|
  |
Trane Cgan212, Мимо проходил. |
|
|
|
20.6.2012, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
TRANE CGAN212 Шёл с заком смотреть косячную вентиляцию - и увидел на аларме чиллер. Зак толком не понимает, тупо убирает оши,ки. Полазил. Контур #1 стоит по Low Refrigerant temperature. Наработка компрессоров 500 ч А, 60ч. В, и минуты С. Чиллер пытается запустить контур и встаёт сразу после пуска горшков. Контур №2 В истории нашёл :High Pressure Cotout C2 Compressor fault Cprs2C Compressor fault Cprs2A Compressor fault Cprs2B - три раза. Общие ошибки: Reset Has Occurred пару раз Evaporator Water Flow Overdue Pump2 Внешние неисправности: течёт сальник вала насоса. Замеры: HP26.6бар, Тпо 31С, Тнагнет 88С LP5.5бар Тпг15.1С Вода Tвх+17,4 Твых+13,8 Ниже не опускается, точнее в час по чайной. Работает только 2-й контур и только 2 компрессора. Наработка причём А -2100час, В ( точно не помню) -600 ча, с С - 60 час. Т.е. в таком порядке. Тесто с собой не было, только термометр. В общем мануал бы на контроллер. И кто что скажет. С уважением! А -ещё не всё, блин, манометров и балансировочников нет, расход на испаре не проверить. Но! я офигел на всасе насоса вакуум  . Говорят так и пускали установщики, а что тут такого  . Я молчу... Цитата Для обеспечения хорошей работы насоса давление всасывания насоса должно находиться в диапазоне от 0,5 до 3,5 бар (при работе насоса).
Сообщение отредактировал azar - 20.6.2012, 0:22
|
|
|
|
|
27.6.2012, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Гы, разобрать бы насос и сфотографировать, что с ним кавитация сделала...расхода воды нема.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Расход есть, т.к. есть второй насос. Ну и перепад по воде не большой (косвенно расход в норме). Добрый день!
Провёл более детальное обследование агрегата. Итак. Рабочий контур только один Ckt2. С него и начал. Внешний осмотр: Кнопка сброса на датчике по HP Ckt2 прижата хомутами, поверхность конденсатора Ckt2 частично забита пухом и проч, но не очень критично. Comp3 включается раз в 15-20 мин. На 1-2 минуты. Сальник вала насоса №2 (сдвоенный) течёт. Давление на всасе Вакуум. Показания. 1. Ток (Напряжение 360-365В) Сomp1 44/46/41,5А Comp2 45/46/43A Comp3 55/58/53A 2. Фреоновый контур LP 4,7 bar(6,3C) Тпг 15,7С ΔТпг 9,4К HP 24,9bar (56,4С) Тпо 28,9С ΔТпо 27,6К Тнагн 86С Перепад на фильтре 0,2К При включении Comp3 HP 29.5bar, ΔТпо 32К, ΔТпг 8,2К и компрессор отключается. 3. Вода 15,8С/ 12,4С. Перепад на испаре не проверил, т.к. небыло из чего сделать переходник с 1/4SAE” на приёмник расходомера (манометы не установлены). 4. Наружная +28+29С, выход из конденсатора +37,5+39С
Теперь по Ckt1. Стоит. Ошибка – низкая температура хладагента. Пыль по масляной плёнке на корпусе фильтра. Сбрасываем. Вкл. Comp1 1.Ток (Напряжение 360-365В) Сomp1 27/31/29А Comp2 27/30/29A (ПРИ РАБОТЕ) Comp3 -/-/-A 2. Фреоновый контур LP 4,6 bar(5,8C) Тпг 15,9С ΔТпг 10,3К HP 13,4bar (32,6С) Тпо 22,5С ΔТпо 10,2К Тнагн 55С Перепад на фильтре 3,4К При включении Comp2 LP 3,2 bar(-2,6C) Срабатывает защита, давление падает стремительно. ΔТпг 11-12К HP 13,8bar (32,6С)-14,4bar ΔТпо 13.4-14 К Тнагн 57С
Для себя выводы сделал. Если кто желает, высказывайтесь. С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 27.6.2012, 21:54
|
|
|
|
|
27.6.2012, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Да, там расход.....
|
|
|
|
|
28.6.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Цитата(azar @ 27.6.2012, 21:52)  Расход есть, т.к. есть второй насос. Ну и перепад по воде не большой (косвенно расход в норме). Добрый день!
Провёл более детальное обследование агрегата. Итак. Рабочий контур только один Ckt2. С него и начал. Внешний осмотр: Кнопка сброса на датчике по HP Ckt2 прижата хомутами, поверхность конденсатора Ckt2 частично забита пухом и проч, но не очень критично. Comp3 включается раз в 15-20 мин. На 1-2 минуты. Сальник вала насоса №2 (сдвоенный) течёт. Давление на всасе Вакуум. Показания. 1. Ток (Напряжение 360-365В) Сomp1 44/46/41,5А Comp2 45/46/43A Comp3 55/58/53A 2. Фреоновый контур LP 4,7 bar(6,3C) Тпг 15,7С ΔТпг 9,4К HP 24,9bar (56,4С) Тпо 28,9С ΔТпо 27,6К Тнагн 86С Перепад на фильтре 0,2К При включении Comp3 HP 29.5bar, ΔТпо 32К, ΔТпг 8,2К и компрессор отключается. 3. Вода 15,8С/ 12,4С. Перепад на испаре не проверил, т.к. небыло из чего сделать переходник с 1/4SAE” на приёмник расходомера (манометы не установлены). 4. Наружная +28+29С, выход из конденсатора +37,5+39С
Теперь по Ckt1. Стоит. Ошибка – низкая температура хладагента. Пыль по масляной плёнке на корпусе фильтра. Сбрасываем. Вкл. Comp1 1.Ток (Напряжение 360-365В) Сomp1 27/31/29А Comp2 27/30/29A (ПРИ РАБОТЕ) Comp3 -/-/-A 2. Фреоновый контур LP 4,6 bar(5,8C) Тпг 15,9С ΔТпг 10,3К HP 13,4bar (32,6С) Тпо 22,5С ΔТпо 10,2К Тнагн 55С Перепад на фильтре 3,4К При включении Comp2 LP 3,2 bar(-2,6C) Срабатывает защита, давление падает стремительно. ΔТпг 11-12К HP 13,8bar (32,6С)-14,4bar ΔТпо 13.4-14 К Тнагн 57С
Для себя выводы сделал. Если кто желает, высказывайтесь. С уважением. какой хладогент в машине? Что по смотровым стёклам?
|
|
|
|
|
28.6.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Да какой смысл её ковырять, когда расход теплоносителя в жопе...
|
|
|
|
|
29.6.2012, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Прошу совете по гидравлике. Перепад на ТО - 29,6кПа (разница в точках отбора 0,6м) По мануалу номинальный перепад 42кПа. Перепад на насосе Salmson DIL208-16/11 ( http://webmanuals.lennoxeurope.com/Current...DIL%20Pumps.pdf стр. №21) - 220,6 кПа Перепад на фильтре (точнее после фильтра и перед ним в расходном баке) - 168,9кПа. Не сходится что то расход по перепаду на насосе и ТО.
|
|
|
|
|
30.6.2012, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110

|
Похоже и водяные фильтра забиты в хлам.
|
|
|
|
|
30.6.2012, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Да, такой перепад между точками на левом фото. Сам припупел. Но на мне данные агрегаты не висят, поэтому я туда не лезу. Не имею пока права что либо крутить и менять. Только должен диагноз поставить.
|
|
|
|
|
1.7.2012, 2:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(azar @ 30.6.2012, 22:12)  Не имею пока права что либо крутить и менять. Только должен диагноз поставить. Как говорят англичане - "no mother", то есть без мазы. В сложных системах отказы забивают друг друга. Так что я к примеру всегда честно объясняю - деньги вложите, и мне заплатите. А заработает в итоге или нет - науке не известно...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|