> т/утилизация влажного воздуха
uri4
сообщение 12.6.2012, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144258



Имеются параметры удаляемого воздуха ( t=29C,фи=80%)
Вопрос: как поведет себя данный воздух в теплообменнике утилизаторе (калорифере) , если пустить по трубкам антифриз с начальной и конечной температурами соответственно -3С и +3С . (Интересует процесс утилизации, конечные параметры воздуха на выходе из теплообменника)
Затруднения вызвал факт пересечения линией ,соединяющей точки начального состояния воздуха и средней температуры антифриза(примерно) линии фи=100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.6.2012, 16:24
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



очень много тонкостей в этом процессе. нужна конкретика. нужна расчетная программа типа роенст и перенос оттуда сюда на диаграмму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 12.6.2012, 19:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну а в первом приближении - дешево и просто не получится. Переходите по возможности на температуры выше нуля.
И конденсат течь конечно будет постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 13.6.2012, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(uri4 @ 12.6.2012, 13:46) *
Имеются параметры удаляемого воздуха ( t=29C,фи=80%)
Вопрос: как поведет себя данный воздух в теплообменнике утилизаторе ...


Недавно рассматривал вопрос повышения энергоэффективности прачечной.
Пришел к выводу, что утилизировать тепло проще всего в свободном объеме помещения. Встраивать в воздуховоды утилизаторы на такие параметры воздуха - дорого и сложно.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных