> воздушный разрыв, п.8.8 СНиП2.04.02 примеч.
SUJOK
сообщение 19.6.2012, 22:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 137875



из текста: "конструкция перемычки..... должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и искл.возможность обратного тока воды"
Подскажите,пожалуйста, как эта перемычка может, хотя бы приблизительно, выглядеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 20.6.2012, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



На перемычке должны быть установлены последовательно две отсекающих арматуры а между ними должен врезан штуцер который должен быть открытым во время эксплуатации сетей и закрываться только на время промывки., или можно просто снимать катушку между задвижками т.е. будет видимый разрыв...

Сообщение отредактировал doktor-5 - 20.6.2012, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.6.2012, 12:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



SUJOK
Вам нужно обеспечить разрыв струи. Самый простой вариант - бак разрыва струи, оборудованный поплавковым клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.6.2012, 15:01
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 20.6.2012, 12:31) *
SUJOK
Вам нужно обеспечить разрыв струи. Самый простой вариант - бак разрыва струи, оборудованный поплавковым клапаном.

И насос. Ибо обе сети напорные. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.6.2012, 18:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Ну, если требуемый напор небольшой, бак можно и на крышу поставить. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2024, 11:01
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 20.6.2012, 18:09) *
Ну, если требуемый напор небольшой, бак можно и на крышу поставить. rolleyes.gif

Или съёмный пожарный рукав с головками и задвижками rolleyes.gif
Или с двумя пожарными гидрантами в колодцах..
С обратными клапанами естественно.
Цитата
СП 31.13330.2021
11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду
непитьевого качества, не допускается.
Примечание - В исключительных случаях допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в
качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих
случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных