|
  |
Расстояние КНС от здания |
|
|
|
3.7.2012, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста. На каком расстоянии от фундамента здания можно размещать КНС? Назначение здания - комплекс автомобильного техобслуживания. И если можно, то дайте ссылку на документ
Заранее спасибо
|
|
|
|
|
3.7.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
СНиП II-89-80* вам в помощь. Если небольшая производительность то в свету по горизонтали от фундамента до стенки колодца/емкости (смотря из чего КНС собираете) должно быть минимум 3 м. Возможно потребуется устройство контрольного колодца (или отбор проб непосредственно из КНС).
|
|
|
|
|
3.7.2012, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Спасибо
|
|
|
|
|
3.7.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
СНиП 2.04.03-85 табл.1 но смотря что у вас за КНС
|
|
|
|
|
4.7.2012, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
СНиП 2.04.03-85 табл.1 но смотря что у вас за КНС
Но в этой таблице указаны санитарно защитные зоны, мне кажется это не много не то
|
|
|
|
|
4.7.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Если у Вас, допустим КНС из сборного ж/б диаметром например 1,5-2 метра (или емкость стеклопластик и т.д.), то делайте как я и писал 3 метра в свету. Уточните на чьем она (КНС) будет балансе, если водоканала, то надо им показать и согласовать (это я про колодец по отбору проб). Я так понимаю данная КНС будет отводить стоки от АБК этого СТО. Расходы должны быть не очень большими. Но конечно, если там не десятки душей....
|
|
|
|
|
4.7.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
HellFire, спасибо вам за ответ.
Расчётный максимум водопотребления мне по ТУ до 5 м3/сут КНС будет фирмы Grundfos
И ещё вопрос, мне нужно будет проложить напорные канализационные трубы в параллельной прокладке совместно ещё с двумя трубами. Какое расстояние между наружной поверхностью труб моей напорки и чужой напорки принять? 0,4 м (по СНиП II-89-80*) и будет ли этого достаточно для обеспечения защиты смежных трубопроводов при аварии на одном из них
|
|
|
|
|
4.7.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Материалл Вашей напорки полиэтилен или что? И материал труб смежников какой? Я правильно понял, вы хотите проложить три напорных трубопровода канализации в одной траншее? Какова длина напорки? Сбрасываете в горколлектор? Тут главный вопрос будет по организации сброса стока (если это коллектор) три трубы в одном колодце гасителе или как? Ну и естественно согласовывать со смежниками.
|
|
|
|
|
4.7.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
В траншее предполагается уложить 4 трубы: 2 от сущ. КНС из ПЭ труб; 2 от проект. КНС тоже из ПЭ труб. Примерная длина совместной прокладки 230 м. Закладыаю трубы Ф 63 Врезка осуществляется первых двух труб согласована. Прикладываю Деталировку колодца на врезке. Мои ТУ выданы той же организацией. "В точке присоединения к напорному коллектору установить отключающие задвижки и обратные клапаны с учётом существующей врезки (дополнительная врезка в трубопроводы Ф630 не допускается)" Правильно ли я понимаю, мне нужно врезаться в существующие трубы Ф63 с установкой задвижек и обратных клапанов?
|
|
|
|
|
4.7.2012, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(vel @ 4.7.2012, 7:56)  СНиП 2.04.03-85 табл.1 но смотря что у вас за КНС
Но в этой таблице указаны санитарно защитные зоны, мне кажется это не много не то а как же вентиляционные трубы от КНС? будете перед окнами выводить, чтобы все нюхали эти ароматы?
|
|
|
|
|
4.7.2012, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Цитата(Dima_UA @ 4.7.2012, 10:38)  а как же вентиляционные трубы от КНС? будете перед окнами выводить, чтобы все нюхали эти ароматы? Там строится комплекс по обслуживанию автомобилей, жилых домов и объектов пищевой промышленности рядом нет
|
|
|
|
|
4.7.2012, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
и работают в этом комплексе роботы, которые не дышат...
|
|
|
|
|
4.7.2012, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
))) Вы лучше вместо того чтобы ерничать подсказали решение. Я проектировщик по отоплению и мне нужна помощь в этом вопросе
|
|
|
|
|
4.7.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
смотрите ДБН 360-92 ** Городостроительство, приложение 8.1
|
|
|
|
|
4.7.2012, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Цитата(vel @ 4.7.2012, 10:54)  Я проектировщик по отоплению и мне нужна помощь в этом вопросе  Кто же Вам такие задачи ставит!? Вечерком чертежи гляну, отвечу...
|
|
|
|
|
4.7.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
 Начальство конечно же, просто сейчас проектировщик по ВК в отпуске. Спасибо вам
|
|
|
|
|
4.7.2012, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(vel @ 4.7.2012, 9:17)  Врезка осуществляется первых двух труб согласована. Прикладываю Деталировку колодца на врезке. Мои ТУ выданы той же организацией. "В точке присоединения к напорному коллектору установить отключающие задвижки и обратные клапаны с учётом существующей врезки (дополнительная врезка в трубопроводы Ф630 не допускается)" Правильно ли я понимаю, мне нужно врезаться в существующие трубы Ф63 с установкой задвижек и обратных клапанов? Т.е. организации выдавщей ТУ по барабану, что будет твориться на подключаемых КНС. Тип и качество запорной арматуры, обр. клапанов и алгоритм работы автоматики будет определять длительность и надежность эксплуатации данного решения канализования.
|
|
|
|
|
4.7.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Цитата(zem @ 4.7.2012, 13:22)  Т.е. организации выдавщей ТУ по барабану, что будет твориться на подключаемых КНС. Тип и качество запорной арматуры, обр. клапанов и алгоритм работы автоматики будет определять длительность и надежность эксплуатации данного решения канализования. Ну, если они так работают, и считают что это верные решения их не переубедишь
|
|
|
|
|
4.7.2012, 13:16
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
СНиП II-89-80* не действует заменён на СП 18.13330.2011 Это для ссылок.
|
|
|
|
|
4.7.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Цитата(Иванов В.А. @ 4.7.2012, 14:16)  СНиП II-89-80* не действует заменён на СП 18.13330.2011 Это для ссылок. Спасибо за информацию
|
|
|
|
|
5.7.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Vel, посмотрел деталлировку, генплан не удалось (файл испорчен, восстановить не удается). Но в свете последней информации озвученной Вами, я Вам советую дождаться проектировщика ВК из отпуска... Необходимо провести расчет параллельной работы насосов на одну сеть. Необходимо знать гидравлический режим в магистрали (в которую вы в итоге сбрасываете стоки), гидравлический режим в трубопроводах смежников... (в которые Вы подключаетесь своими проектируемыми сетями) А так, если вы на глаз прикинете, то насосы могут передавливать друг-друга... По поводу вентиляции... если расположение насосной приходится прямо под окнами, лично я бы прописал, что вентиляция осуществляется через внутренний стояк канализации (необходимо подтвердить расчетом) и сделал приписку службе эксплуатации "не курить, при открытии КНС"
|
|
|
|
|
5.7.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
HellFire, спасибо за ответы и советы. Буду тянуть время и дожидаться ВК-ника
|
|
|
|
|
5.7.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Кстати забыл Вам сказть расстояние вы смотрите между трубопроводами для водопровода (у вас же напорная канализация).
Ну и как правильно заметил Zem уточните моменты, на которые он обратил Ваше внимание.
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(HellFire @ 5.7.2012, 10:39)  По поводу вентиляции... если расположение насосной приходится прямо под окнами, лично я бы прописал, что вентиляция осуществляется через внутренний стояк канализации (необходимо подтвердить расчетом) и сделал приписку службе эксплуатации "не курить, при открытии КНС"  Посмотрите старые типовые проекты на КНС с погружными насосами или производителей готовых КНС
|
|
|
|
|
5.7.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Цитата(Dima_UA @ 5.7.2012, 12:11)  Посмотрите старые типовые проекты на КНС с погружными насосами или производителей готовых КНС Я полностью с Вами согласен (по поводу правильной организации вентиляции на КНС с погружными насосами). Но всегда есть ньюансы и местные условия монтажа. Допустим, если ну никак не обеспечить вентиляцию по нормам, то можно выполнить расчет на пропускную способность воздуха канализационного выпуска и если воздухообмена хватит, почему бы не вентилировать через внутренний стояк? Кстати здесь на форуме выкладывались примеры расчета... Ну и п.4.56, п.4.59 СНиП 2.04.03-85 никто пока не отменял... Нужно смотреть по месту (крутить варианты)...
|
|
|
|
|
5.7.2012, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну хорошо...пойдем дальше...п.8.12 того же снипа
|
|
|
|
|
5.7.2012, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
Цитата(Dima_UA @ 5.7.2012, 13:19)  ну хорошо...пойдем дальше...п.8.12 того же снипа Момент первый "...воздухообмен в производственных помещениях..." мне кажется КНС небольшой производительности с погружными насосами и свободным объемом (заполненным воздухом, отметка земли минус отметка лотка подводящей трубы минус 100 мм) допустим для КНС диаметром 1,5 м (ж/б) и глубиной заложения лотка -1,6 получится объем V=2,88 м3. Минимальное кол-во загрязненнго воздуха выходящее через одну вытяжную часть канализационного стояка диаметром 100 составляет 320 м3/сут (прим. из статьи форума АВОК разъяснения к СНиП 2.04.01-85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий») т.е. в час получется 26,6 м3/ч. Если мы обратимся к табл.67 к которой нас направляет п.8.12, на который Вы ссылаетесь и примем самый большой воздухообмен 12/12 (можно и меньше ИМХО) то получим объем воздуха V=2.88х12=34,56 м3. Из расчета видно, что если мы в данной ситуации в соответствии с п.4.59 поставим дополнительный стояк и все... Для обеспечения притока воздуха в КНС можно организовать трубопровод с устройством пропуска воздуха в одном направлении (надо просчитывать по разности давлений чтоб срабатывал и подбирать). В общем, я это все к тому, что всегда есть варианты... П.С. Все что написано мое личное мнение, могу ошибаться в экспертизу такие решения не сдавал...
|
|
|
|
|
6.7.2012, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Vel, а можно связаться с соседями и поинтересоваться как им эксплуатируется такое "счастье" - подключение напорки в напорку, и как они смотрят на то, чтобы вы еще со своим "добром"подключились в их сеть? Причем, какая кому разница где вы будете подключать свои трубы рядом "за забором" или через 200 м в теже трубы?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|