Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Монолитим полы при поквартирном отоплении, как правильно??? Когда?
Гость_OVKT_*
сообщение 20.9.2006, 8:44
Сообщение #1





Guest Forum






Когда следует монолитить полы при поквартирном отоплении? У нас на новом доме древо-образная разводка в полу. Полипропиленовые (белые) трубы с алюмин. слоем. Монтажники вывели концы труб для подсоединения конвекторов. Сами конвекторы не навешаны до штукатурки, но полы в некоторых комнатах уже замоноличены. Вопросы:
1) Можно ли так делать?
2) Как делать правильно?
3) Нужен ли акт на скрытые работы?
4) Чем грозит в будущем неиспытанная система (факты)?
5) Есть ли ППР (проект пр-ва работ) на такие работы (doc)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Гость_Оглы_*
сообщение 20.9.2006, 9:19
Сообщение #2





Guest Forum






У нас как правило сначала систему соберут потом поставят временые отопительные приборы, опрессеуют. И готовят её на работу в дежурном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 20.9.2006, 17:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Цитата(OVKT @ Sep 20 2006, 09:44 )
Когда следует монолитить полы при поквартирном отоплении? У нас на новом доме древо-образная разводка в полу. Полипропиленовые (белые) трубы с алюмин. слоем. Монтажники вывели концы труб для подсоединения конвекторов. Сами конвекторы не навешаны до штукатурки, но полы в некоторых комнатах уже замоноличены. Вопросы:
1) Можно ли так делать?

---- YESSS, НО ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 50 ГРАД С. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ПОЛОВ ПОВРЕДЯТ СТЕНЫ, ЕСЛИ МЕЖДУ ПОЛАМИ И СТЕНАМИ НЕТ КОМПЕНСАТОРОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ.

2) Как делать правильно?

---- В КАНАЛАХ ЛИБО В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НЕ МЕНЕЕ 8 ММ.

3) Нужен ли акт на скрытые работы?

---- БЕЗ СПОРНО!!!

4) Чем грозит в будущем неиспытанная система (факты)?

----- ???ЭТО НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ, ТРУБ И ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

5) Есть ли ППР (проект пр-ва работ) на такие работы (doc)?

----- ЕСТЕСТВЕННО!----ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СОСТАВЛЯЮТСЯ СВОИ ППР.

ВСЕ ВОЗМОЖНО ДЕЛАТЬ, НО ЛУЧШЕ ЕЩЕ РАЗ ПРОДУМАТЬ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 24.9.2006, 9:35
Сообщение #4





Guest Forum






Есть ли у кого ППР (проект пр-ва работ) или ТехКарта (ещё лучше), прошу дать здесь или по е-почте.
Непонятно: как испытыать незамоноличенные пластиковые трубопроводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 24.9.2006, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



монолитить полы необходимо только после гидравлических испытаний. И, собственно, процесс заливки полов должен происходить при заполненных водой трубах с давлением 3атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.9.2006, 21:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
И, собственно, процесс заливки полов должен происходить при заполненных водой трубах с давлением 3атм.

Это уже лишнее. Если только как защита от дурака который будет сверлить полы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 19:03
Сообщение #7





Guest Forum






Картинка: концы труб торчат из замоноличенных полов. Думаю, придётся взять... вовсе не лом, а обычный мел и в каждом помещении рисовать цветными мелками по стяжке и подписывать.
Чтобы потом ни в чём себя не упрекать.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 5.12.2006, 21:06
Сообщение #8





Guest Forum






Возвращаясь в свою тему, скажу, что в том доме всё также: замонолитили все этажи без проверки. Вопрос ещё в том, что вместо Данфоссов поставили вентиль ICMA какой-то. Впервые слышу, см. рис. 16К.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 5.12.2006, 23:32
Сообщение #9





Guest Forum






На самом деле опрессовывать систему просто: установить радиаторные вентили и клапаны на м/п трубу (без радиаторов), затем закачиваешь в систему воду на пару дней (можно на неделю, если время есть) под давлением 2-3 бара (или с рабочим давлением системы) и закрываешь клапан заполнения. Если через этот промежуток времени давление на манометре (ессно в системе) не изменится с начального - можно смело утверждать что протечек нет и трубы держат.

А уже после заливки и ламинирования полов (или чего там ещё...) можно прикрутить радиаторы и опрессовать непосредственно их. Причём нужно ещё учесть что в некоторых случаях нужно оставлять больше места под термостатические клапана, чтобы не пришлось потом вырезать отверстия в стене.

Хорошие металлопластиковые трубы держат приличное давление и за разрыв обычно можно не опасаться. Температурное расширение пола от труб на самом деле не столь значительно, ведь на большой участок пола будет приходиться очень малое количество труб (разводку естественно нужно делать из шкафа), тем более металлопластиковых, так что вполне можно обойтись без компенсации, это в тёплых полах компенсация обязательна.

А неиспытанная система в основном грозит:
-вы вскоре поймёте что у вас некачественные трубы и фитинги (наверное реже всего)
-потекут соединения м/п фитингов (некачественный обжим)
-потекут уплотнения и стыки соединительных частей (некачественная сборка, без прокладок и уплотнений и т.д.)

И ещё: нужно не забыть про установку креплений на радиаторы, а то придётся потом пол долбить или сажать радиаторы прямо на м/п трубы.

вот...

Добавлено - 23:34
А если всё-таки боитесь температурного расширения, нужно либо сначало хорошенько прогреть здание, либо заливать полы летом, на жаре )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных