Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Правильный расчет холодопроизволительности
ampcreator
сообщение 4.7.2012, 8:45
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день!
Интересует такой вопрос: при расчете необходимой холодопроизводительности вентустановки по расходу воздуха возникло различие мужду расчетом сугубо по диаграмме Молье, и расчетом используя Coolpack.
По всем известной формуле Q=1,2*L*dalta(I)/3600. У меня T1=28, RH1=65. На выходе нужно 20град. L=30000м3/час.
Итого Q=1,2*30000*9,97/3600=100кВт.
В Coolpack забиваем начальную Т, Влажность, расход воздуха, давление, температуру теплоносителя(8 град), Конечную температуру и получаем 165кВт.
Кто мне может подсказать, какая методика ьбудетправильнее? Или вы пользуетесь иными ф-лами или вычислительными ср-вами?
Best regards, Stanilav
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.7.2012, 8:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



скорее всего отличается в опускинии линии при охлаждении от +28 до 20...есть по некоторым методикам, что при влажности до 65 , воздух при охлаждении не поднимится выше 83% (КАК-ТО ТАК, точно не помню) так же влияет температура на поверхности охладителя (средняя между подачей и обраткой)...считаю, что у вас сред +8, тогда у меня по программе получилось 172,1 кВт...а лучше всего это дожен делать производитель, с него ответственность за подбор должна быть!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.7.2012, 8:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 135,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 4.7.2012, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Холода нужно 176,3 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.7.2012, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Evgeniy_K @ 4.7.2012, 9:53) *
Холода нужно 176,3 кВт

у нас одна и таже программа, но результат разный, какую вы температуру охладителя указали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 11.7.2012, 9:00
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214





По вашей формуле "Q=1,2*30000*9,97/3600=100кВт" вы считает так назваемое сухое охлаждение , т.е. без выпадения конденсата. Чтобы точно знать будет ли конденсат нужно строить процесс в ИД диаграмме... т.е. будет 165 или 176 как писали люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных