Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> согласование проекта с дизайнером
vsklokoch
сообщение 29.6.2012, 15:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(jota @ 29.6.2012, 13:13) *
Вопрос можно решить по другому. В комнаты воздух только подавать; затем переточные решётки, можно с глушением, в коридор. Вытяжка концентрированная из конца коридора возле кондиционера. Тогда выше потолка пойдёт один воздуховод - подачи. Заодно будет вентилироваться коридор...


Супер! Спасибо, попробуем.

Там где переток 340 Толщина стены 20 см. Как можно глушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 29.6.2012, 15:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(vsklokoch @ 29.6.2012, 15:27) *
Со слов дизайнера, было обзвонено около 10 Питерских компаний.
Из всех я единственный. кто забраковал схему. Остальные предложили увеличить диаметр максимум до 200 , и то если очень хочется или если у зака тонкий музыкальный слух.
Это что за парадокс?

Никакого парадокса. Просто, во-первых, не факт , что компаний было 10, во-вторых, так понравился свой "дизайн", что теперь бьется за него до последнего, в-третьих, а что на весь Питер не наберется 10 молодых и глупых менеджеров, не имеющих специального образования, но страстно желающих продать неважно что? Не берите в голову. Лучше послать такой объект лесом, чем "ложиться под дизайнера", а потом огребать за все по-полной! Или сказать дизайнеру, что я работаю с 10 лучшими питерскими дизайнерами (присовоокупив парочку известных фамилий) и все они всегда придумывали как зашить и задекорировать мои системы. И заодно, прощаясь, оставьте свою визитку со словами: "Когда устанете от "разборов полетов" с Заказчиками из-за таких "специалистов", - обращайтесь. У меня всегда все работает как надо!" Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.6.2012, 15:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ArFey @ 29.6.2012, 16:41) *
Никакого парадокса. Просто, во-первых, не факт , что компаний было 10, во-вторых, так понравился свой "дизайн", что теперь бьется за него до последнего, в-третьих, а что на весь Питер не наберется 10 молодых и глупых менеджеров, не имеющих специального образования, но страстно желающих продать неважно что? Не берите в голову. Лучше послать такой объект лесом, чем "ложиться под дизайнера", а потом огребать за все по-полной! Или сказать дизайнеру, что я работаю с 10 лучшими питерскими дизайнерами (присовоокупив парочку известных фамилий) и все они всегда придумывали как зашить и задекорировать мои системы. И заодно, прощаясь, оставьте свою визитку со словами: "Когда устанете от "разборов полетов" с Заказчиками из-за таких "специалистов", - обращайтесь. У меня всегда все работает как надо!" Аркадий

Но отдать непрофессионалам объект - по сути - кормить людей, позорящих профессию. Вот такой идеализм.
А собирать потом за ними копейки на переделках я уже устал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 29.6.2012, 15:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(vsklokoch @ 29.6.2012, 15:50) *
Но отдать непрофессионалам объект - по сути - кормить людей, позорящих профессию. Вот такой идеализм.
А собирать потом за ними копейки на переделках я уже устал.

А вот тут главная ошибка! Переделывать, т.е. лечить или реанимировать безнадежно загубленное за копейки никак нельзя! Только за оченьхорошие деньги, которые Зак должен недоплатить непрофессионалам или "дизайнеру" или им вместе. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2012, 16:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, а вы уверены, что предыдущий все это вами говорящееся не произносил и потому нарисовал ерунду и слинял потому, дабы не присутствовать при запуске неработающей схемы? руление дизайнера как правило этим и завершается. и ничего в их красотульках не работает как надо, ибо критерий дизайна в подаче именно их работы, а вот остальные мол такие козлы и смотрите- ведь у них ничего не работает, а красота мной сделанная налицо. и в кассе этому соответствие наблюдается. Кто будет разбираться, не жилец же? Или вы монтирует по проекту и не подписываетесь под ПНР и предварительно уведомляете о неработоспособности схемы хозяина. либо сразу ноги делаете, пока они не выдернуты из... откуда растут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.6.2012, 16:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Только что смог связаться с предшественником. Не похоже, что он слился нарочно. А про проект сказал, что это делал реальный проектировшик (правда бесплатно) и что год назад они уже такое ставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.6.2012, 16:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(vsklokoch @ 29.6.2012, 17:24) *
Только что смог связаться с предшественником. Не похоже, что он слился нарочно. А про проект сказал, что это делал реальный проектировшик (правда бесплатно) и что год назад они уже такое ставили.

осталось выехаьт на объект и сделать исследование)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 16:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vsklokoch @ 29.6.2012, 15:35) *
Там где переток 340 Толщина стены 20 см. Как можно глушить?

Есть переточные решётки с глушением например TVA ; TVB Halton
http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pro...22571E80042EDCC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 16:50
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ArFey @ 29.6.2012, 15:04) *
По-моему, для таких "дизайнеров" ..... единственный аргумент - это с левой в солнечное сплетение,

А по мне, надо искать компромиссы....
Инженер тоже должен искать нестандартные решения там, где это возможно, а не упираться рогом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.6.2012, 16:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(jota @ 29.6.2012, 17:34) *
Есть переточные решётки с глушением например TVA ; TVB Halton
http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pro...22571E80042EDCC

работаю над Вашим вариантом.
вот проблема: вытяжка получается со стороны кухни-столовой-гостинной. после запуска кондиционера меню будет знать вся квартира.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 16:56
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vsklokoch @ 29.6.2012, 16:51) *
работаю над Вашим вариантом.
вот проблема: вытяжка получается со стороны кухни-столовой-гостинной. после запуска кондиционера меню будет знать вся квартира.

Только коридор, в остальные помещения воздух подаёте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.6.2012, 17:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(jota @ 29.6.2012, 17:56) *
Только коридор, в остальные помещения воздух подаёте

Ок. Считаю.
Кстати меня, как недоуча, всегда мучал вопрос как считать сопротивление воздуха коридора и комнат. Можем ли мы пренебрегать ими.
Т. е. общее сопротивление сети - это трубы и переточные решетки. Так?
Тогда отказавшись от второй ветки, мы можем добавить скорость потока в магистрали притока? Глушить потом, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 18:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vsklokoch @ 29.6.2012, 17:09) *
Ок. Считаю.
Кстати меня, как недоуча, всегда мучал вопрос как считать сопротивление воздуха коридора и комнат. Можем ли мы пренебрегать ими.
Т. е. общее сопротивление сети - это трубы и переточные решетки. Так?
Тогда отказавшись от второй ветки, мы можем добавить скорость потока в магистрали притока? Глушить потом, конечно.

Скорость в воздуховодах добавлять нельзя по условиям шума самого воздуховода. Этот шум глушителями не снимается.
Отказавшись от ветки вытяжки, есть место для увеличения воздуховода подачи. Может быть вариант с подачей отдельными воздуховодами в каждую комнату отдельно. Для этого хороши гибкие воздуховоды Sonodec http://www.dec-products.ru/gv-sonodec.php
Такая система даёт возможность поставить на ответвлении каждой комнаты клапан для балансировки, можно и с электроприводом. Тогда открываются возможности автоматического или ручного зонирования: снижать подачу в пустые помещения и увеличивать в заполненные. Такая схема позволяет выбрать агрегат с производительностью на 30-40% меньше, чем при полной вентиляции всех помещений.

Помещение, через которое транспортируется воздух, в расчётах не учитывается как сопротивление. Но сопротивление переточных решёток учитывается. Вообще, в вашем варианте точных расчётов на падение давления не требуется. Обеспечьте нормальную скорость и запас по производительности/давлению. Остальное сделает наладка.

Сообщение отредактировал jota - 29.6.2012, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 30.6.2012, 13:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(jota @ 29.6.2012, 16:50) *
А по мне, надо искать компромиссы....
Инженер тоже должен искать нестандартные решения там, где это возможно, а не упираться рогом....

Можно подумать, я их не ищу! Но, когда эти украшатели, ничего из себя в плане собственных идей не представляющие (сколько раз на стройке видел лежащую где-нибудь в сторонке страничку из журнала с аналогичным интерьером!), но неизлечимо больные самомнением, ничего не хотят слышать... А как же, это же придется отступить от интерьера в журнале!
Когда занимался квартирами и коттеджами, знал 3-4 дизайнеров на весь Минск (и те в прошлом архитекторы!) которые никогда не говорили "нет". И всегда что-то придумывали, если им аргументированно объяснить, почему у тебя по-другому не получается. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.6.2012, 15:36
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У нас даже призказка появилась: "Убить дизайнера - спасти монтажника!" biggrin.gif С монтажником вместе - проектировщика и наладчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 2.7.2012, 8:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Случилось то, что должно было случиться в случае с таким дизайнром. Она нашла монтажников готовых монтировать то что есть на 200-х трубах.
Уже сейчас вижу их разводящих при сдаче руками.

Еще раз всем спасибо за поддержку и помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.8.2012, 9:51
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Коллеги, а клиент-то вернулся (или, по крайней мере делает вид, что вернулся)!

...Вместе с клиентом вернулись проблемы.
Наконец согласованная схема имеет сопротивление 112 Па при допустимых 50.
Дополнительный канальный вентилятор на притоке (выходе) кондиционера должен решить все проблемы.
Помню про возможный срыв конденсата (при превышении скорости потока) и возможность "флюгерного" режима работы вентилятора кондиционера, согласование переключения скоростей вентиляторов (через реле и регуляторы оборотов), но на практике такого никогда не делал.
Какие могут быть еще подводные камни? (например выход из строя подшипников вентилятора кондиционера? и т.д.)
Наверняка подобная тема уже есть на форуме. Я пока не нашел. Может кто даст ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 1.8.2012, 10:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



может кондер помощнее поставить (вентилятор в нем), а по поводу срыва, вы имеете ввиду с охладителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.8.2012, 11:09
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(alexius_sev @ 1.8.2012, 10:23) *
может кондер помощнее поставить (вентилятор в нем), а по поводу срыва, вы имеете ввиду с охладителя?

Да, срыв капель конденсата с испарителя. Производитель подбирает вентилятор и сечение теплообменника (в т.ч.) так, чтобы скорость потока была ниже предельно допустимого уровня (по-моему 5 м/с, точнее не помню), иначе - ставьте каплеуловитель.
Мощнее кондиционер ставить нельзя: 1) Не влезем в бюджет: (у мицубы- клиент настроен только на мицуб или дайкин) бытовая серия до 7 кВт дальше - полупром. 2) Помимо увеличения стоимости увеличивается и расход воздуха (у профов (опять же у мицубы) выше температура воздуха на выходе). Увеличим расход-увеличим скорость, увеличим скорость - увеличим сопротивление (у попа была собака...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 1.8.2012, 13:19
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(vsklokoch @ 1.8.2012, 11:09) *
Мощнее кондиционер ставить нельзя: 1) Не влезем в бюджет: (у мицубы- клиент настроен только на мицуб или дайкин) бытовая серия до 7 кВт дальше - полупром.

У Вас возникает неразрешимое противоречие:
при расчетном сопротивлении сети 112Па
бытовая серия канальников имеет напор 50Па, полупромышленная 150Па.
Понятно, что стоит полупромышленная дороже.
Приспосабливать, модернизировать заводскую технику - под ответственность и гарантию инстоллера.
Распросите коллег - сколько заказчиков требовали "влезть в бюджет" и чем это кончалось для инстоллера...
Коронная фраза заказчика, когда появляются прблемы с нештатно смонтированной техникой: "Вы специалисты, вы должны были меня убедить..."
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.8.2012, 13:50
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(kord @ 1.8.2012, 13:19) *
Распросите коллег - сколько заказчиков требовали "влезть в бюджет" и чем это кончалось для инстоллера...
Михаил

Противоречие, как я уже сказал вполне разрешается технически. Просто такую фишку я еще не применял.
Была, правда, установка канального вентилятора на старый канальный кондиционер со сгоревшим вентилятором. Даже с учетом некоторого вмешательства в автоматику кондея, по деньгам получилось вполне себе интересно (простая замена на родной по деньгам получалась то же самое, но вот по срокам ожидание прихода деталей с их родины...).

Влезание в бюджет без мыла - путь уже не раз пройденый. За то что не будет мне выгодно или не будет работать я уже давно не берусь.
Просто влезание без мыла и без мозгов - немножко разные занятия.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 1.8.2012, 14:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



К vsklokoch

Бросьте вы этот дурацкий объект. Проект плохой. Судя по схеме выходит все очень бюджетно. Ничего вы там особенно не заработаете, кроме геморроя (когда вас вызовет заказчик разбираться в неработающей как надо системе). Есть вероятность, что канальник будет обмерзать. На расчетный расход с такими воздуховодами не выйдете. При попытке подпереть кондиционер дополнительным вентилятором получите в качестве бонуса повышенный шум. Плюс с дизайнером вам не повезло. Будут у вас нормальные объекты. Не стоит метать бисер перед свиньями, тратить время и нервы на тех, кто это не может и не хочет оценить.

stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.8.2012, 14:34
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(stranger_2 @ 1.8.2012, 14:11) *
К vsklokoch

Бросьте вы этот дурацкий объект. Проект плохой. Судя по схеме выходит все очень бюджетно. Ничего вы там особенно не заработаете, кроме геморроя (когда вас вызовет заказчик разбираться в неработающей как надо системе). Есть вероятность, что канальник будет обмерзать. На расчетный расход с такими воздуховодами не выйдете. При попытке подпереть кондиционер дополнительным вентилятором получите в качестве бонуса повышенный шум. Плюс с дизайнером вам не повезло. Будут у вас нормальные объекты. Не стоит метать бисер перед свиньями, тратить время и нервы на тех, кто это не может и не хочет оценить.

stranger

Спасибо за сочувствие. С точки зрения траты времени, меня пока этот объект не раззоряет.
Естественно, та схема, которая приложена в начале давно (слава Богу) отметена.
Даже с дополнительным вентилятором скорость в канале ограничена 4 м/с. Шум я, правда не считал, но, при такой скорости, надо ли? (По-моему не тот бюджет).

Почему будут нормальные объекты? Они и так есть. С этим же, если хотите,
у меня уже профессиональный азарт. Не все объекты идеальные. Те на которых можно заработь надо брать. На этом, по моим оценкам, пока, еще можно.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных