> Устройство вытяжных каналов внутри наружных стен не допускается
123alexava
сообщение 7.6.2012, 10:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888



Доброе время суток!

Подскажите пожалуйста нормативный документ.
Никак не могу найти где точно написано, что "устройство вытяжных каналов внутри наружных стен не допускается" (в жилых домах). Перерыл всё, но нашёл только про дымоходы, которые как раз таки разрешается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.6.2012, 7:12
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а почему вы думаете, что не допускается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
123alexava
сообщение 8.6.2012, 11:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888



Ну, вообще, конечно же допускается с учётом утепления, либо же необходимой толщины стены, чтобы канал не промерзал, влага не образовывалась и как следствие тяга не уменьшалась, да и в комнате не было так холодно.

Вообще насколько мне известно, каналы не делают в наружных, потому что утеплять отдельный кусок стены, либо увеличивать толщину в определенном участке - никому не нужно, и это ужасно смотрится по всей высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.6.2012, 8:29
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(123alexava @ 7.6.2012, 11:29) *
Никак не могу найти где точно написано, что "устройство вытяжных каналов внутри наружных стен не допускается" (в жилых домах).

СП 23-101-04
8.15 Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции.

Вывод - допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных