Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Возможно ли комбинированное дымоудаление?, Дымоудаление торгового зала
akasha-hat
сообщение 8.6.2012, 9:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 153181



Подскажите пожалуйста, возможно ли осуществить дымоудаление комбинированное? Тоесть совместить механическую систему и естественную.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелВ
сообщение 8.6.2012, 22:18
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 153291



Нет, системы противодымной вентиляции проектируются только принудительными системами с механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор 119
сообщение 8.6.2012, 22:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 135304



Цитата(ПавелВ @ 8.6.2012, 23:18) *
Нет, системы противодымной вентиляции проектируются только принудительными системами с механическим побуждением.

......которые могут быть как с естественным так и механическим побуждением. rolleyes.gif Для разных пожарных отсеков конечно возможно проектировать разные системы. Комбинация ....а зачем, затраты на 2 системы+ сложность расчета+ стоимость.Для одного пожарного отсека большой площади возможно комбинирование систем,это предусмотрено нормативной, например в зоне остекленных фасадов применяем ЕДУ , а в центре помещения дальше 15м от остекления -механическая система ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелВ
сообщение 20.6.2012, 21:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 153291



Системы ЕДУ или так называемые Дымовые люки используются только в одноэтажных строениях и если площадь помещения едина, к тому же есть большие сложности с эксплуатацией этих люков в районах с большой снеговой нагрузкой, т.к их устанавливают только на кровлях.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор 119
сообщение 21.6.2012, 9:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 135304



"....так называемые Дымовые люки" ни разу не использовал,- это , наверное ближе к печкам и каминам, обычно применял люки дымоудаления.
"....если площадь помещения едина" - а есть варианты посчитать площадь помещения по другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелВ
сообщение 22.6.2012, 20:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 153291



"....так называемые Дымовые люки" ни разу не использовал,

Использование дымовых люков (ДЛ) над театральными сценами и в заводских

цехах известно еще со времен СССР по СНиП. Такие системы назывались Естественным Дымоудалением

(ЕДУ)
и имеют определенные преимущества перед механическими ВДУ. Фактически ДЛ были узако-

нены только с 01.01.2010 введением в ГОСТ Р 53301—2009, как модификация клапанов дымоудале-

ния, люки дымовые. Применение системы ЕДУ предполагает «выталкивание» дымовоздушной

смеси через ДЛ. Методика расчета таких систем для больших помещений и лестничных клеток близ-

ка к расчету ВДУ для атриумов, но нигде не показаны реальные примеры расчетов ЕДУ с использо-

ванием ПД вентиляторов. Фактически само применение ПД совместно с ЕДУ является обязательным

условием работы ЕДУ именно в климате РФ

Так что уважаемый Егор если воткнуть в крышу люк или фрамугу это не совсем ЕДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных