Добрый день уважаемые специалисты. ПОМОГИТЕ новичку. Реконструкция МФЦ 2-х этажное здание, объемом 7895,25 м3. Наружное пожаротушения осуществляется от 1-го проектируемого и одного существующего расположенного на расстоянии 60м от проектируемого здания. Расход 15 л/с. ВОПРОС: Пожарник утверждает что нельзя устанавливать ПГ1 на проектируемой сети так как она является от точки врезки тупиковой, но длина 15 м от точки врезки до здания на которой и установлен ПГ1. СП 8.13130.2009 п.8.4 говорит о том что если она тупиковая, то можно устан. для подачи воды на противопожарные нужды при длине не свыше 200м. Сеть в которую я врезаюсь является кольцевой. А пожарник говорит что не допускается по ФЗ №123 статья 68 п.16. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? как быть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __Nadusha_users_Public_________________________________________Model__1_.pdf ( 247,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  __Nadusha_users_Public_________________________________________Model__1_.pdf ( 247,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.6.2012, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А что вы упираетесь? - поставьте новый гидрант на кольце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.6.2012, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Naduy @ 8.6.2012, 10:14) *
Добрый день уважаемые специалисты. ПОМОГИТЕ новичку. Реконструкция МФЦ 2-х этажное здание, объемом 7895,25 м3. Наружное пожаротушения осуществляется от 1-го проектируемого и одного существующего расположенного на расстоянии 60м от проектируемого здания. Расход 15 л/с. ВОПРОС: Пожарник утверждает что нельзя устанавливать ПГ1 на проектируемой сети так как она является от точки врезки тупиковой, но длина 15 м от точки врезки до здания на которой и установлен ПГ1. СП 8.13130.2009 п.8.4 говорит о том что если она тупиковая, то можно устан. для подачи воды на противопожарные нужды при длине не свыше 200м. Сеть в которую я врезаюсь является кольцевой. А пожарник говорит что не допускается по ФЗ №123 статья 68 п.16. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? как быть

1) А что мешает установить пожарный гидрант в колодце в точке врезки?
2) Так к слову, у нас на сетях менее 150 мм ПГ запрещают ставить.
3) Пожарного не советую жуком называть, иначе он у вас и не к тому придереться biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 8.6.2012, 10:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Я не упираюсь, просто мой эксперт пропустил такое решения, а мой коллега пожарник не хочет так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.6.2012, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Naduy @ 8.6.2012, 11:37) *
просто мой эксперт пропустил такое решения

Эксперт тоже новичок? Скажите пожарному спасибо лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 8.6.2012, 10:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



навряд ли в экспертизе сидят новички.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 8.6.2012, 10:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



ну вот хочется узнать такое мое проектное решения не допускается или все таки можно и оставить ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 8.6.2012, 11:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



[quote name='aminopower' date='8.6.2012, 11:34' post='777670']
1) А что мешает установить пожарный гидрант в колодце в точке врезки? нет, я так и собиралась сделать.Просто хотелось узнать(можно или нет, раз эксперт пропустил)
2) Так к слову, у нас на сетях менее 150 мм ПГ запрещают ставить. А у нас видимо можно т.к. тех условие врезка в сущ сеть ф110 и вблизи даже нет 150 мм.
3) Пожарного не советую жуком называть, иначе он у вас и не к тому придереться - это мой коллега.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.6.2012, 11:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Naduy @ 8.6.2012, 11:57) *
ну вот хочется узнать такое мое проектное решения не допускается или все таки можно и оставить ?

Давно пора заняться поиском - веток по этой теме полно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных