> Использовать перекидной рубильник или автоматический выключатель?, Выбор электрооборудования
Санн
сообщение 28.6.2012, 18:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.6.2012
Пользователь №: 155116



Если устанавливать автоматический выключатель в РУНН, то он защищает только кабельные линии; надо ли для защиты кабельных линий применять дорогие автоматические выключатели? Видится, что рубильник с предохранителем дешевле и проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 28.6.2012, 23:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Немцы до последнего времени так и делали.
Но рубильник и предохранители занимают больше места, нежели автомат.
Где-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 29.6.2012, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Вопрос намного глубже, чем вы думаете. Все зависит от схемы электроснабжения и что за аппараты защиты у вас находятся ниже РУНН. Ноги у данного вопроса растут от проблемы селективности аппаратуры, от кретичности отключения автоматата защиты в РУНН при КЗ на потребителе и т.д. и т.п. Почему-то пошла мода не заморачиваться с расчетом максимальных и минимальных токов КЗ, составление карт селективности. В итоге при КЗ, а порой и просто больших стартовых токах выбивает не автомат, который непосредственно защищает потребителя, а защиту в РУНН.
Ну и габариты аппаратуры играют не последнюю роль. Сейчас квадратный метр недвижимости стоит очень приличных денег и порой очень сложно выбелить просторное помещение под РУНН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных