Лаборатория СК РФ, проектирование вентиляции и кондиционирования |
|
|
|
26.6.2012, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265

|
Экспликация 10 Комната хранения вещественных доказательств 12 Лаборатория осмотра вещественных доказательств и пробоподготовки 13 Лаборатория выделения ДНК 14 Лаборатория подготовки реакционной смеси для ПЦР 15 Лаборатория проведения ПЦР 16 Лаборатория детекции и анализа амплифицированных фрагментов 25 Водоподготовка, препараторская
двери в кабинетах герметичные!
в некоторых помещениях будут стоять вытяжные шкафы (по ним попробую вытянуть из заказчика расходы) технолога нет, из "задания": "поддержание температуры 20-24оС, вентиляция по зонам (приток сначала в чистую зону затем в грязную), смена 3х-4х объемов в час, фильтры на входе 4класс, на подаче 11 класс, в-воды лучше из нержавейки"- цитата.
как на основании этого можно сделать проект?
объект в цокольном (с окнами) этаже жилого дома (5эт) хотел сначало притянуть санпин по медучреждениям, но там оч. сурово, насколько необходимо например:
ПВ система вентиляции должна работать в непрерывном режиме? Вообще возможность использования приточно вытяжной установки? Снижение расхода воздуха в нерабочее время (если необходима непрерывная работа уст.)? Резервирование двигателей вентиляторов (оборудование ПВ)? Возможность установки обычных сплитов (скажем в оперблоках запрещено, вернее при наличии фильтров высокой степени очистки (интересно есть такие), а это всетаки канальники с хепа фильтрами как минимум) Наличие фильтров на вытяжке, класс фильтрации? Категория чистоты помещения? Г, Ч
можно конечно не вдаваться и сделать 3-4крата, но это как то не айс
может существуют какие то нормативы или рекомендации, я с таким еще не сталкивался
|
|
|
|
|
26.6.2012, 7:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Если делать логично, то вот мой вариант(работаю в фармацевтике). Я уже ошибок насмотрелся: 1) Необходимо либо полное дублирование вентагрегатов, или наличие ЗИП 2) Канальники- вон! Сплиты - вон! Все это оборудование переодически течет, а вам не нужны такие проблемы. Все они рассадники микроорганизмов. Организуйте, если возможно центральное кондиционирование с чиллером- таким образом дьбьетесь найболее малых дэльта по темипературе, чем при испольховании секции прямого испарения. В приточных установка (в любом устройстве с конденсацией влаги) необходимо выполнять дезинфекцию, а в приточке очень проблематично обработать, поэтому, рекомендую туда установить УФ-лампы, которые будут включаться по истечению н-го количества наработки приточки и обеззораживать охладитель(но это уже спец-заказ).
|
|
|
|
|
26.6.2012, 8:52
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
В общем и целом поддерживаю предыдущего оратора. Параметры в помещении принять оптимальные по ГОСТ (воздух рабочей зоны). Классы чистоты придется вытрясти из заказчика. Воздухообмен по рекомендациям gost14644-4a или GMP. Наружный воздух по санитарным нормам, рециркуляцию определить как разницу между притоком и наружным(с учетом требуемых параметров притока (при построении диаграммы). УФ лампу ставить на последней ступени фильтров, желаьельно непосредственно перед подачей в помещение. Количество ступеней и класс фильтров определить расчетом. Возможные схемы кондиционирования: 1). КН(К1 - УВ - О - К2 - ВН) → С ← (ОХ - ВР)КР 2). КН(К1-УВ-О-К2-ВН) → (С → ФВМ) ← ОХ 3). КН(К1-УВ-О-К2-ВН) → С →(ФВМ + ОХ) ОХ - рециркуляционный охладитель ФВМ - фильтровентиляционный модуль ВР - вентилятор рециркуляционный КР - кондиционер рециркуляционный ВН - вентилятор наружного воздуха Возможно потребуется очистка выбросов - уточнить у заказчика или установить это самостоятельно после изучения технологии. Рекомендации по воздухообмену в задании противоречат технологии. Предпологаю что лаборатории это "ОЧ" помещения или по gost14644-4a - 5 класс. А значит однонаправленные потоки и соответствующие воздухообмены.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
А почему вы решили делать по Санпину для ЛПУ? Судя по экспликации у вас объект МВД или ФСБ. Может вам подойдет СП 12- 95 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России. Часть помещений у вас явно попадают под биологическую лабораторию (где делается 3-кратная вытяжка, если не оговорены особые требования). В этом же СП есть требования к кладовой вещ. доков. Я недавно делал похожий объект, но там не было биологических лабораторий, а были химические с местными отсосами типа шкафов. Таких суровых требований по фильтрации там тоже не было. В помещениях предусматривались обычные сплит-системы. Системы вентиляции были отдельные приточно-вытяжные для каждой лаборатории.
С уважением, stranger
Кстати не заметил сразу, что это помещения следственного комитета. Вам явно не по санпуну для ЛПУ надо проектировать...
|
|
|
|
|
5.7.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265

|
вытяжку от шкафов следует включать в общий баланс, или в следствии периодичности действия, нет
|
|
|
|
|
6.7.2012, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Если местная вытяжка сравнима или больше по расходу общеобменной для данного помещения, то можно блокировать общеобменку на период действия местной вытяжной системы... Это в общем несложно выполнить (в плане автоматики). Если местная вытяжка в несколько раз меньше по расходу общеобменной, то можно особенно не заморачиваться. При этом желательно сделать для данного помещения свою отдельную приточную и вытяжную общеобменную систему. Если же система общая на несколько помещений, то тут вы столкнетесь с трудностями обеспечения нормального баланса по помещениям. Кстати опеделитесь, какой у вас баланс в помещениях. У меня в хим. лабораториях был отрицательный, т.е. вытяжка по объему превышала приток.
|
|
|
|
|
6.7.2012, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265

|
из СП 12-95, некоторые помещения очень походят на хим лабораторию, т.е. П5/В6, опять же как это вяжется с герметичными дверями.. переточные решетки точно не вариант.. пока по прикидкам (в шкафах существуют патрубки для подцепления к сущ. вент.) размер вытяжки от шкафов сопоставим с общеобменкой, зак. вообще хочет шкафы повесить на общеобменку, я считаю надо под них свою выт. систему делать
Сообщение отредактировал MYPavlov - 6.7.2012, 11:28
|
|
|
|
|
29.1.2013, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265

|
нашли технолога... мусолил раздел ТХ мусолил, кроме воды ни чего не выдал. В итоге вопросы остались те-же:
1. количество удаляемого от местных отсосов воздуха(эти параметры выдал технолог), (указать точки подвода в-водов), возможность объединения разных МВО в одну систему, либо раздельные, в каком объеме необходима компенсации вытяжки притоком (расход приточного в-ха);
2. способы удаления воздуха из технологических помещений: верхняя, нижняя зона и тд;
3. необходимый разбаланс (напр. преобладание вытяжки над притоком, либо иные варианты), не очень понятна формулировка- вентиляция по зонам (приток сначала в чистую зону затем в грязную)- см. предварительное задание от заказчика, и везде герметичные двери???, как будет осуществляться движение в-ха;
4. подвижность в-ха в рабочей зоне;
5. необходимость очистки приточного/вытяжного в-ха (степени очистки воздуха), вообще необходимость фильтров H11 и воздуховодов из нержавеющей стали (см. предварительное задание от заказчика);
6. требуемая температура по помещениям;
7. возможно ли на некоторые помещения применить приточно-вытяжное оборудование с рекуператорами (роторный, пластинчатый и тд), либо только раздельные приточные и вытяжные.
8. если есть, указать особые условия по организации вентиляции в помещениях.
|
|
|
|
|
  |