Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помпажи чиллера Johnson Control (york) Ykklklh95, Помогите найти причину
simon_ap
сообщение 23.8.2012, 10:41
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.6.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 60686



Магазин cash-and-carry, охлаждение ПВУ с рециркуляцией. Высокие потолки. Санитарные нормы воздуха по СО2 или с пульта. Если учитывать, что с +10 до +24 наружного будет прямоток, то низкая нагрузка вполне вероятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sermen
сообщение 23.8.2012, 10:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 14.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94217



Собственно это можно посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.8.2012, 18:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да японский курмультук...Что приводит к помпажам - низкий расход газа, что приводит к низкому расходу - низкое кипение, что делает кипение низким - херовый теплосъем или херовая гидравлика, которая приводит к низкому теплосъему...
блеа всё взаимосвязано. Ну почему люди смотря в стену видят картины, а не просто кирпичи с раствором...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simon_ap
сообщение 23.8.2012, 21:38
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.6.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 60686



Я работал в начале 90-х на мощных отечественных аммиачных винтах. На мой взгляд уровень фреона в испарителе низкий, мы его поддерживали в ручную по стёклам Клингера. Центробежник очень быстро набирает производительность, а площадь теплосьёма маленькая. Фреон никуда не перетекает он просто быстро вскипает. Можно ли уменьшить скорость выхода компрессора на производительность? Или клапан ( ТРВ, что там у YORKа ) работает не корректно. Расход воды проверьте по любому ( ультрозвуковым расходомером).

Сообщение отредактировал simon_ap - 23.8.2012, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных