Включение систем ДУ |
|
|
|
2.7.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Добрый день! Нужна ваша помощь. От каких датчиков должна включаться система ДУ. Есть коридор и прилегающее помещение. Дымоудаление из коридора выполнено, АПС есть и в помещении и в коридоре. Например в помещении возник пожар - соответсвенно в помещении сработал датчик АПС. По этому сигналу должна включаться система ДУ или от датчика расположенного в коридоре? и в каких нормах это можно посмотреть?! Спасибо
|
|
|
|
|
2.7.2012, 12:47
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
По сигналу АПС. Это классика. Нормы сами ищите. Может и нет прямого указания, а наработанная схема.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 12:42)  Добрый день! Нужна ваша помощь. От каких датчиков должна включаться система ДУ. Есть коридор и прилегающее помещение. Дымоудаление из коридора выполнено, АПС есть и в помещении и в коридоре. Например в помещении возник пожар - соответсвенно в помещении сработал датчик АПС. По этому сигналу должна включаться система ДУ или от датчика расположенного в коридоре? и в каких нормах это можно посмотреть?! Спасибо по сигналу от любого из двух датчиков в СНиПе 2.04.05 раздел 9 описано в общих чертах
|
|
|
|
|
2.7.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Это я понимаю что от датчиков АПС, только от датчиков расположенных где? в помещении или коридоре?
|
|
|
|
|
2.7.2012, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:00)  Это я понимаю что от датчиков АПС, только от датчиков расположенных где? в помещении или коридоре? а сложно сделать так чтобы дымоудаление включалось и от датчиков в помещении и от датчиков в коридоре? на нормы не сошлюсь, но это будет логично.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Хорошо... В пределах одного пожарного отсека на одном этаже есть к примеру 5 систем ДУ. При подаче сигнала от АПС должны включиться все 5 систем одновременно?
Сообщение отредактировал koromyslov - 2.7.2012, 13:40
|
|
|
|
|
2.7.2012, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:40)  Хорошо... В пределах одного пожарного отсека на одном этаже есть к примеру 5 систем ДУ. При подаче сигнала от АПС должны включиться все 5 систем одновременно? нет конечно. должна включиться система дымоудаления обслуживающая помещение (или прилегающий к нему коридор) в котором произошло возгорание
|
|
|
|
|
2.7.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 14:51)  нет конечно. должна включиться система дымоудаления обслуживающая помещение (или прилегающий к нему коридор) в котором произошло возгорание Это где-то прописано?? я не специалист по автоматике ДУ, я проектирую ДУ. Хочу разобраться.... Разве нельзя запускать систему от извещателей расположенных в коридоре? Если помещение загориться - дым в коридор попадет через считанные секунды - тогда запустится система ДУ, если нет дыма в коридоре - зачем его защищать? а запуск ДУ не спровоцирует дополнительный приток кислорода и к ускорению процесса горения???
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:55)  Это где-то прописано?? я не специалист по автоматике ДУ, я проектирую ДУ. Хочу разобраться.... Разве нельзя запускать систему от извещателей расположенных в коридоре? Если помещение загориться - дым в коридор попадет через считанные секунды - тогда запустится система ДУ, если нет дыма в коридоре - зачем его защищать? а запуск ДУ не спровоцирует дополнительный приток кислорода и к ускорению процесса горения??? помещение оборудовано АПС? если да, в п.9.3в русским по белому написано что ждать дыма в коридоре не следует спровоцирует. но основная задача системы ДУ - обеспечить эвакуацию людей в начальной стадии пожара. и она ее выполнит.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:13
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
зачем в коридоре извещатели? что гореть будеть в коридоре? если пожар в коридоре будет то, зачем в этом коридоре ДУ? эвакуироваться через него всё равно никто не будет
а на счет пяти систем - почитайте "Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности" от "АВОК-ПРЕСС", там есть ответ на этот вопрос
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 15:11)  помещение оборудовано АПС? если да, в п.9.3в русским по белому написано что ждать дыма в коридоре не следует спровоцирует. но основная задача системы ДУ - обеспечить эвакуацию людей в начальной стадии пожара. и она ее выполнит. помещение оборудовано АПС - да. п.9.3 какой документ..... хочу убедиться.... у нас возник принципиальный вопрос с субподрядчиком.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 14:13)  какой документ снип ОВ (для РФ п.12.4) Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 14:13)  у нас возник принципиальный вопрос с субподрядчиком. а кто выступает в роли противника включения от датчиков в помещении?
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(Егор @ 2.7.2012, 14:13)  почитайте "Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности" от "АВОК-ПРЕСС", очень познавательно... вопрос на стр. 38-39 касается обсуждаемого вопроса
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 15:28)  снип ОВ (для РФ п.12.4)
а кто выступает в роли противника включения от датчиков в помещении? Нужно расставить точки над i. Хочу понимание как должно быть по нормам.... Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 15:36)  очень познавательно... вопрос на стр. 38-39 касается обсуждаемого вопроса не можете в личку кинуть?? пожалуйста....
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
|
|
|
|
|
2.7.2012, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
По этой литературе видно, что преждевременное включение ДУ тоже чревато последствиями. Так может и не стоит защищать коридор, если в нем нет дыма.. Был у кого опыт похожий?
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
И все же, включение ДУ должно осуществляться от дымового извещателя в защищаемом помещении? или дополнительно от извещателя в смежном помещении?
|
|
|
|
|
2.7.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(Егор @ 2.7.2012, 15:13)  зачем в коридоре извещатели? что гореть будеть в коридоре? если пожар в коридоре будет то, зачем в этом коридоре ДУ? эвакуироваться через него всё равно никто не будет
а на счет пяти систем - почитайте "Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности" от "АВОК-ПРЕСС", там есть ответ на этот вопрос А зачем чему то гореть в коридоре??? в конце концов мы удаляем не огонь, а дым.... А правильней сказать защищаем пути эвакуации, нет дыма - зачем защищать. По поводу нескольких систем почитал, спасибо - ценный опыт (правильно замечено стр.38-40) и еще больше убедился, что торопиться не надо. Вот поставили бы в том случае дымовые датчики в коридорах и включение по мере поступления дыма и все было бы ГУД
Сообщение отредактировал koromyslov - 2.7.2012, 15:41
|
|
|
|
|
2.7.2012, 16:29
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Подозреваю, что наличие дополнительных элементов в системе резко понижает её надёжность.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(EJIEHA @ 2.7.2012, 16:29)  Подозреваю, что наличие дополнительных элементов в системе резко понижает её надёжность. Елена, а что Вы имели ввиду под "дополнительными элементами"?
|
|
|
|
|
2.7.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Давайте я немного поясню мою ситуацию. Есть 3-х этажное здание. На каждом этаже есть несколько коридоров без ест.освещения - обязательно оборудуем системой ДУ. Есть 2 помещения офисных более 200 м2 с водяным пожаротушением - соответственно тоже ДУ. Но и есть небольшие офисные помещения, некоторые из которых соединяются с коридором через приемные. Так вот нас "просят" включать ДУ от извещателей, установленных в маленьких кабинетах. Я с этим не согласен и ищу подтверждения.
|
|
|
|
|
2.7.2012, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
ИМХО: правильно просят (естественно не включать все системы, а только ДУ коридора в который выходит помещение)
в "невключении" тоже есть определенная логика (но наверное при сдаче системы могут возникнуть сложности с надзорным органом)
интересно услышать мнения
|
|
|
|
|
2.7.2012, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(ОВК @ 2.7.2012, 17:59)  ИМХО: правильно просят (естественно не включать все системы, а только ДУ коридора в который выходит помещение)
в "невключении" тоже есть определенная логика (но наверное при сдаче системы могут возникнуть сложности с надзорным органом)
интересно услышать мнения Вот у меня и возникли сложности. Я и не собираюсь включать все системы.... Вопрос в другом: включать от датчика в коридоре или от датчика смежного с коридором помещения. Ведь включив преждевременно ДУ мы высосем дым из горящего помещения - тем самым помешаем эвакуации людей.... Или я не прав?
|
|
|
|
|
2.7.2012, 17:31
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
по-моему если дыма нет высасывать будет компенсацию
|
|
|
|
|
2.7.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(Егор @ 2.7.2012, 18:31)  по-моему если дыма нет высасывать будет компенсацию Честно у меня лично не было опыта горящих зданий, но меня заинтересовала статья http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/532539/pra...bezopasnost.pdf. Стр.38-40. Не может ли получиться также?
|
|
|
|
|
5.7.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Все таки как быть, кто подскажет?
|
|
|
|
|
5.7.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(koromyslov @ 2.7.2012, 13:42)  ........... Например в помещении возник пожар - соответсвенно в помещении сработал датчик АПС. По этому сигналу должна включаться система ДУ или от датчика расположенного в коридоре? и в каких нормах это можно посмотреть?! Спасибо В жилых домах, если не ошибаюсь, датчики стоят в квартирах и вытяжка из коридора)
Сообщение отредактировал exe.34 - 5.7.2012, 14:22
|
|
|
|
|
5.7.2012, 14:24
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
СП 5.13130
примечения к таблице А.1 2) Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывание клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.
|
|
|
|
|
9.7.2012, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(Егор @ 5.7.2012, 15:24)  СП 5.13130
примечения к таблице А.1 2) Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывание клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Про жилье понятно, меня интересуют общественные здания административного назначения
|
|
|
|
|
13.7.2012, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642

|
Цитата(koromyslov @ 9.7.2012, 12:53)  Про жилье понятно, меня интересуют общественные здания административного назначения Все же кто нибудь поможет мне в этом вопросе??
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|