Внутр. противопожарный водопровод, правильной дорогой иду? |
|
|
|
27.6.2012, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
|
|
|
|
|
27.6.2012, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1672
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Young @ 27.6.2012, 17:49)  в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). с изм. №1 этот пункт СП читается по-другому: 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны; в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка; в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
Сообщение отредактировал aminopower - 27.6.2012, 17:29
|
|
|
|
|
28.6.2012, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(Young @ 27.6.2012, 17:49)  в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). Это вы к чему? К тому, что нельзя в одном шкафу два крана ставить? Так ведь к каждому крану отдельно труба приходит. Стояки ведь разные.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(aminopower @ 27.6.2012, 18:29)  с изм. №1 этот пункт СП читается по-другому: и опять же, не понятно зачем это изменение, если раньше было понятно, что в случае возгорания у одного ПК можно пользоваться другим, расположенным неподалеку, но все же не впритирку, то теперь если пожаром заблокирован шкаф с двумя ПК (как у автора), то тушить его тупо нечем. Цитата(Reflex52 @ 28.6.2012, 7:13)  Это вы к чему? К тому, что нельзя в одном шкафу два крана ставить? Так ведь к каждому крану отдельно труба приходит. Стояки ведь разные. вот я выше описал ситуёвину - пожар у такого шкафа, с двумя ПК, а с других шкафов не дотянуться, как тушить возгорание?
Сообщение отредактировал Young - 28.6.2012, 8:14
|
|
|
|
|
28.6.2012, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(Young @ 28.6.2012, 9:13)  вот я выше описал ситуёвину - пожар у такого шкафа, с двумя ПК, а с других шкафов не дотянуться, как тушить возгорание? По данному проекту уже никак не буду, сдал его. Но нормы я не нарушил, с моей расстановкой. В дальнейшем учту. Посмотрел сейчас ещё раз расположение шкафов, расстояние между двойными шкафами не больше 26 м, значит можно будет потушить пожар у нужного ПК, и потом использовать его
Сообщение отредактировал Reflex52 - 28.6.2012, 8:27
|
|
|
|
|
20.8.2013, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295

|
День добрый, подскажите:
С точки зрения режима работы данной схемы НС все ли я правильно понял:
1. Включается основной пожарный насос. Спускают через кран Ду15 воздух, закрывают. Как только в системе достигнуто давление "отключения" насосов, насосы останавливаются. Обратный клапана захлопываются и система стоит под давлением.
2. В случае если открыли пож. клапан и потом нажали кнопку пуска: от кнопки пуска в щит управления идет сигнал о пуске насосов, который блакируется до тех пор пока давление не упадет до давления "пуска" основного насоса, если основной насос не включается то при дальнейшем падении давления включается резервный.
3. В данная схема идет без жакей насоса и мембранного бака. Вопрос как будет в течении времени поддерживаться постоянное давление, учитывая тот факт что В2 подключен после водомера с обводной линией с эл. задвижкой, которую в свою очередь опломбирует водоканал. К тому же при пуске НС идет сигнал в пожарную часть автоматом.
4. Каким должно быть:
- дежурное давление - давление выключение НС - давление включения.
Заранее всем спасибо за помощь)
|
|
|
|
|
21.8.2013, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295

|
HELP!
|
|
|
|
|
22.8.2013, 7:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(dwgdraft @ 20.8.2013, 22:45)  С точки зрения режима работы данной схемы НС ... Схемы у вас не приложено, а разбираться, что вы имели ввиду (схему из поста #1 или какую другую из 4 страниц, или свою забыли выложить) всем лень.
|
|
|
|
|
24.8.2013, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295

|
День добрый, подскажите: С точки зрения режима работы данной схемы НС все ли я правильно понял: 1. Включается основной пожарный насос. Спускают через кран Ду15 воздух, закрывают. Как только в системе достигнуто давление "отключения" насосов, насосы останавливаются. Обратный клапана захлопываются и система стоит под давлением. 2. В случае если открыли пож. клапан и потом нажали кнопку пуска: от кнопки пуска в щит управления идет сигнал о пуске насосов, который блакируется до тех пор пока давление не упадет до давления "пуска" основного насоса, если основной насос не включается то при дальнейшем падении давления включается резервный. 3. В данная схема идет без жакей насоса и мембранного бака. Вопрос как будет в течении времени поддерживаться постоянное давление, учитывая тот факт что В2 подключен после водомера с обводной линией с эл. задвижкой, которую в свою очередь опломбирует водоканал. К тому же при пуске НС идет сигнал в пожарную часть автоматом. 4. Каким должно быть: - дежурное давление - давление выключение НС - давление включения. СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ))) Заранее всем спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал dwgdraft - 24.8.2013, 9:09
|
|
|
|
|
27.8.2013, 7:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Зачем вам система под давлением? Достаточно водой заполнить. И все вопросы саморассасываются.
|
|
|
|
|
22.10.2013, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095

|
Делаю водопровод в здании катка, В1 и В2 объединены в один трубопровод, вокруг ледового поля идет 80ая труба только на ПК и поливочные краны, причем идет в стяжке пола. Вопрос: можно ли противопожарный водопровод в стяжке пола заложить в полипропилене, и нужно ли изолировать эту трубу?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|