Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплогенераторная на цокольном этаже многоквартирного жилого дома
chp6
сообщение 15.6.2012, 9:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



СП 7.13130.2009
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход.

СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
7.1
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.


СП 62.13330.2011, СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция
Газораспределительные системы
7.1
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.


СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, взрывчатых веществ, горючих материалов; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 данного СНиП и в приложении 4* СНиП 2.08.02.

СП 54.13330.2011, СНиП 31-01-2003 Актуализированная редакция
Здания жилые многоквартирные
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего документа и в приложении Д СНиП 31-06.


Получается тепрь хоть в подвале теплогенераторные размещать можно? Запрет нашёл только в СНиП 31-01 но в актуализированной версии газ уже убрали. Правда посмотрел в "НОРМЕ" и у старого и у актуализированного статус - действующий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.6.2012, 21:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Следует придерживаться пунктов СНиПов, заявленных в распоряжении (перечне) правительства №1047-р от 21.06.2010. Эти пункты обязательны к применению. Пока актуализированных СП в нём нет. Как впрочем нет там и СП 7.13130.2009. Учитывая что там есть пункт 1.8 CНиП II-35-76 и 7.1 СНиП 42-01-2002 , а также отсутствие прямых регламентирующих документов на установку котлов на газообразном топливе в цокольных и подвальных этажах многоквартирных зданий - размещать в указанных этажах газоиспользующее оборудования не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 19.6.2012, 7:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Пункт 1.8 CНиП II-35-76
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.

Расположение в цокольном этаже этим пунктом не запрещено

СНиП 42-01-2002
7.1
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
А выше указанные (в первом сообщении темы) нормативные документы как раз регламентируют (допускают) установку в цокольном этаже здания.

Этих СП нет в перечне обязательных но они есть в перечне добровольных № 2079
Единственный документ который однозначно запрещает - СНиП 31-01-2003 пункт 4.11. Но согласно перечня обязательных № 1047-р как раз этот пункт в обязательные требования и не включен


Сообщение отредактировал chp6 - 19.6.2012, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 19.6.2012, 15:22
Сообщение #4


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
При этом в котельных, расположенных в подвале

При этом данный пункт 1.8 распрастранятся на общественные здания. А вот в п.1.7 про жилые многоквартирные здания, все четко и ясно - не допускается! Выдергивание слов из контекста - это прераготива НТВ! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных