Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Склад хранения 40% раствора Naoh, Нормы отопления и вентиляции
ok666
сообщение 19.6.2012, 6:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Доброго времени суток. Может кто-нибудь подскажет нормативный документ на отопление и вентиляцию складов щелочей или просто на проектирование складов щелочей. У меня небольшой склад хранения 40% раствора NaOH. Раствор хранится в закрытых кубовых емкостях. Откуда вручную через краник переливается в канистры. Подскажите какую-нибудь нормативку helpsmilie.gif Пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 19.6.2012, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



ОНТП 01-86 приложение 3, каустическая сода.

Народ учитесь гуглить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 19.6.2012, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Все такие умные. Видили мы ваше ОНТП. Обращаю внимание у меня 40% РАСТВОР NaOH, а не сухая каустическая сода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 19.6.2012, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



в данном онтп категорийность помещений прописана!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 20.6.2012, 4:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



мне нужна температура воздуха и кратность воздухообмена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.6.2012, 8:41
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ok666 @ 20.6.2012, 2:50) *
мне нужна температура воздуха и кратность воздухообмена

И то и другое обязанность технолога.
В помещении происходит розлив и потому это производство а не склад.
Технологи должны описать аварийную ситуацию и дать расход ВВ в этой ситуации, а вы рассчитать аварийку.
В штатном режиме так же технологами определяется расход ВВ во время перелива и вы рассчитываете воздухообмен на ассимиляцию, рассчитываете локальный отсос если это целесообразно и т.д.
Относительно температуры. Постоянные рабочие места есть? Тогда ГОСТ и СанПин вам в помощь, иначе - задание технологов т.к. в этом случае температура подчиняется требованиям технологического процесса или технологического оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.6.2012, 10:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Можно попробовать посмотреть ВСН21-77 и погуглить технологов. Причем жестко так погуглить по поводу задания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 20.6.2012, 11:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



я и есть технолог laugh.gif Мне нужно задать параметры склада ОВшникам. Думала может кто-то сталкивался.
Постоянных рабочих мест нет. Это отдельное выгороженное помещение, предназначенное для хранения полугодового запаса щелочи.
Цитата
Розлив
производится не постоянно-по необходимости.
Цитата
рассчитать аварийку

А общеобменная вентиляция по вашему вообще не нужна?
С температурой впринципе все ясно. При температуре ниже +12 градусов раствор кристализуется, поэтому не ниже 12. А вот с вентиляцией проблематично. Согласно ВСН 21-77 приложение 3 :для складов растворов щелочей вентиляция не требуется. А для производственных помещений -3 крат. Так вот просто? Для всех щелочей? Неважно какая? Сомнительно.
Из ГОСТа на NaOH:
2.3. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей зоны не выше установленной ПДК.
Предельно допустимая концентрация аэрозоля едкого натра в воздухе рабочей зоны производственных помещений (ПДК) - 0,5 мг/м3.

Непонятно только какая концентрация этого аэрозоля быдет при случайном проливе.
Видимо придется задавать трёхкратный воздухообмен и местный отсос на случай пролива huh.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.6.2012, 12:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Для едкого натра еще надо прописать, чтоб воздуховоды из полипропилена были и вентиляторы в спец. исполнении. А то оцинковки там на несколько месяцев хватит.
В ВСН написано, что эти кратности при содержании вещества в воздухе не более 0,3 ПДК. Но вам, как технологу, виднее, в чем там его хранят (герметичные емкости или что?), производят ли перелив в этом же помещении? (тогда нужен МО над местом перелива). Если может быть пролив, то вы же можете примерно предположить площадь пролива и, зная хим. свойства едкого натра, посчитать сколько его испарится в г/с? Возможно надо предусмотреть аварийный слив в месте, где он может пролиться. Плюс аварийную вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.6.2012, 13:39
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ok666 @ 20.6.2012, 9:00) *
А общеобменная вентиляция по вашему вообще не нужна?

Непонятно почему такой вывод. И общеобменка и аварийка нужны.
Общеобменка и локальная вытяжка расчитываются по испарению в процессе розлива, но не менее нормируемой кратности воздухообмена. И при этом не важно с какой периодичностью этот розлив проиходит. Аварийка - по проливам или в случае если разобьется тара.
Как правило расчет ведется на испарение со смоченной поверхности при известной температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 21.6.2012, 18:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Большое спасибо за помощь! Буду думать unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных