Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обтюратор
Sihaya
сообщение 15.6.2012, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Помогите, есть у кого-нибудь размеры обтютаторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 15.6.2012, 15:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А что делает обтютатор (обтюратор) применительно к газу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dgin
сообщение 15.6.2012, 18:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011



АТК 26-18-5-93

тоже интересно для чего они на газопроводах. Но в новой организации где работаю ставят перед газоисползующем оборудованием. Почему не знаю)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 16.6.2012, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



http://www.12821-80.ru/obturator.php
http://lovial.narod.ru/bibliot/atk/atk.html

Сообщение отредактировал zorik2 - 16.6.2012, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 16.6.2012, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Из ПБ 12-529-03:
2.4.18. Для удобства установки заглушек на стальных газопроводах в проекте должны предусматриваться разъемные соединения для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.

Заглушки должны быть рассчитаны на максимальное допустимое давление в газопроводе и иметь хвостовик, выступающий за пределы фланцев с клеймением (давление, диаметр).

7.32. На газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств должны предусматриваться: фланцевое соединение для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой; штуцер для подключения продувочного агента; общекотловой ПЗК; врезка газопровода к ЗЗУ горелок (только для газовых котлов); регулирующие клапаны (основной, растопочный).

Сообщение отредактировал Vorbei - 16.6.2012, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 18.6.2012, 10:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Ну спасибо, просветили.
Написал бы сразу - заглушка поворотная - а то - обтюратор.
В моей голове обтюратор - это заслонка на пути света в киноаппарате и ничего больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных