 0,84). Потери - 55 м... Насос получается очень даже. Очень хотелось бы диаметр увеличить, чтобы в 5-10 метров потерь войти. Не подскожите, ничего тут наверно не поделаешь?
|
|
|
|
|
12.4.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317

|
И еще вопрос: есть ли нормы где говорится одна или две нитки должно быть напорной канализации. И о количестве прочисток на напорной канализации должны ли они быть (2,5 км все-таки)?
|
|
|
|
|
12.4.2010, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 12.4.2010, 22:13)  И еще вопрос: есть ли нормы где говорится одна или две нитки должно быть напорной канализации. И о количестве прочисток на напорной канализации должны ли они быть (2,5 км все-таки)? количество прочисток на напорном тр-де принимается эмпирически.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я б тоже посмотрел на прочистки на напорном трубопроводе канализации
|
|
|
|
|
12.4.2010, 20:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 12.4.2010, 17:13)  И еще вопрос: есть ли нормы где говорится одна или две нитки должно быть напорной канализации. И о количестве прочисток на напорной канализации должны ли они быть (2,5 км все-таки)? 5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимо¬сти между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспече¬ния при аварии на одном из них пропуска 100%-ного расчетного расхода, при этом следует предусматри¬вать использование резервных насосов, Для насосных станций второй и третьей катего¬рий допускается предусматривать один напорный трубопровод.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317

|
Serg Ivanov огромное спасибо все предельно ясно. Как думаете сколько сделать прочисток на 2,3 км напорной какнализации она у меня 65 диаметр. Нигде норм не нашел но хотелось бы заложить.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 13.4.2010, 14:27)  Serg Ivanov огромное спасибо все предельно ясно. Как думаете сколько сделать прочисток на 2,3 км напорной какнализации она у меня 65 диаметр. Нигде норм не нашел но хотелось бы заложить. Прочистки на напорке не делаются потому и норм нет. А вот выпуски в мокрые колодцы (ибо канажку на поверхность низя-в колодец с вывозом ассенизационной машиной) и соответственно впуск воздуха для опорожнения ремонтных участков в нормативное время делать надо.
|
|
|
|
|
14.4.2010, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317

|
Огромное спасибо, все понятно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|