> Дымоудаление в подземной автостоянке, Принцип разводки воздуховодов ДУ
Комфорт
сообщение 19.6.2012, 9:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292



Коллеги добрый день.
Поясните кто понимает п. 7.8 СП 7.13130.2009:

7.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2
их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более
3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслужи-
ваемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.

Вопросы:
1. Означает ли все выше написанное что при условии площади подземной автостоянки менее 3000 кв.м, у нас одна дымовая зона, одна система дымоудаления, дым удаляется не локально а со всей площади автостоянки одновременно?
2. Если это так то зачем нужны дымоприемные устройства обслуживающие не более 1000 кв.м? Зачем они вообще нужны если в воздуховодах дымоудаления предусмотрены отверстия затянутые сеткой? (одно отверстие обслуживает 100 кв.м. автостоянки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.6.2012, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ваши отверстия затянутые сеткой это и есть дымоприемные устройства
Стальная решетка как дымоприемное устройство
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Комфорт
сообщение 20.6.2012, 20:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292



Я не так давно, услышал на этом форуме мысль что дымоприемное устройство это клапан, дымоприемное отверстие к клапану отношения не имеет. Так и нет ясности нужны ли в рассматриваемом случае клапана КДУ или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.6.2012, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Комфорт, вы лучше в первоисточнике информацию черпайте

Цитата("Свод правил 7.13130.2009 Отопление @ вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.")
3.3 дымоприемное устройство: Решетка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных