Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция автомойки, help
Гость_Sweepers_*
сообщение 19.9.2006, 13:33
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи возник вопрос, есть мойка автомобилей в центре подземного паркинга на один пост, объём её примерно 140 куб.м. вместе с тех помещением, там стоит аппарат с подогревом воды.
Так вот собственно вопрос, нужна ли там вентиляция и если да то какая...
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 19.9.2006, 13:37
Сообщение #2





Guest Forum






Надо смотреть по технологии, если есть превышения по выбросам СО, теплоты или влаги, то вентиляцию делать надо. Вентиляция должна быть принудительная общеобменная и скорее всего без рекуперации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sweepers_*
сообщение 20.9.2006, 8:41
Сообщение #3





Guest Forum






а где взять то нормативы, и как определить есть превышения?
Хотя по влаги скорее всего есть ибо там мойка, а по теплу врядли, хотя тоже может...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olya_*
сообщение 20.9.2006, 9:39
Сообщение #4





Guest Forum






обычно из автомойки считают воздухообмен на ассимиляцию именно влаги.
мы делали несколько таких проектов и после расчетов получилась кратность приблизительно 6.(приток и вытяжка конечно мех.). теперь не считаем, а берем 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.3.2007, 15:30
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Sweepers @ Sep 20 2006, 08:41 )
а где взять то нормативы...

Вот Вам цитата из "Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек,
приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта"
Цитата
4.4. Решения по инженерному оборудованию и системам
    
     Отопление и вентиляция
    
     4.4.1. Проектирование отопления  и  вентиляции помещений  мойки
автомобилей  в обычном  режиме  выполняется  в соответствии  с  ОНТП
01-91, ВСН 01-89 и СНиП 2.04.05-91*.
    
     Воздухообмены в помещении  мойки автомобилей рассчитываются  на
ассимиляцию  газовых   вредностей  и   проверяются  на   ассимиляцию
тепловлаговыделений. Величина  воздухообмена в  обычном режиме,  как
правило, не превышает  5 обменов в час,  что меньше требований  СНиП
2.01.57-85, п.6.15.
    
     4.4.2. При проектировании систем  вентиляции помещений мойки  в
режиме спецобработки автотранспорта необходимо обеспечить выполнение
следующих требований, установленных СНиП 2.01-57-85:
    
     - вентиляция  должна  быть  приточно-вытяжной  с   механическим
побуждением;
    
     - приточный воздух следует подавать только в "чистую" зону;
    
     - вытяжка  должна   быть  сосредоточенной   из  верхней   части
помещения, причем из "грязной" зоны - 2/3, из "чистой" - 1/3  объема
отсасываемого воздуха. Объем воздуха при вытяжке должен быть на  20%
больше объема приточного воздуха;
    
     - часовая кратность  воздуха в "грязной"  зоне помещений  мойки
должна составлять не менее 10;
    
     - при расположении  рабочих  постов "чистой"  зоны отдельно  от
"грязной" (вне здания - на территории предприятия) приточный  воздух
следует подавать к рабочим постам "грязной" зоны.
    
     4.4.3. Для  обеспечения воздухообмена  в  соответствии со  СНиП
2.01.57-85  возможна  установка  двух  приточных  и  двух   вытяжных
вентиляционных установок,  обеспечивающих при  совместной работе  по
вытяжке не менее 10-кратного воздухообмена в "грязной" зоне.
    
     Обеспечение требуемой  кратности воздухообмена  возможно  также
предусматривать  за   счет  перераспределения  воздухоподачи   между
отдельными  помещениями  в  соответствии  с  нормами   воздухообмена
помещений без пересмотра проектов магистральных воздуховодов.
    
     4.4.4. В качестве вентоборудования следует принимать  установки
канального   типа   и   осевые   вентиляторы.   При    недостаточной
воздухоподаче   в   системе   вентиляции   следует   предусматривать
возможность  увеличения  производительности  вентиляторов  или   при
необходимости установку дополнительных вентиляторов.
    
     4.4.5. Температура воздуха, подаваемого в помещения в  холодное
время года, должна быть не ниже 15 °С.
    
     4.4.6. Проектирование  вентиляции санитарно-бытовых  помещений,
приспосабливаемых  под  санпропускник,  выполняется  согласно   СНиП
2.04.05-91* и СНиП  2.09.04-87* с  учетом следующих требований  СНиП
2.01.57-85:
    
     - вытяжка предусматривается из  душевой, раздевальной и  других
помещений "грязной" зоны;
    
     - свежий  воздух  должен  подаваться  в  одевальную  и   другие
помещения "чистой" зоны;
    
     - кратность воздухообмена  в 1  час должна составлять:  10 -  в
помещениях хранения загрязненной одежды; 5 - в остальных  помещениях
"грязной" зоны.
    
     4.4.7. Система вентиляции санитарно-бытовых помещений в обычном
режиме проектируется с кратностью воздухообмена, как правило,  ниже,
чем кратность воздухообмена, требуемая при санитарной обработке. Для
обеспечения кратности воздухообмена при санитарной обработке следует
предусматривать  возможность   замены  вентиляторов  или   установку
дополнительных вентиляторов  в процессе перевода  помещений в  режим
санитарной  обработки  (2-й  этап  приспособления).  На  1-м   этапе
приспособления    (проектирование    и    строительство)     следует
предусматривать  устройство дополнительных  заслонок  и решеток  для
перераспределения в дальнейшем  (при переводе в режим  санобработки)
потока воздуха и регулирования объема подаваемого воздуха.
    
     4.4.8. Решения    по    системам   вентиляции    автомойки    и
санитарно-бытовых  помещений  должны  содержать  данные  по   работе
вентиляции в обычном режиме, а также мероприятия по переводу системы
вентиляции на работу в режиме спецобработки.
    
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.3.2007, 17:08
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ОНТП 01-91 лежит здесь:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=7875
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sweepers_*
сообщение 5.4.2007, 9:25
Сообщение #7





Guest Forum






Litvinov Спасибо, очень порадовал ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 6.4.2007, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Litvinov @ Mar 15 2007, 16:30 )
Вот Вам цитата из "Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек,
приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта"

Э-э... А вы обратили внимание на то, что подразумевается под термином специальной обработки автотранспорта?

Речь там идет об автомобилях подвергшихся радиоактивному заражению или заражению боевыми отравлющими веществами. А автор темы, как я понимаю, говорит об обычных легковушках wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 6.4.2007, 15:04
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Вытяжка из верхней и нижней зоны (для выхлопных газов)
Приток по анологии с бассейном (снизу вверх вдоль окон)
или сверху (но это "хуже")
кратность 5 tomato.gif
на ворота завесу водяную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Matushen_*
сообщение 8.7.2009, 7:13
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите кто может помочь с проектированием вентиляции для автомойки на подземном паркинге? Конечно за деньги))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Moroha
сообщение 8.7.2009, 7:41
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35726



Так ведь выше всё сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 3.2.2017, 13:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



коллеги -я правильно понимаю, что для мойки самообслуживания , расположенной внутри подземного паркинга при отсутствии технологического задания,
можно сделать приточно-вытяжную механическую вентиляцию с кратностью 10 и особо не париться?
еще непонятно-в моем случает этих постов 6 , между ними шторы резиновые..
воздухообмен на весь объем считается или предусмотреть автоматику на случай отдельной работы каждого поста?
то есть условно человек наживает кнопку и только в его воздуховоды (пост на котором он выполняет мойку своего автомобиля) подается воздух и т.д. по аналогии.
оборудование с частотным регулятором .





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 3.2.2017, 13:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Владимир 2010 @ 3.2.2017, 10:35) *
воздухообмен на весь объем считается или предусмотреть автоматику на случай отдельной работы каждого поста?

это смотря где автомойка находится если на земле то минимум автоматики, если на луне - ставим заслонки с сервоприводами и частотником..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 3.2.2017, 14:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



ну есть на ней 6 постов - воздуха 4200м3/ч.
один пост работает если -то 700м3/ч.
или пусть всегда гоняет 4200м3/ч и фиг с ней с экономией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 3.2.2017, 15:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Владимир 2010 @ 3.2.2017, 11:51) *
ну есть на ней 6 постов - воздуха 4200м3/ч.
один пост работает если -то 700м3/ч.
или пусть всегда гоняет 4200м3/ч и фиг с ней с экономией?

примерно так )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sortii33
сообщение 3.2.2017, 15:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.2.2017
Пользователь №: 314550



Нет не нужна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2017, 15:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Часто бываю на автомойках - пусть лучше гоняет на полную даже при одном посте. А то везде туман, сырость и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Redara22

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных