Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Детская реанимация
dyc
сообщение 26.6.2012, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10432



Здравствуйте! Проясните пож. какие фильтры ставить на приток в отделение детской реанимации роддома? H11 или достаточно F9? За первые, если не ошибаюсь СанПиН, вторые подсмотрел в существующем проекте другого роддома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.6.2012, 18:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



F7+F9+Н13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 27.6.2012, 8:57
Сообщение #3


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Мне кажется более точный ответ.
G4+F6+F9+Н14
http://www.asincom-group.ru/doc/asinkom_04_08.pdf
Страница 28. Это если Вам разрешают делать по ГОСТ ИСО 14644.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.6.2012, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dyc
сообщение 27.6.2012, 13:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10432



Спасибо. Вытяжка из двух зон низ и верх?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dyc
сообщение 27.6.2012, 13:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10432



И ещё вдогонку можно ли совмещать приток в реанимационные палаты и прочие помещения (коридор, кабинеты)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 27.6.2012, 16:13
Сообщение #6


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Приток совмещать можно. Фильтр Н14, лучше делать конечным. Обязательно из нижней зоны делать вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.6.2012, 9:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Я бы не совмещал.....Приток с НЕРА фильтрами в реанимацию и все. В коридор его вообче незачем подавать.... это грязная зона в таком отделении.
А в кабинеты зачем такая фильтрация то? отдельная приточка как по мне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 28.6.2012, 9:21
Сообщение #8


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Владимир, сколько Вы на этом сэкономите и для кого. Подавать очищенный воздух в смежные помещения, в ЛПУ это мировая практика, Вы против?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.6.2012, 21:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Конечно против... В нормах пишут что отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать для реанимационных залов и палат интенсивной терапии. Остальные помещения будьте добры садите на другие системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных