|
  |
пожаротушение 25 этажного дома |
|
|
|
9.1.2013, 13:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aminopower @ 6.1.2013, 9:26)  СНиП 2.04.01-85* п. 7.2 А как же СП10 п.4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
|
|
|
|
|
9.1.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.1.2013, 14:43)  А как же Ну а причем здесь стояки противопожарного водопровода?
|
|
|
|
|
9.1.2013, 15:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 14:13)  Ну а причем здесь стояки противопожарного водопровода? Стояки ни при чем, но п.7.2 СНиП Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования. противоречит п.4.2.12 СП10, т.к. всасы от резервуаров являются теми самыми участками сети и их расчет на 100%. Хотя всасы можно приравнять к вводам и они попадают под п.7.4 СНиП. Все отлично. Мысли вслух. Первый рабочий день
|
|
|
|
|
9.1.2013, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Спасибо всем откликнувшимся. Что-то эта заметная строчка п .7.2 никогда так ясно не попадала мне на глаза...нда... Я всегда считала с расчетом выключения одного стояка, по аналогии с вводами, как выше написал Serg Ivanov. Как понимаю нужда в схемах отпадает, всех благодарю еще раз!
|
|
|
|
|
2.6.2020, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Коллеги, как же все таки воспринимать это письмо ВНИИПО? Оно таки призывает нас при расчете учитывать выключение стояков и полуколец.
Сообщение отредактировал borodash - 2.6.2020, 15:32
|
|
|
|
|
2.6.2020, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(borodash @ 2.6.2020, 15:31)  Коллеги, как же все таки воспринимать это письмо ВНИИПО? Оно таки призывает нас при расчете учитывать выключение стояков и полуколец. письмо ВНИИПО следует воспринимать как личное мнение ВНИИПО и не более того
|
|
|
|
|
3.6.2020, 1:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(borodash @ 2.6.2020, 15:31)  Коллеги, как же все таки воспринимать это письмо ВНИИПО? Оно таки призывает нас при расчете учитывать выключение стояков и полуколец. Указанное письмо противоречит разъяснению МЧС, изложенном в письме МЧС №5471ЭП от26.11 2014г. В сети есть. Подготовлено во ВНИИПО. То же написано в журнале сантехника №6 за 2016г.
Сообщение отредактировал BTS - 3.6.2020, 1:52
|
|
|
|
|
3.6.2020, 9:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(borodash @ 2.6.2020, 15:31)  Коллеги, как же все таки воспринимать это письмо ВНИИПО? Оно таки призывает нас при расчете учитывать выключение стояков и полуколец. Там написано только про пожарные стояки. Пожарные стояки могут быть закольцованы через хоз-питьевые стояки меньшего диаметра для предотвращения застоя. Естественно никто их и не учитывал. Да и вообще увязку колец во внутрянке делать - себе дороже. Расчёт выйдет дороже экономии на диаметре труб.
|
|
|
|
|
17.6.2020, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(BTS @ 3.6.2020, 1:38)  Указанное письмо противоречит разъяснению МЧС, изложенном в письме МЧС №5471ЭП от26.11 2014г. Всем привет. Так значит всё таки в жилом доме при расходе 3х2,5... мы на каждом этаже ставим 2 ПК, чтобы они покрывали каждую точку, да? Это я так понимаю официальных документ? На него можно как то ссылаться в экспертизе, заказчику? Всегда считал и делал проекты с 3 ПК и экспертиза проходила. А тут вот. И сколько уже разногласий по этому вопросу здесь с участием "старичков" специальности ВК и ПБ.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.6.2020, 14:18
|
|
|
|
|
17.6.2020, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
я бы не стал рисковать и делать 2 ПК, хотя эта тема поднималась и кто то делал 2 ПК при 3 струях с последующей сдачей. стояки все равно должны пропускать условно 3 струи, то есть вопрос ТОЛЬКО в количестве пожарных кранов со шкафами и если прикинуть сумму, то для 20 этажной секции при 4 или 6 (2 или 3 ПК) это будет примерно 2500р *20 *2=100тр при затратах на точно устанавливаемые - 200тр. и если с навесными шкафами это пол беды, то со встроенными в монолит может вылиться в глобальные проблемы.
ПС а как кстати при 3 струях и 2 ПК на верхнем этаже? верхнее перекрытие получается охлаждать нечем.
|
|
|
|
|
18.6.2020, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(jiexawcr @ 17.6.2020, 16:26)  я бы не стал рисковать и делать 2 ПК, хотя эта тема поднималась и кто то делал 2 ПК при 3 струях с последующей сдачей. Вот вот, всегда делали по 3ПК и тут вон оно чё... Моему ГИПу пожарник этим голову забил и теперь мне надо думать что делать... Как правильно? В СП10 то в табл. 1 указаны конкретно "пожарные стволы"... Не подскажите тему где кто то делал 2ПК и сдавал? Цитата(jiexawcr @ 17.6.2020, 16:26)  ПС а как кстати при 3 струях и 2 ПК на верхнем этаже? верхнее перекрытие получается охлаждать нечем. Не поясните подробнее?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.6.2020, 10:19
|
|
|
|
|
18.6.2020, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Львиное сердце @ 18.6.2020, 10:18)  Не поясните подробнее? где то как то у пожарников написано, что непосредственное тушение не стоит вести более чем с 2 струй. если струй предусмотрено более чем 2, то оставшимися струями пожарники будут охлаждать перекрытия с других помещений, например сверху и/или снизу, во избежании распространения пожара. предел огнестойкости кровли - 15 минут и теоретически через 15 минут на кровле будет ад, который тушить нечем. с 3 ПК можно обеспечить тушение с 2 стволов, с 1 ствола охлаждение перекрытия, пускай и в том же помещении.
|
|
|
|
|
18.6.2020, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(jiexawcr @ 18.6.2020, 14:55)  где то как то у пожарников написано, что непосредственное тушение не стоит вести более чем с 2 струй. если струй предусмотрено более чем 2, то оставшимися струями пожарники будут охлаждать перекрытия с других помещений, например сверху и/или снизу, во избежании распространения пожара. предел огнестойкости кровли - 15 минут и теоретически через 15 минут на кровле будет ад, который тушить нечем. с 3 ПК можно обеспечить тушение с 2 стволов, с 1 ствола охлаждение перекрытия, пускай и в том же помещении. Спасибо, учту. Но всё больше и больше народу соглашается с мнениями, разъяснениями ВНИИПО на установку 2ПК в каждой точке при расходе 3х2,5...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.6.2020, 15:09
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|